Bonjour,
Nous rencontrons un problème avec notre installation PAC AIR-EAU Daikin Altherma basse température.
Nous avons une installation suivante : PAC air eau avec module ECS intégré relié à un ballon tampon Thermador (le rouge).
Cet hiver nous avons constaté qu'après avoir pris une douche, nos convecteurs ne soufflaient plus de l'air chaud.
Nos ECS étant réglés de sorte à se réchauffer de suite, nous avons pensé que le fait de réchauffer l'eau du ballon diminuait la capacité de chauffe de notre chauffage. Nous avons donc programmé notre ECS de sorte à ce qu'il se réchauffe uniquement la nuit --> on attend l'hiver prochain pour voir si ce problème est résolu.
Le même problème lié à l'ECS (nous pensons) se pose lorsque nous utilisons la clim.
Chaque fois qu'on prend une douche, la PAC ou plutôt le ballon tampon fait disjoncter le différentiel (la PAC est toujours allumée alors que le circulateur du ballon tampon non).
Nous avons fait venir à deux reprises des installateurs qui n'ont pas réussi à cerner le problème car cela disjoncte aléatoirement et bien sûr jamais quand les installateurs sont venus...
Avez-vous des idées quant à l'origine du problème ??
Merci par avance pour votre aide.
Nous rencontrons un problème avec notre installation PAC AIR-EAU Daikin Altherma basse température.
Nous avons une installation suivante : PAC air eau avec module ECS intégré relié à un ballon tampon Thermador (le rouge).
Cet hiver nous avons constaté qu'après avoir pris une douche, nos convecteurs ne soufflaient plus de l'air chaud.
Nos ECS étant réglés de sorte à se réchauffer de suite, nous avons pensé que le fait de réchauffer l'eau du ballon diminuait la capacité de chauffe de notre chauffage. Nous avons donc programmé notre ECS de sorte à ce qu'il se réchauffe uniquement la nuit --> on attend l'hiver prochain pour voir si ce problème est résolu.
Le même problème lié à l'ECS (nous pensons) se pose lorsque nous utilisons la clim.
Chaque fois qu'on prend une douche, la PAC ou plutôt le ballon tampon fait disjoncter le différentiel (la PAC est toujours allumée alors que le circulateur du ballon tampon non).
Nous avons fait venir à deux reprises des installateurs qui n'ont pas réussi à cerner le problème car cela disjoncte aléatoirement et bien sûr jamais quand les installateurs sont venus...
Avez-vous des idées quant à l'origine du problème ??
Merci par avance pour votre aide.
16 juillet 2018 à 10:52
Réponse 1 du forum climatisation
Circulateur ballon tampon PAC air eau disjoncte
Bonjour.
Le ballon tampon étant chauffé par la PAC, je pencherai pour une montée en ampérage due à la chaleur actuelle.
Ce qui pourrait dire que soit votre disjoncteur est mal adapté soit l'ampérage de votre maison n'est pas suffisant.
Mais je ne sais pas si on peut faire du chaud d'un côté pour le ballon et faire de la clim de l'autre à moins d'avoir un 3 tubes mais bon, il se peut qu'en été l'ECS soit produite seulement par un organe électrique : des résistances électriques.
Donc voir de ce côté.
C'est peut-être simplement une histoire de régulation.
Le ballon tampon étant chauffé par la PAC, je pencherai pour une montée en ampérage due à la chaleur actuelle.
Ce qui pourrait dire que soit votre disjoncteur est mal adapté soit l'ampérage de votre maison n'est pas suffisant.
Mais je ne sais pas si on peut faire du chaud d'un côté pour le ballon et faire de la clim de l'autre à moins d'avoir un 3 tubes mais bon, il se peut qu'en été l'ECS soit produite seulement par un organe électrique : des résistances électriques.
Donc voir de ce côté.
C'est peut-être simplement une histoire de régulation.
16 juillet 2018 à 18:52