Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Actuellement
10 414
questions dans le
forum climatisation
3772
Question Forum Climatisation : Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Bonjour.
Climatisation Mitsubishi Electric - MSZ FH 035, je souhaiterai connaitre le cycle de dégivrage et à quelle température extérieure commence-t-il à dégivrer ?
Actuellement je n'ai pas de givre sur le groupe extérieur et je trouve qu'il dégivre un peu trop souvent.
Merci de votre réponse.
Climatisation Mitsubishi Electric - MSZ FH 035, je souhaiterai connaitre le cycle de dégivrage et à quelle température extérieure commence-t-il à dégivrer ?
Actuellement je n'ai pas de givre sur le groupe extérieur et je trouve qu'il dégivre un peu trop souvent.
Merci de votre réponse.
16 janvier 2017 à 23:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Bonjour,
En principe sur ce genre de machine il est de 120 minutes en moyenne et dure 3 à 4 minutes généralement.
C'est la sonde extérieure qui calcule la température du fluide frigorigène et le moment du dégivrage avec ou sans glace.
Sur la mienne une Altech c'est plutôt 8 à 10 minutes le cycle complet ! et de 60 minutes le plus court, et à 120 minutes en moyenne.
Cordialement, cathars
En principe sur ce genre de machine il est de 120 minutes en moyenne et dure 3 à 4 minutes généralement.
C'est la sonde extérieure qui calcule la température du fluide frigorigène et le moment du dégivrage avec ou sans glace.
Sur la mienne une Altech c'est plutôt 8 à 10 minutes le cycle complet ! et de 60 minutes le plus court, et à 120 minutes en moyenne.
Cordialement, cathars
17 janvier 2017 à 08:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Invité
Bonjour,
J'ai l'ancienne gamme FD 25 et FD 35 et j'ai les mêmes phénomènes qui se produisent, à savoir des dégivrages par des températures positives sans le moindre givre.
Exemples :
Démarrage par 0 à +1 mais pas de montée rapide de la température, dégivrage en général au bout de 90 minutes.
Démarrage par +2° mais température un peu basse jusqu'à 4°, et bien avec 4° dégivrage alors que la machine est sèche.
Par contre, s'il y a vraiment du givre, très efficace et beaucoup plus rapide que les Daikin qui elles ne dégivrent que par nécessité.
Le sujet avait fait un peu polémique de la part de certains participants au forum, mais même les professionnels ne peuvent pas connaitre la totalité des fonctionnements sinon il leur faudrait rester des heures à observer les machines.
Lisez la question 1948 : Retour d'expérience performance climatiseur réversible Mitsubishi hyper-heating elle donne également des avis.
Salutations.
J'ai l'ancienne gamme FD 25 et FD 35 et j'ai les mêmes phénomènes qui se produisent, à savoir des dégivrages par des températures positives sans le moindre givre.
Exemples :
Démarrage par 0 à +1 mais pas de montée rapide de la température, dégivrage en général au bout de 90 minutes.
Démarrage par +2° mais température un peu basse jusqu'à 4°, et bien avec 4° dégivrage alors que la machine est sèche.
Par contre, s'il y a vraiment du givre, très efficace et beaucoup plus rapide que les Daikin qui elles ne dégivrent que par nécessité.
Le sujet avait fait un peu polémique de la part de certains participants au forum, mais même les professionnels ne peuvent pas connaitre la totalité des fonctionnements sinon il leur faudrait rester des heures à observer les machines.
Lisez la question 1948 : Retour d'expérience performance climatiseur réversible Mitsubishi hyper-heating elle donne également des avis.
Salutations.
17 janvier 2017 à 10:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Bonsoir.
Il y a et de n'importe quels constructeurs en mode chauffage des cycles de dégivrage, ces cycles peuvent être entre 90 et 120 minutes comme expliqué par cathars, minutes en températures positives, ça c'est normal.
Mais pas du tout si il y a du givre ou de la glace, ce phénomène en tant que technicien est plus un indice de bon ou mauvais fonctionnement surtout la glace qui indiquerait par exemple éventuellement un manque de gaz.
Un dégivrage trop fréquent par rapport à ces 90/120 minutes en température positive peut être aussi un souci de manque de gaz.
Donc cette sonde est très importante lors des baisses de température extérieure, plus il va faire froid ce givre empêchera de transférer les calories extérieures vers l'intérieur, ce pourquoi, les dégivrages sont plus fréquents afin d'optimiser au mieux le fonctionnement des installations, ça c'est normal aussi.
Cette sonde va constamment envoyer des infos et modifier en permanence les données de bases que ce soit en positif comme négatif.
Il y a et de n'importe quels constructeurs en mode chauffage des cycles de dégivrage, ces cycles peuvent être entre 90 et 120 minutes comme expliqué par cathars, minutes en températures positives, ça c'est normal.
Citation :On va rectifier un peu, la sonde extérieure ne gère pas une quantité de fluide, elle donne simplement une info : une température notamment celle de l'extérieur.
C'est la sonde extérieure qui calcule la température du fluide frigorigène et le moment du dégivrage avec ou sans glace.
Mais pas du tout si il y a du givre ou de la glace, ce phénomène en tant que technicien est plus un indice de bon ou mauvais fonctionnement surtout la glace qui indiquerait par exemple éventuellement un manque de gaz.
Un dégivrage trop fréquent par rapport à ces 90/120 minutes en température positive peut être aussi un souci de manque de gaz.
Donc cette sonde est très importante lors des baisses de température extérieure, plus il va faire froid ce givre empêchera de transférer les calories extérieures vers l'intérieur, ce pourquoi, les dégivrages sont plus fréquents afin d'optimiser au mieux le fonctionnement des installations, ça c'est normal aussi.
Cette sonde va constamment envoyer des infos et modifier en permanence les données de bases que ce soit en positif comme négatif.
17 janvier 2017 à 18:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Bonjour à tous.
Oui PL les circonstances m'échappent un peu par moment sûrement la sonde qui pédale parfois dans la semoule.
Exemple ce matin j'ai fait un cycle de 6 heures sans arrêt et sans dégivrage cela peut paraître bon pour le COP = rendement ! mais il faut dire que les conditions climatiques ont un rôle prépondérant dans le fonctionnement.
Ce matin avec une moyenne de -3.0 à -3.8°C extérieure une consigne de 19 degrés et 19.1°C dans la pièce principale.
La clim me fournissait 2.480 kW de puissance calorifique avec 630 Watts à 640 Watts absorbés donc un Cop de 3.80 en moyenne avec 75 % d'hygrométrie plus 1025 de pression barométrique, mon point de rosée à - 6.7°C voire 7°C m'a permis un fonctionnement de 6 heures sans givre !!
Cordialement, cathars
Oui PL les circonstances m'échappent un peu par moment sûrement la sonde qui pédale parfois dans la semoule.

Exemple ce matin j'ai fait un cycle de 6 heures sans arrêt et sans dégivrage cela peut paraître bon pour le COP = rendement ! mais il faut dire que les conditions climatiques ont un rôle prépondérant dans le fonctionnement.
Ce matin avec une moyenne de -3.0 à -3.8°C extérieure une consigne de 19 degrés et 19.1°C dans la pièce principale.
La clim me fournissait 2.480 kW de puissance calorifique avec 630 Watts à 640 Watts absorbés donc un Cop de 3.80 en moyenne avec 75 % d'hygrométrie plus 1025 de pression barométrique, mon point de rosée à - 6.7°C voire 7°C m'a permis un fonctionnement de 6 heures sans givre !!
Cordialement, cathars
18 janvier 2017 à 15:40