Bonjour,
Vous pouvez m'éclairer sur un défaut erreur de communication transfert de mon climatiseur Atlantic Fujitsu LGC ??
Ça pourrait venir de quoi svp ?
Merci.
Vous pouvez m'éclairer sur un défaut erreur de communication transfert de mon climatiseur Atlantic Fujitsu LGC ??
Ça pourrait venir de quoi svp ?
Merci.
02 février 2019 à 16:39
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC
Bonjour.
Souvent une manque de communication est dû au fait que l'alimentation basse tension dans l'unité extérieure ne fonctionne plus. Après, les causes varient, mais c'est souvent un élément qui s'est mis en court-circuit.
Cordialement, Dom.
Souvent une manque de communication est dû au fait que l'alimentation basse tension dans l'unité extérieure ne fonctionne plus. Après, les causes varient, mais c'est souvent un élément qui s'est mis en court-circuit.
Cordialement, Dom.
02 février 2019 à 22:30
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC
Bonjour.
Comme Dom le plus fréquent est un problème provenant de la carte UE.
Comme Dom le plus fréquent est un problème provenant de la carte UE.
03 février 2019 à 09:26
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC
Invité
Voir circuit intégré top243PN, sur carte UE changez le top243PN.
01 octobre 2019 à 22:06
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC
Invité
Circuit intégré top243PN souvent en cause chez Fujitsu pour clignotement 2 ou 3 voyant timer, déposer le top243PN, souder un adaptateur DIP8 (couper la patte non utilisée) insérer le top243PN 7 broches, comme cela lors de la prochaine panne pas de soudure à faire voir site chinois ci-après
https://www.jdbbs.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=7828226&mobile=no mettre traduction FR
https://www.jdbbs.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=7828226&mobile=no mettre traduction FR

15 octobre 2019 à 22:13
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC
Bonjour.
J'avais le problème clignotement timer 3 voyants sur unité extérieure Fujitsu AOYR12LGC (10 ans), en coupant le courant au disjoncteur et en réalimentant la clim repartait pour 1 à 2 heures jusqu'au jour où plus de démarrage et clignotement, 2 voyants timer, démontage de la carte électronique et après examen le composant top243PN était explosé (voir photo jointe), mise en place d'un adaptateur DIP8 et embrochage d'un nouveau top243PN et la clim est repartie.
C'était le seul composant visuellement défectueux sur la carte de l'UE, chez Fujitsu décidément cette panne est chronique avec l'alimentation bas de gamme, cela marche mais pour combien de temps ??
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais le problème clignotement timer 3 voyants sur unité extérieure Fujitsu AOYR12LGC (10 ans), en coupant le courant au disjoncteur et en réalimentant la clim repartait pour 1 à 2 heures jusqu'au jour où plus de démarrage et clignotement, 2 voyants timer, démontage de la carte électronique et après examen le composant top243PN était explosé (voir photo jointe), mise en place d'un adaptateur DIP8 et embrochage d'un nouveau top243PN et la clim est repartie.
C'était le seul composant visuellement défectueux sur la carte de l'UE, chez Fujitsu décidément cette panne est chronique avec l'alimentation bas de gamme, cela marche mais pour combien de temps ??

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2019 à 21:05
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC
Bonjour, j'ai changé le top243PN et c'est toujours pareil, le timer clignote deux fois. 

21 novembre 2020 à 18:35
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC
Bonjour.
Concernant : split clima Atlantic Fujitsu, plus précisément l'unité extérieure : ASYA12LGC (et autres). En service depuis 2011
Erreur : panne intermittente, puis après des mois, en panne continue.
Indication d'erreur : premier ; la LED 'timer' clignote 3 fois, erreur de signal série (inverse) pendant le fonctionnement et plus tard ; la LED 'timer' clignote 2 fois, erreur de signal série (inverse), au démarrage de l'opération.
Cause : Défaut de basse tension dans le circuit autour du TOP243PN, le régulateur de basse tension TOP234PN se déclenche en raison de la protection contre les surtensions ou sous-tensions (à la broche 1 "M")
Remède : Les résistances R52 à R55 sont devenues instables, valeur de résistance totale 2Mohm, à remplacer par des résistances 'ordinaires' 2*1Mohm 1%, voir photo.
Concerning: split clima Atlantic Fujitsu, specifically the outdoor unit : ASYA12LGC (and others). In service since 2011
Error: intermittent outages and then after months there is a continuous outage
Error indication: first; timer led flashes 3 times, Serial signal (reverse) error during operation and later; timer led blinks 2 times, Serial signal (reverse) error, at operation start up.
Cause: Low voltage fault in the circuit around TOP243PN, the TOP234PN low voltage regulator trips due to the over or under voltage protection (at pin1 "M")
Remedy: Resistors R52 to R55 have become unstable, total resistance value 2Mohm, to be replaced by ordinary resistors 2*1Mohm 1%, see photo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Concernant : split clima Atlantic Fujitsu, plus précisément l'unité extérieure : ASYA12LGC (et autres). En service depuis 2011
Erreur : panne intermittente, puis après des mois, en panne continue.
Indication d'erreur : premier ; la LED 'timer' clignote 3 fois, erreur de signal série (inverse) pendant le fonctionnement et plus tard ; la LED 'timer' clignote 2 fois, erreur de signal série (inverse), au démarrage de l'opération.
Cause : Défaut de basse tension dans le circuit autour du TOP243PN, le régulateur de basse tension TOP234PN se déclenche en raison de la protection contre les surtensions ou sous-tensions (à la broche 1 "M")
Remède : Les résistances R52 à R55 sont devenues instables, valeur de résistance totale 2Mohm, à remplacer par des résistances 'ordinaires' 2*1Mohm 1%, voir photo.
Concerning: split clima Atlantic Fujitsu, specifically the outdoor unit : ASYA12LGC (and others). In service since 2011
Error: intermittent outages and then after months there is a continuous outage
Error indication: first; timer led flashes 3 times, Serial signal (reverse) error during operation and later; timer led blinks 2 times, Serial signal (reverse) error, at operation start up.
Cause: Low voltage fault in the circuit around TOP243PN, the TOP234PN low voltage regulator trips due to the over or under voltage protection (at pin1 "M")
Remedy: Resistors R52 to R55 have become unstable, total resistance value 2Mohm, to be replaced by ordinary resistors 2*1Mohm 1%, see photo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 janvier 2022 à 12:37