Question Forum Climatisation : PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1
Bonjour.
Ça fait 4 ans que j'ai fait installer ma pompe à chaleur Daikin BRC1E52A7 et chaque année il y a un problème.
1 . Dans la chambre de ma fille la ventilation était faible.
2 . On s'est rendu compte que des gaines avaient tellement chauffé dans les combles qu'elles avaient fondues.
Obligé de tout faire recâbler car pleins de raccords...
Le réparateur m'a sorti les 2 télécommandes qui géraient les températures des chambres (là je n'étais pas d'accord mais il m'a dit que c'est ce qui crée les pannes ???)
3 . Après des cartes avaient flashé, obligé de les changer.
Cette année code erreur C1 et la PAC s’éteint. Obligé d'acheter des radiateurs d'appoint.
C'est le troisième climaticien qui passe et qui ne sait pas faire fonctionner cette PAC.
De plus le groupe extérieur fait un gros bruit... il se met en givre régulièrement.
Est-ce que quelqu'un serait m'indiquer quelle est la ou les panne(s) ?
Ou qui connaitrait un vrai dépanneur sur Bordeaux ???
J'en peux plus j'ai un crédit sur 25 ans il me reste 21 ans à la payer et elle ne marche pas.
L'installateur n'a jamais rien voulu savoir et elle n'est plus sous garantie.
PATRICIA
Ça fait 4 ans que j'ai fait installer ma pompe à chaleur Daikin BRC1E52A7 et chaque année il y a un problème.
1 . Dans la chambre de ma fille la ventilation était faible.
2 . On s'est rendu compte que des gaines avaient tellement chauffé dans les combles qu'elles avaient fondues.
Obligé de tout faire recâbler car pleins de raccords...
Le réparateur m'a sorti les 2 télécommandes qui géraient les températures des chambres (là je n'étais pas d'accord mais il m'a dit que c'est ce qui crée les pannes ???)

3 . Après des cartes avaient flashé, obligé de les changer.
Cette année code erreur C1 et la PAC s’éteint. Obligé d'acheter des radiateurs d'appoint.
C'est le troisième climaticien qui passe et qui ne sait pas faire fonctionner cette PAC.
De plus le groupe extérieur fait un gros bruit... il se met en givre régulièrement.
Est-ce que quelqu'un serait m'indiquer quelle est la ou les panne(s) ?
Ou qui connaitrait un vrai dépanneur sur Bordeaux ???
J'en peux plus j'ai un crédit sur 25 ans il me reste 21 ans à la payer et elle ne marche pas.
L'installateur n'a jamais rien voulu savoir et elle n'est plus sous garantie.

PATRICIA
06 janvier 2018 à 15:48
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1
Bonjour.
On compatit. Voici ce que donne le site de diag Daikin (en haut à gauche). Indoor (ID) unit = unité intérieure. PCB = carte électronique. Fan = ventilateur, turbine.
En ce qui me concerne, je ne peux guère vous aider plus, Daikin ne met pas à disposition ses schémas détaillés.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On compatit. Voici ce que donne le site de diag Daikin (en haut à gauche). Indoor (ID) unit = unité intérieure. PCB = carte électronique. Fan = ventilateur, turbine.
En ce qui me concerne, je ne peux guère vous aider plus, Daikin ne met pas à disposition ses schémas détaillés.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2018 à 16:44
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1
Merci quand même.
06 janvier 2018 à 18:29
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1
Bonjour.
Soit la carte UI soit le moteur de l'UI.
Ouvrir le cache filtres, enlever la protection électrique un capot noir ou gris sur la droite une vis cruciforme, et regarder s'il y une LED verte qui clignote.
Si non, UI peut être non alimentée et vérifier dans ce cas si bien 230 V entre 1 et 2 le 3 étant la com entre UI et UE.
Si oui je pencherai pour le moteur de ventilation HS.
Ah, la réf "BRC1E52A7" est la réf de la commande à fils mais non celle de la clim.
Et encore si les gaines sont en plastique ce qui est une grosse erreur de l'installateur et qui ne doit pas être du métier car cela est strictement interdit.
Soit la carte UI soit le moteur de l'UI.
Ouvrir le cache filtres, enlever la protection électrique un capot noir ou gris sur la droite une vis cruciforme, et regarder s'il y une LED verte qui clignote.
Si non, UI peut être non alimentée et vérifier dans ce cas si bien 230 V entre 1 et 2 le 3 étant la com entre UI et UE.
Si oui je pencherai pour le moteur de ventilation HS.
Ah, la réf "BRC1E52A7" est la réf de la commande à fils mais non celle de la clim.
Citation :Ça par contre j'ai jamais vu, trop chaud par manque de débit d'air, je veux bien, mais fondre ???
On s'est rendu compte que des gaines avaient tellement chauffé dans les combles qu'elles avaient fondues.
Et encore si les gaines sont en plastique ce qui est une grosse erreur de l'installateur et qui ne doit pas être du métier car cela est strictement interdit.
07 janvier 2018 à 14:13
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1
Bonjour,
Un conseil changez le moteur de ventilation et la carte électronique.
Car si vous n'en changez qu'un il risque de mettre en défaut l'autre et d'être lui-même à nouveau HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un conseil changez le moteur de ventilation et la carte électronique.
Car si vous n'en changez qu'un il risque de mettre en défaut l'autre et d'être lui-même à nouveau HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 janvier 2018 à 15:38
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1
Merci pour votre aide je vais voir tout ça. 

18 janvier 2018 à 13:55
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1
En fait c'est la gaine calorifuge qui a fondu.
18 janvier 2018 à 14:09
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1
Invité
Bonjour Patou0902,
Une question me vient à l'esprit, la gaine calorifuge dont vous parlez de quelle couleur est-elle : noire ou blanche ?
Si vous avez une photo de la gaine d'origine et celle qui a été installée en remplacement.
Merci.
Une question me vient à l'esprit, la gaine calorifuge dont vous parlez de quelle couleur est-elle : noire ou blanche ?
Si vous avez une photo de la gaine d'origine et celle qui a été installée en remplacement.
Merci.
11 novembre 2018 à 01:15