Efficacité pompe à chaleur Toshiba
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
7607
Questions / Réponses Climatisation : Efficacité pompe à chaleur Toshiba
Bonjour.
Ma question est la suivante, je viens de faire une rénovation d'une maison et nous avons fait installer une pompe à chaleur air/air Toshiba RAS-5M34U2AVG-E + 1 split de 7kW (salon) et 3 de 2kW (chambres) dessus.
Le salon, cuisine ouverte et couloir font environ 80 m² pour le split de 7 kW.
En ce moment, il fait -4 degrés et je n'arrive pas à chauffer le salon, j'ai 21 maxi avec une consigne à 30 !!
Il n'y a jamais les 4 splits en route en même temps, maxi 2.
Est-ce normal ?
J'ai lu que en dessous de 0 degré, les PAC air/air n'était pas très efficace mais sur la doc il est mentionné qu'elle est performante à -7 degrés.
Je vois sur la doc la puissance chaud -7 degrés (nom/max) 6,65/7,76 kW et un SCOP à 4,08.
Je ne comprends pas trop à quoi cela correspond...
Je ne trouve pas de courbe d'efficacité en fonction de la température extérieure.
Le technicien qui me l'a installé dit que tout va bien ?
Votre avis et merci de votre aide.
Ma question est la suivante, je viens de faire une rénovation d'une maison et nous avons fait installer une pompe à chaleur air/air Toshiba RAS-5M34U2AVG-E + 1 split de 7kW (salon) et 3 de 2kW (chambres) dessus.
Le salon, cuisine ouverte et couloir font environ 80 m² pour le split de 7 kW.
En ce moment, il fait -4 degrés et je n'arrive pas à chauffer le salon, j'ai 21 maxi avec une consigne à 30 !!
Il n'y a jamais les 4 splits en route en même temps, maxi 2.
Est-ce normal ?
J'ai lu que en dessous de 0 degré, les PAC air/air n'était pas très efficace mais sur la doc il est mentionné qu'elle est performante à -7 degrés.
Je vois sur la doc la puissance chaud -7 degrés (nom/max) 6,65/7,76 kW et un SCOP à 4,08.
Je ne comprends pas trop à quoi cela correspond...
Je ne trouve pas de courbe d'efficacité en fonction de la température extérieure.
Le technicien qui me l'a installé dit que tout va bien ?
Votre avis et merci de votre aide.
28 janvier 2022 à 16:21
Réponse 1 du forum climatisation
Efficacité pompe à chaleur Toshiba
Bonjour.
Le SCOP est le coefficient de performance sur la saison complète, autrement dit le rapport des kWh de chaleur fournis divisés par les kWh consommés au compteur, le tout sur la saison.
Avez-vous fait un bilan thermique avant l'installation? Et l'isolation est-elle au top?... Cela dit, avoir 21 par -4 n'est pas si mal. Avez-vous un gradient de température dans vos 80 m² ? Parce qu'un seul split pour une telle surface est peu djeust...
Le SCOP est le coefficient de performance sur la saison complète, autrement dit le rapport des kWh de chaleur fournis divisés par les kWh consommés au compteur, le tout sur la saison.
Avez-vous fait un bilan thermique avant l'installation? Et l'isolation est-elle au top?... Cela dit, avoir 21 par -4 n'est pas si mal. Avez-vous un gradient de température dans vos 80 m² ? Parce qu'un seul split pour une telle surface est peu djeust...
28 janvier 2022 à 18:41
Réponse 2 du forum climatisation
Efficacité pompe à chaleur Toshiba
Bonjour.
Le SCOP sert pour la puissance frigo ex pour 7.76/4.08=1.9 de consommation électrique, c'est à dire ce que vous payez à ERDF ou autres.
Votre UE correspondant à 12 kW devrait convenir à votre demande ne connaissant pas tout sur vos volumes et surfaces.
Essayez de faire fonctionner votre UI salon seule température à fond et température à fond en vitesse de ventilation, prendre la température de soufflage si possibilité au bout de 15/20 minutes, puis en la laissant fonctionner faire de même avec la 2ème prendre les températures de soufflage.
Comme expliqué dans un précédent post sur un multi les performances chutent un peu.
Y a t'il eu un complément de charge de votre installation lors de la mise en service ? C'est classique sur un multi.
Cela devrait être inscrit sur le CERFA de mise en service obligatoire lors de cette mise en service.
Le SCOP sert pour la puissance frigo ex pour 7.76/4.08=1.9 de consommation électrique, c'est à dire ce que vous payez à ERDF ou autres.
Votre UE correspondant à 12 kW devrait convenir à votre demande ne connaissant pas tout sur vos volumes et surfaces.
Essayez de faire fonctionner votre UI salon seule température à fond et température à fond en vitesse de ventilation, prendre la température de soufflage si possibilité au bout de 15/20 minutes, puis en la laissant fonctionner faire de même avec la 2ème prendre les températures de soufflage.
Comme expliqué dans un précédent post sur un multi les performances chutent un peu.
Y a t'il eu un complément de charge de votre installation lors de la mise en service ? C'est classique sur un multi.
Cela devrait être inscrit sur le CERFA de mise en service obligatoire lors de cette mise en service.
29 janvier 2022 à 13:36
Réponse 3 du forum climatisation
Efficacité pompe à chaleur Toshiba
Merci à vous deux pour vos réponses.
Il faut que je fasse cet essai sauf que j'ai fait le boulet : en voulant prendre la température, j'ai introduit la tige du thermomètre et... j'ai cassé le ventilo du split.

Donc il faut que je change le ventilo car il est déséquilibré (normal).
Avez-vous des recommandations sur cette opération ?
Il faut que je fasse cet essai sauf que j'ai fait le boulet : en voulant prendre la température, j'ai introduit la tige du thermomètre et... j'ai cassé le ventilo du split.


Donc il faut que je change le ventilo car il est déséquilibré (normal).
Avez-vous des recommandations sur cette opération ?
01 février 2022 à 09:25
Réponse 4 du forum climatisation
Efficacité pompe à chaleur Toshiba
Bonjour.
Aïe, vous ne saviez pas qu'il y avait un truc qui tournait à l'intérieur?... :-)
Bref, enlever la turbine n'est pas une opération super simple, en tous cas elle est plus difficile que de changer le moteur, que vous devrez déposer de toutes façons. Pour enlever la turbine, il faut normalement éloigner l'échangeur en cuivre de l'arrière du split. Combien d'ailettes sont cassées? S'il n'y en a pas trop, on peut au choix mettre des prothèses, en enlever autant de l'autre côté, ou lester des voisines (latérales) de celles parties pour rééquilibrer l'ensemble...
Attention à ne jamais déconnecter ou reconnecter le moteur avec le split sous tension. Si vous voulez garder les autres splits fonctionnels pendant l'opération pour vous chauffer, alors débranchez le split au niveau de l'UE.
Aïe, vous ne saviez pas qu'il y avait un truc qui tournait à l'intérieur?... :-)
Bref, enlever la turbine n'est pas une opération super simple, en tous cas elle est plus difficile que de changer le moteur, que vous devrez déposer de toutes façons. Pour enlever la turbine, il faut normalement éloigner l'échangeur en cuivre de l'arrière du split. Combien d'ailettes sont cassées? S'il n'y en a pas trop, on peut au choix mettre des prothèses, en enlever autant de l'autre côté, ou lester des voisines (latérales) de celles parties pour rééquilibrer l'ensemble...
Attention à ne jamais déconnecter ou reconnecter le moteur avec le split sous tension. Si vous voulez garder les autres splits fonctionnels pendant l'opération pour vous chauffer, alors débranchez le split au niveau de l'UE.
01 février 2022 à 18:04