Question Forum Dépannage : Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonjour,
Voilà voilà, j'ai une clim Carrera de type DC inverter 3k5 avec split plat modèle CAR-35EP/DBPCPAP-103W
Pendant 5 ans nous n'avons eu aucun problème.
Il y a deux mois l'unité extérieure a commencé à geler fortement, donc avant tout dommage j'ai éteint la clim
info supplémentaire aucun code erreur sur l'unité intérieure.
Puis j'ai commandé une sonde que j'ai remplacée, j'ai également nettoyé les cartes électroniques habitées par de petits insectes carbonisés.
Elle a maintenant refonctionné 1 semaine et maintenant sur l'unité intérieure, j'ai un clignotement du voyant timer qui devient fixe puis 5 clignotements du voyant Run.
J'ai trouvé une notice qui indique ceci, mais je ne trouve pas le message très clair : E5 Défaut d'asservissement du ventilateur de l'unité intérieure.
Avez-vous une piste à me donner sur la marche à suivre pour la réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà voilà, j'ai une clim Carrera de type DC inverter 3k5 avec split plat modèle CAR-35EP/DBPCPAP-103W
Pendant 5 ans nous n'avons eu aucun problème.

Il y a deux mois l'unité extérieure a commencé à geler fortement, donc avant tout dommage j'ai éteint la clim
info supplémentaire aucun code erreur sur l'unité intérieure.Puis j'ai commandé une sonde que j'ai remplacée, j'ai également nettoyé les cartes électroniques habitées par de petits insectes carbonisés.

Elle a maintenant refonctionné 1 semaine et maintenant sur l'unité intérieure, j'ai un clignotement du voyant timer qui devient fixe puis 5 clignotements du voyant Run.
J'ai trouvé une notice qui indique ceci, mais je ne trouve pas le message très clair : E5 Défaut d'asservissement du ventilateur de l'unité intérieure.
Avez-vous une piste à me donner sur la marche à suivre pour la réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2017 à 20:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonsoir.
Moi j'ai Timer allumé fixe /Run 5 flashs = défaut du module IPM de l'UE ce qui voudrait dire que la carte est HS, ou compresseur ?
Sur ce, si vous avez des connaissances en électronique, Dom-aom pourrait éventuellement vous aider ou quelqu'un d'autre pour pas trop cher.
Par contre :
Moi j'ai Timer allumé fixe /Run 5 flashs = défaut du module IPM de l'UE ce qui voudrait dire que la carte est HS, ou compresseur ?
Sur ce, si vous avez des connaissances en électronique, Dom-aom pourrait éventuellement vous aider ou quelqu'un d'autre pour pas trop cher.
Par contre :
Citation :Là il aurait peut-être fallu nous appeler au secours, car le système de fonctionnement était peut-être impeccable, et vous n'avez peut-être rien arrangé en essayant de faire bien !
Il y a deux mois l'unité extérieure a commencé à geler fortement, donc avant tout dommage j'ai éteint la climinfo supplémentaire aucun code erreur sur l'unité intérieure.
21 février 2017 à 21:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Je n'ai rien trouvé de plus depuis mon post et peu de réponse ici. ;)
Je vais attendre ce weekend pour ré-ouvrir la bête et on verra à ce moment là.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci pour votre retour.
Je n'ai rien trouvé de plus depuis mon post et peu de réponse ici. ;)
Je vais attendre ce weekend pour ré-ouvrir la bête et on verra à ce moment là.
Si vous avez des pistes je suis preneur.

23 février 2017 à 19:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonjour,
Voici de nouvelles informations, je viens de l'ouvrir.
Alors en Mode chaleur :
J'ai la led401 rouge d'allumée et rien ne se passe à l'intérieur, hormis la séquence sur le split le voyant timer fixe et le voyant run flash x5.
En Mode froid :
Le split intérieur s'allume et fait de l'air rien côté extérieur et toujours la même séquence voyant timer fixe et voyant run flash x5.
Si vous avez des pistes pour moi merci d'avance. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Voici de nouvelles informations, je viens de l'ouvrir.
Alors en Mode chaleur :
J'ai la led401 rouge d'allumée et rien ne se passe à l'intérieur, hormis la séquence sur le split le voyant timer fixe et le voyant run flash x5.
En Mode froid :
Le split intérieur s'allume et fait de l'air rien côté extérieur et toujours la même séquence voyant timer fixe et voyant run flash x5.
Si vous avez des pistes pour moi merci d'avance. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




25 février 2017 à 16:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
25 février 2017 à 17:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatisation Carrera code E5 aide au dépannage
Bonsoir.
Sur la 3ème photo, le 7-pattes IC401 a un aspect bizarre... mais ça peut être aussi une irrégularité du vernis qui le recouvre. Eclaircissez ce point, car s'il a explosé (sans doute un TNY267/268), la clim ne risque pas de marcher.
Cordialement, Dom.
Sur la 3ème photo, le 7-pattes IC401 a un aspect bizarre... mais ça peut être aussi une irrégularité du vernis qui le recouvre. Eclaircissez ce point, car s'il a explosé (sans doute un TNY267/268), la clim ne risque pas de marcher.
Cordialement, Dom.
26 février 2017 à 00:05