Bonjour.
Je ne trouve plus les conseils d'entretien avant l’arrêt de la climatisation en fin de saison.
Surtout les splits, mettre en mode séchage ?
Bonne journée.
Je ne trouve plus les conseils d'entretien avant l’arrêt de la climatisation en fin de saison.
Surtout les splits, mettre en mode séchage ?
Bonne journée.
17 avril 2020 à 08:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonjour.
En mode chaud, les UI se sont chargées en poussières, donc juste les dépoussiérer avant qu'elles fassent du froid et condensent l’humidité de l'air.
Mon appli LG comporte un compteur horaire qui affiche 22% d'utilisation pour le filtre, j'ai encore le temps avant de nettoyer ?
En mode chaud, les UI se sont chargées en poussières, donc juste les dépoussiérer avant qu'elles fassent du froid et condensent l’humidité de l'air.
Mon appli LG comporte un compteur horaire qui affiche 22% d'utilisation pour le filtre, j'ai encore le temps avant de nettoyer ?
17 avril 2020 à 11:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonjour.
OK pour le dépoussiérage des filtres, mais il y a une autre procédure qui tient compte du séchage de la volute du split.
OK pour le dépoussiérage des filtres, mais il y a une autre procédure qui tient compte du séchage de la volute du split.
17 avril 2020 à 11:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Citation :La volute serait humide ?
une autre procédure qui tient compte du séchage de la volute du split.
17 avril 2020 à 11:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonjour tam,
Perso ces compteurs horaires strictes ne servent pas à grand chose, parfois, suivant l'utilisation, le lieu etc. le nettoyage sera plus ou moins fréquent, mais un petit rappel pour ne pas oublier est bien aussi.
Pour le nettoyage, si vous vous servez de la clim en été, un nettoyage complet n'est pas du superflu.
Hors tension.
Lavage des filtres un peu de produit vaisselle, laisser sécher, pendant ce temps un pulvérisateur avec un produit désinfectant quelques gouttes d'eau de javel sans odeur, sur la batterie UI frotter avec un pinceau radiateur dans le sens des ailettes, rincer, cela permet aussi de vérifier si les condensats fonctionnent correctement, pompe ou gravitaire, resserrer les connexions électriques. Nettoyage façade, éventuellement avec un pinceau bien sec, plus petit et aspirateur, nettoyer la volute de soufflage, idem, en passant entre les volets, que vous aurez préalablement ouverts manuellement, frotter doucement mais énergiquement dans le sens des ailettes c'est à dire sens de la longueur, nettoyage façade.
UE, même principe que pour la batterie UI un peu de produit vaisselle, bien rincer avec un arrosoir, ou pomme d'arrosage mais du haut vers le bas et jets très doux pour ne pas risquer de péter la carte électronique, resserrage connexions électriques, nettoyage des parties extérieures, produit rainage léger, essuyage.
Remettre le courant, attendre quelques minutes afin de réinitialiser les volets en position fermée.
Si vous ne vous servez pas de la clim en froid, bâcher éventuellement l'UE, boucher les condensats si gravitaire, les petites bêtes aiment bien ces petits endroits.
Vous pouvez couper le courant. Si vous le voulez, si vous le faites, pour la prochaine saison d'hiver remettre le courant 24 h avant toutes remises en route.
Perso ces compteurs horaires strictes ne servent pas à grand chose, parfois, suivant l'utilisation, le lieu etc. le nettoyage sera plus ou moins fréquent, mais un petit rappel pour ne pas oublier est bien aussi.
Pour le nettoyage, si vous vous servez de la clim en été, un nettoyage complet n'est pas du superflu.
Hors tension.
Lavage des filtres un peu de produit vaisselle, laisser sécher, pendant ce temps un pulvérisateur avec un produit désinfectant quelques gouttes d'eau de javel sans odeur, sur la batterie UI frotter avec un pinceau radiateur dans le sens des ailettes, rincer, cela permet aussi de vérifier si les condensats fonctionnent correctement, pompe ou gravitaire, resserrer les connexions électriques. Nettoyage façade, éventuellement avec un pinceau bien sec, plus petit et aspirateur, nettoyer la volute de soufflage, idem, en passant entre les volets, que vous aurez préalablement ouverts manuellement, frotter doucement mais énergiquement dans le sens des ailettes c'est à dire sens de la longueur, nettoyage façade.
UE, même principe que pour la batterie UI un peu de produit vaisselle, bien rincer avec un arrosoir, ou pomme d'arrosage mais du haut vers le bas et jets très doux pour ne pas risquer de péter la carte électronique, resserrage connexions électriques, nettoyage des parties extérieures, produit rainage léger, essuyage.
Remettre le courant, attendre quelques minutes afin de réinitialiser les volets en position fermée.
Si vous ne vous servez pas de la clim en froid, bâcher éventuellement l'UE, boucher les condensats si gravitaire, les petites bêtes aiment bien ces petits endroits.
Vous pouvez couper le courant. Si vous le voulez, si vous le faites, pour la prochaine saison d'hiver remettre le courant 24 h avant toutes remises en route.
17 avril 2020 à 12:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonjour PL, merci pour ces conseils détaillés.
Pas de fin de saison ici, la clim va fonctionner s'il fait trop chaud, je ne sais pas encore combien d'heures, à voir après l'été.
Pas de fin de saison ici, la clim va fonctionner s'il fait trop chaud, je ne sais pas encore combien d'heures, à voir après l'été.
17 avril 2020 à 12:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonjour,
Comme dit tam, je ne vois pas en quoi les volutes seraient mouillées ou humides ?
Elles peuvent s'empoussiérer, la nettoyer comme expliqué dans ma réponse. Je ne vois que ça.
Citation :Le séchage des volutes ? Alors là, c'est la 1ère fois que j’entends parler de ça ?
Mais il y a une autre procédure qui tient compte du séchage de la volute du split.
Comme dit tam, je ne vois pas en quoi les volutes seraient mouillées ou humides ?
Elles peuvent s'empoussiérer, la nettoyer comme expliqué dans ma réponse. Je ne vois que ça.
17 avril 2020 à 14:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonsoir.
Ce doit être après la saison d'été en mode froid pour éviter que des salmonelles ou autres microbes ne trainent.
Perso je n'utilise pas l'eau de javel trop corrosive et non écologique mais chacun fait ce qu'il veut.
Pour la volute j'utilise quelques gouttes de savon noir dans un petit pulvérisateur, le savon noir est un désinfectant naturel, j'attends 15 minutes et je rince à l'eau tiède.
Bonne soirée.
Ce doit être après la saison d'été en mode froid pour éviter que des salmonelles ou autres microbes ne trainent.
Perso je n'utilise pas l'eau de javel trop corrosive et non écologique mais chacun fait ce qu'il veut.
Pour la volute j'utilise quelques gouttes de savon noir dans un petit pulvérisateur, le savon noir est un désinfectant naturel, j'attends 15 minutes et je rince à l'eau tiède.
Bonne soirée.
17 avril 2020 à 16:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonsoir.
Jeremy, OK pour l'arrêt de la clim.
(En voiture, j'essaie de la couper un peu avant d'arriver pour finir par une phase de séchage).
Jeremy, OK pour l'arrêt de la clim.
(En voiture, j'essaie de la couper un peu avant d'arriver pour finir par une phase de séchage).
17 avril 2020 à 18:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonjour à tout le monde,
Pour jeremy5662, étant sur Bordeaux j'ai allumé quelquefois 2 ou 3 heures, puis éteint toute la journée, mais comme l'on reste confinés et que l'on risque quelques matinées fraîches, je préfère attendre encore avant de l’éteindre définitivement !
Enfin pour le nettoyage que je fais depuis 7 ans maintenant, j'éteins l’ensemble du système au compteur, puis je prends mon jet extérieur en petite pression et je passe sur la batterie extérieure vers le bas comme souligne PL ! mais je n'utilise pas de produit car mon installation est quasiment propre, puis j'ouvre la protection où se trouvent les branchements électriques, un petit coup de tournevis pour vérifier que tout soit correct et je vérifie qu'il n'y a pas de gras sur tube de liaison, puis je referme, et je passe avec du produit vaisselle un petit coup d'éponge sur la capot.
Et pour l'unité intérieure le Split je fais un nettoyage de mes filtres que je sèche mais avant de baisser le capot petite vérification du tube à condensat avec un peu d'eau et une larme de javel par un demi verre dans le bac pour vérifier que rien ne gêne, cela se voit facilement à l’extérieur, et je regarde les fixations électriques puis je referme.
Par contre la turbine de soufflage est propre, car je l'ai nettoyée l'année dernière ! Là c'est une autre histoire.
Cordialement. cathars
Pour jeremy5662, étant sur Bordeaux j'ai allumé quelquefois 2 ou 3 heures, puis éteint toute la journée, mais comme l'on reste confinés et que l'on risque quelques matinées fraîches, je préfère attendre encore avant de l’éteindre définitivement !
Enfin pour le nettoyage que je fais depuis 7 ans maintenant, j'éteins l’ensemble du système au compteur, puis je prends mon jet extérieur en petite pression et je passe sur la batterie extérieure vers le bas comme souligne PL ! mais je n'utilise pas de produit car mon installation est quasiment propre, puis j'ouvre la protection où se trouvent les branchements électriques, un petit coup de tournevis pour vérifier que tout soit correct et je vérifie qu'il n'y a pas de gras sur tube de liaison, puis je referme, et je passe avec du produit vaisselle un petit coup d'éponge sur la capot.
Et pour l'unité intérieure le Split je fais un nettoyage de mes filtres que je sèche mais avant de baisser le capot petite vérification du tube à condensat avec un peu d'eau et une larme de javel par un demi verre dans le bac pour vérifier que rien ne gêne, cela se voit facilement à l’extérieur, et je regarde les fixations électriques puis je referme.
Par contre la turbine de soufflage est propre, car je l'ai nettoyée l'année dernière ! Là c'est une autre histoire.
Cordialement. cathars
18 avril 2020 à 11:27
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonjour,
J'en reviens à la turbine humide, si cette turbine est humide, effectivement plus en mode froid, c'est qu'il y a un souci technique, manque de gaz, turbine encrassée, filtres très sales entrainant une chute en BP, on travaillerait en dessous de la température d'évaporation (env 0°C) et il y aurait gel sur la batterie ou pour le début des projections de gouttelettes en soufflage.
Donc, je ne vois vraiment pas ce qu'est ce séchage ?
J'en reviens à la turbine humide, si cette turbine est humide, effectivement plus en mode froid, c'est qu'il y a un souci technique, manque de gaz, turbine encrassée, filtres très sales entrainant une chute en BP, on travaillerait en dessous de la température d'évaporation (env 0°C) et il y aurait gel sur la batterie ou pour le début des projections de gouttelettes en soufflage.
Donc, je ne vois vraiment pas ce qu'est ce séchage ?
18 avril 2020 à 14:55
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Bonjour.
Je viens de faire les unités extérieures cette après-midi !
Bien sûr je coupe l'alimentation au tableau.
Je vérifie avec un tournevis les vis des branchements électriques mais bon j'ai jamais trouvé une vis qui veut s'en aller mais il faut tester.
Et comme cathars (que je salue
) je passe un coup de jet à petite puissance sur le radiateur et avant, un coup d'éponge avec du savon sur l'hélice et sur le bac du fond et je rince.
Nouveauté cette année, j'ai déshabillé une des unités extérieures, pas le choix, sinon on a pas accès à l'hélice entre autre.
Je ferais plus tard les unités intérieures, car je les ai faites récemment.
Petite émotion au redémarrage si tout fonctionne bien ? C'est OK.
Bonne soirée.
Je viens de faire les unités extérieures cette après-midi !
Bien sûr je coupe l'alimentation au tableau.
Je vérifie avec un tournevis les vis des branchements électriques mais bon j'ai jamais trouvé une vis qui veut s'en aller mais il faut tester.
Et comme cathars (que je salue
) je passe un coup de jet à petite puissance sur le radiateur et avant, un coup d'éponge avec du savon sur l'hélice et sur le bac du fond et je rince.Nouveauté cette année, j'ai déshabillé une des unités extérieures, pas le choix, sinon on a pas accès à l'hélice entre autre.
Je ferais plus tard les unités intérieures, car je les ai faites récemment.
Petite émotion au redémarrage si tout fonctionne bien ? C'est OK.
Bonne soirée.
18 avril 2020 à 17:18
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Entretien climatisation de fin de saison
Merci pour ce retour d'infos Jeremy et Cathars.
D'accord pour "la petite émotion", je l'ai eu aussi au remontage de mon UE. Le but n'était pas de la nettoyer, elle était neuve.
Non, j'ai juste voulu me familiariser avec tous ses composants et garder une photo de chacun d'entre eux.
Surprise lors de la dépose de la carte automate, l'un des câble était tendu et tirait sur son connecteur... Un câble trop court ? Non, la longueur des câbles étant calculée au plus juste, si un monteur les passe dans le mauvais ordre, un câble peut devenir trop court....
A l'évidence cette UE est conçue en "tirant sur tout", y compris sur le poste assemblage, en Turquie pour celle-ci.
D'accord pour "la petite émotion", je l'ai eu aussi au remontage de mon UE. Le but n'était pas de la nettoyer, elle était neuve.
Non, j'ai juste voulu me familiariser avec tous ses composants et garder une photo de chacun d'entre eux.
Surprise lors de la dépose de la carte automate, l'un des câble était tendu et tirait sur son connecteur... Un câble trop court ? Non, la longueur des câbles étant calculée au plus juste, si un monteur les passe dans le mauvais ordre, un câble peut devenir trop court....
A l'évidence cette UE est conçue en "tirant sur tout", y compris sur le poste assemblage, en Turquie pour celle-ci.

18 avril 2020 à 22:53