Bonjour.
J'ai un climatiseur réversible Hitachi RAK35PEA extérieur et RAC 35WEA intérieur.
A une température entre +5° et 0° le climatiseur (RAC 35WEA intérieur) fait un gros bruit comme si un moteur s’arrêtait le voyant de mise en service se met à clignoter de 9 à 10 fois, le ventilateur se remet en service et arrête de clignoter vers 20 ou 21 fois en tout cela toutes le 1H ou 1H30 quand c'est proche de 0°.
Et mon installateur me dit que c'est normal alors que leur technicien qui est intervenu à mon domicile le dit que c'est un problème de la sonde de dégivrage qui se déclenche elle serait défectueuse et peut être trop sensible.
Est-ce vrai ou pas ?
Est-ce quelqu'un peut me renseigner à ce sujet.
Merci par avance.
J'ai un climatiseur réversible Hitachi RAK35PEA extérieur et RAC 35WEA intérieur.
A une température entre +5° et 0° le climatiseur (RAC 35WEA intérieur) fait un gros bruit comme si un moteur s’arrêtait le voyant de mise en service se met à clignoter de 9 à 10 fois, le ventilateur se remet en service et arrête de clignoter vers 20 ou 21 fois en tout cela toutes le 1H ou 1H30 quand c'est proche de 0°.
Et mon installateur me dit que c'est normal alors que leur technicien qui est intervenu à mon domicile le dit que c'est un problème de la sonde de dégivrage qui se déclenche elle serait défectueuse et peut être trop sensible.
Est-ce vrai ou pas ?
Est-ce quelqu'un peut me renseigner à ce sujet.
Merci par avance.
22 février 2017 à 14:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Vers 5° extérieur climatiseur Hitachi se coupe toutes les heures
Bonjour.
Si la température est proche de zéro c'est surement un cycle de dégivrage, ce qui serait normal toutes les 60 à 90 minutes !
Le bruit serait l'inversion du cycle.
Cordialement, cathars
Si la température est proche de zéro c'est surement un cycle de dégivrage, ce qui serait normal toutes les 60 à 90 minutes !
Le bruit serait l'inversion du cycle.
Cordialement, cathars
22 février 2017 à 15:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Vers 5° extérieur climatiseur Hitachi se coupe toutes les heures
Bonjour,
A la vue des éléments que vous donnez, je pense que le bruit dont vous nous faites part est dû à l'inversion de cycle de la machine.
C'est le basculement de la vanne 4 voies qui provoque une chute brutale de la haute pression qui devient alors basse pression. Ce mécanisme sert à envoyer le gaz chaud à l'unité extérieure pour la dégivrer.
Cela semble cohérent avec ce que vous nous indiquez.
Concernant la période de dégivrage, vous parlez de toutes les heures environ.
Il faudrait voir la température du lieux où vous résidez, ainsi que le taux d'humidité.
Mais en effet les dégivrages (sur les modèles modernes surtout les inverter) sont déclenchés lorsqu'une sonde placée sur l'échangeur extérieur mesure une température trop basse (signe de prise en glace de l'échangeur).
Si cette sonde est défectueuse, soit le dégivrage ne se lance plus, et donc l'unité givre sans cesse jusqu'à devenir un gros bloc de glace qui va empêcher son fonctionnement soit elle lance des dégivrages intempestifs.
Pour vérifier que la sonde est fonctionnelle ou non, je vous invite à mesurer la valeur de sa résistance.
Tout d'abord, coupez le disjoncteur associé à votre appareil et attendez au moins 5 minutes avant de commencer à l'ouvrir. Il faut alors repérer cette sonde qui est placée derrière l'échangeur. Après avoir ouvert le capot de l'unité extérieure, suivez le fil de la sonde et trouvez son connecteur sur la carte électronique.
Après cela, vous pouvez le débrancher et utiliser un multimètre avec fonction ohmmètre pour mesurer la valeur de sa résistance.
Nous communiquer la valeur obtenue.
Idéalement, procéder à des mesures à des températures différentes, par exemple une mesure dehors à 5°c, une mesure à l'intérieur à 20°c ... au moins 2 mesures à des températures différentes.
Attention, laissez bien le temps à la sonde de monter ou de descendre en température.
Cordialement.
A la vue des éléments que vous donnez, je pense que le bruit dont vous nous faites part est dû à l'inversion de cycle de la machine.
C'est le basculement de la vanne 4 voies qui provoque une chute brutale de la haute pression qui devient alors basse pression. Ce mécanisme sert à envoyer le gaz chaud à l'unité extérieure pour la dégivrer.
Cela semble cohérent avec ce que vous nous indiquez.
Concernant la période de dégivrage, vous parlez de toutes les heures environ.
Il faudrait voir la température du lieux où vous résidez, ainsi que le taux d'humidité.
Mais en effet les dégivrages (sur les modèles modernes surtout les inverter) sont déclenchés lorsqu'une sonde placée sur l'échangeur extérieur mesure une température trop basse (signe de prise en glace de l'échangeur).
Si cette sonde est défectueuse, soit le dégivrage ne se lance plus, et donc l'unité givre sans cesse jusqu'à devenir un gros bloc de glace qui va empêcher son fonctionnement soit elle lance des dégivrages intempestifs.
Pour vérifier que la sonde est fonctionnelle ou non, je vous invite à mesurer la valeur de sa résistance.
Tout d'abord, coupez le disjoncteur associé à votre appareil et attendez au moins 5 minutes avant de commencer à l'ouvrir. Il faut alors repérer cette sonde qui est placée derrière l'échangeur. Après avoir ouvert le capot de l'unité extérieure, suivez le fil de la sonde et trouvez son connecteur sur la carte électronique.
Après cela, vous pouvez le débrancher et utiliser un multimètre avec fonction ohmmètre pour mesurer la valeur de sa résistance.
Nous communiquer la valeur obtenue.
Idéalement, procéder à des mesures à des températures différentes, par exemple une mesure dehors à 5°c, une mesure à l'intérieur à 20°c ... au moins 2 mesures à des températures différentes.
Attention, laissez bien le temps à la sonde de monter ou de descendre en température.
Cordialement.
22 février 2017 à 16:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Vers 5° extérieur climatiseur Hitachi se coupe toutes les heures
Bonjour.
Comme il n'y a pas de code panne les cycles de dégivrage à des températures positives seraient plutôt dus à un manque de gaz.
Quand même, comme pbm, la sonde est peut-être défectueuse, la mesurer et nous donner les infos.
Comme il n'y a pas de code panne les cycles de dégivrage à des températures positives seraient plutôt dus à un manque de gaz.
Quand même, comme pbm, la sonde est peut-être défectueuse, la mesurer et nous donner les infos.
22 février 2017 à 17:35