Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4478
Question Forum Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Bonjour,
Je suis équipé d'une pompe à chaleur Toshiba Réversible.
1 groupe extérieur RAS4
3 unités internes RAS-M10-GKV
1 unité RAS-M16-GKV
Les unités MO10 sont dans les chambres d'environ 15/18 m².
Voilà mon problème, même si je mets la température sur les télécommandes à 17° pour le chauffage, elles montent au moins à 25/26° et cela dans les 3 pièces.
Je ne sais quoi faire pour avoir une température de 19/20°.
Si vous avez des idées, parce-que je n'y connais rien, je suis preneur.
D'avance merci.
Je suis équipé d'une pompe à chaleur Toshiba Réversible.
1 groupe extérieur RAS4
3 unités internes RAS-M10-GKV
1 unité RAS-M16-GKV
Les unités MO10 sont dans les chambres d'environ 15/18 m².
Voilà mon problème, même si je mets la température sur les télécommandes à 17° pour le chauffage, elles montent au moins à 25/26° et cela dans les 3 pièces.
Je ne sais quoi faire pour avoir une température de 19/20°.
Si vous avez des idées, parce-que je n'y connais rien, je suis preneur.
D'avance merci.
06 janvier 2018 à 13:43
Réponse 1 forum climatisation
Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Bonjour.
10°C d’écart c'est quand même impressionnant, soit votre maison est très très bien isolée et c'est tant mieux mais l'installateur n'a pris en compte cette donnée donc vous vous retrouvez avec une PAC surpuissante.
Vous ne donnez pas la réf complète de votre UE si c'est celle que j'ai vu sur internet RAS-4HVNC1E elle fait 10/11 kW de chaud, chaque UI fait 2+2+2 +3= 9 kW donc normalement on est dans les "clous" comme on dit, même avec une petite réserve qui permettra d'avoir un peu de surpuissance qui permettra aussi une économie d’énergie et perdurer le matériel.
Pour en venir peut-être à un paramétrage à effectuer sur les commandes.
Il y a aussi un problème d'inertie sur les UI qui ne sont pas forcément en service donc le chaud continue de passer par ces UI qui sont normalement en stop même avec la température atteinte.
10°C d’écart c'est quand même impressionnant, soit votre maison est très très bien isolée et c'est tant mieux mais l'installateur n'a pris en compte cette donnée donc vous vous retrouvez avec une PAC surpuissante.
Vous ne donnez pas la réf complète de votre UE si c'est celle que j'ai vu sur internet RAS-4HVNC1E elle fait 10/11 kW de chaud, chaque UI fait 2+2+2 +3= 9 kW donc normalement on est dans les "clous" comme on dit, même avec une petite réserve qui permettra d'avoir un peu de surpuissance qui permettra aussi une économie d’énergie et perdurer le matériel.
Pour en venir peut-être à un paramétrage à effectuer sur les commandes.
Il y a aussi un problème d'inertie sur les UI qui ne sont pas forcément en service donc le chaud continue de passer par ces UI qui sont normalement en stop même avec la température atteinte.
06 janvier 2018 à 16:45
Réponse 2 forum climatisation
Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Ma UE est une RAS_4M27GAV-E
Ce que je ne comprends pas, mais j'y connais rien, c'est qu'il n'y a pas de respect de la température paramétrée sur la télécommande.
Je suppose qu'il doit y avoir une sonde pour connaitre la température ambiante et que si c'est trop bas, la clim chauffe et si c'est trop haut elle ne fait rien.
Ce que je ne comprends pas, mais j'y connais rien, c'est qu'il n'y a pas de respect de la température paramétrée sur la télécommande.
Je suppose qu'il doit y avoir une sonde pour connaitre la température ambiante et que si c'est trop bas, la clim chauffe et si c'est trop haut elle ne fait rien.
06 janvier 2018 à 18:06
Réponse 3 forum climatisation
Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Comment paramétrer une télécommande ?
06 janvier 2018 à 18:08
Réponse 4 forum climatisation
Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Bonsoir,
Comme dit PL si votre maison est isolée en RT2015 vous avez une PAC surdimensionnée !!
Comme dit PL si votre maison est isolée en RT2015 vous avez une PAC surdimensionnée !!
06 janvier 2018 à 20:43
Réponse 5 forum climatisation
Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Heu... La maison a 25 ans.
Mais, on ne peut pas gérer comme on l'entend la température d'une pièce.
Ce n'est pas moi qui ai fait installer ça, mais l'ancien propriétaire, c'est mon premier hiver.
Mais, on ne peut pas gérer comme on l'entend la température d'une pièce.
Ce n'est pas moi qui ai fait installer ça, mais l'ancien propriétaire, c'est mon premier hiver.
06 janvier 2018 à 20:46
Réponse 6 forum climatisation
Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Bonsoir,
Donc fort possible que ce soit une sonde de reprise décalée qui cause ce fonctionnement avec 9 à 10 degrés d'écart !
Cordialement. cathars
Donc fort possible que ce soit une sonde de reprise décalée qui cause ce fonctionnement avec 9 à 10 degrés d'écart !
Cordialement. cathars
06 janvier 2018 à 22:04
Réponse 7 forum climatisation
Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Bonjour.
Oui c'est une possibilité, effectuer un contrôle des sondes sur toutes les UI.
Oui c'est une possibilité, effectuer un contrôle des sondes sur toutes les UI.
07 janvier 2018 à 14:15
Réponse 8 forum climatisation
Pompe à chaleur Toshiba réversible problème température
Merci de vos réponses.
Je vais faire venir un professionnel pour faire les vérifications.
Je vais faire venir un professionnel pour faire les vérifications.
07 janvier 2018 à 15:49