Bonjour,
J'ai une climatisation Atlantic Gamme Fujitsu référence ASYA 07 LGC.
Elle ne chauffe pas dès que la température extérieure est basse, environ 5° 6°.
Elle fonctionne bien autrement, j'ai fait contrôler la charge en gaz, elle est bonne, j'ai nettoyé l'unité extérieure, les filtres, l'unité intérieure, rien n'y fait.
La machine a 10 ans on m'a dit qu'elle n'avait plus sa performance, je veux bien, mais faire du froid c'est bizarre quand même.
Avez-vous une réponse à me donner ?
Merci.
LULU854817
J'ai une climatisation Atlantic Gamme Fujitsu référence ASYA 07 LGC.
Elle ne chauffe pas dès que la température extérieure est basse, environ 5° 6°.
Elle fonctionne bien autrement, j'ai fait contrôler la charge en gaz, elle est bonne, j'ai nettoyé l'unité extérieure, les filtres, l'unité intérieure, rien n'y fait.
La machine a 10 ans on m'a dit qu'elle n'avait plus sa performance, je veux bien, mais faire du froid c'est bizarre quand même.
Avez-vous une réponse à me donner ?
Merci.
LULU854817
26 décembre 2020 à 22:07
Réponse 1 du forum-climatisation
Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus
Bonjour Lulu,
Citation :Quelle(s) est ( sont) la(es) valeur(s ) du document de contrôle ?
j'ai fait contrôler la charge en gaz, elle est bonne
Citation :Elle ne chauffe plus ou elle fait du froid ?
on m'a dit qu'elle n'avait plus sa performance, je veux bien, mais faire du froid
27 décembre 2020 à 08:50
Réponse 2 du forum-climatisation
Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus
Bonjour.
Comment le contrôle de la charge a-t-elle été effectuée ? Si c'est simplement en mettant les manos cela ne nous donnera pas des informations sur la quantité de fluide mais simplement une relation pression température.
Pour une vérification il faut extraire le fluide de la machine pour le peser.
Cordialement.
Comment le contrôle de la charge a-t-elle été effectuée ? Si c'est simplement en mettant les manos cela ne nous donnera pas des informations sur la quantité de fluide mais simplement une relation pression température.
Pour une vérification il faut extraire le fluide de la machine pour le peser.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 10:47
Réponse 3 du forum-climatisation
Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus
Bonjour et bonnes fêtes.
En effet ce n'est pas clair, elle fait du froid ? et vous demandez du chaud ? le contrôle du fluide s'effectue par la pesée de celui-ci, le compresseur démarre t'il ?
En effet ce n'est pas clair, elle fait du froid ? et vous demandez du chaud ? le contrôle du fluide s'effectue par la pesée de celui-ci, le compresseur démarre t'il ?
27 décembre 2020 à 16:21
Réponse 4 du forum-climatisation
Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus
Bonsoir.
Il faut déjà vérifier qu'elle soit correctement dimensionnée déjà.
Donc quelle est la puissance développée par votre PAC ? Quelles sont les déperditions de votre maison ?
Quelle température lui demandez-vous ? Au dessus de 6c elle fonctionne parfaitement ?
Si oui c'est soit un problème de dimensionnement soit un souci fluidique.
Répondez aux questions pour que l'on puisse vous dire ce qu'elle a votre PAC.
Cordialement.
Il faut déjà vérifier qu'elle soit correctement dimensionnée déjà.
Donc quelle est la puissance développée par votre PAC ? Quelles sont les déperditions de votre maison ?
Quelle température lui demandez-vous ? Au dessus de 6c elle fonctionne parfaitement ?
Si oui c'est soit un problème de dimensionnement soit un souci fluidique.
Répondez aux questions pour que l'on puisse vous dire ce qu'elle a votre PAC.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 23:24
Réponse 5 du forum-climatisation
Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus
Bonjour et meilleurs vœux pour tout le monde.
Je reviens sur le problème de ma clim, elle a bien fonctionné ces jours-ci, mais depuis que le froid est revenu elle ne chauffe plus.
Je vous laisse le compte rendu du technicien passé le 23 Décembre 2020, ce jour là clim fonctionnait bien.
J'ai mis une sonde de température il sort 15° de l'unité intérieure, dehors il fait 3°, la température demandée à la télécommande est de 21° mode heat.
Où est le problème ?
Lulu85
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens sur le problème de ma clim, elle a bien fonctionné ces jours-ci, mais depuis que le froid est revenu elle ne chauffe plus.
Je vous laisse le compte rendu du technicien passé le 23 Décembre 2020, ce jour là clim fonctionnait bien.
J'ai mis une sonde de température il sort 15° de l'unité intérieure, dehors il fait 3°, la température demandée à la télécommande est de 21° mode heat.
Où est le problème ?
Lulu85
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 janvier 2021 à 21:27
Réponse 6 du forum-climatisation
Clim Atlantic Fujitsu ASYA 07 LGC ne chauffe plus
Bonjour.
Votre technicien n'a pas vérifié la charge comme cela doit être fait. En effet il a juste posé les manomètres et ne mentionne même pas d'ailleurs le pression.
Sur une machine au R410 ainsi que sur tous les fluides composites il faut récupérer le fluide afin de le peser.
Votre machine a une petite charge 650gr il suffit qu'il manque 100gr pour qu'elle ne fonctionne plus correctement à basse température.
Faites appel à un vrai pro.
Cordialement.
Votre technicien n'a pas vérifié la charge comme cela doit être fait. En effet il a juste posé les manomètres et ne mentionne même pas d'ailleurs le pression.
Sur une machine au R410 ainsi que sur tous les fluides composites il faut récupérer le fluide afin de le peser.
Votre machine a une petite charge 650gr il suffit qu'il manque 100gr pour qu'elle ne fonctionne plus correctement à basse température.
Faites appel à un vrai pro.
Cordialement.
02 janvier 2021 à 07:48