Bonjour.
Suite au remplacement de disjoncteurs donc coupure de courant, ma clim Fujitsu qui était éteinte reste en défaut le voyant timer de l'unité intérieure ASYA12 la clim clignote 2 fois.
D'après le listing des codes défaut ce serait un problème de câblage ou liaison entre l'unité extérieure et intérieure.
J'ai coupé l'alimentation de la clim, fais des reset sur les télécommandes mais mon problème persiste.
Le câblage sur l'unité extérieure n'a pas été modifié depuis l'installation il y a 4 ans.
La question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé les réponses.
Merci d'avance.
Suite au remplacement de disjoncteurs donc coupure de courant, ma clim Fujitsu qui était éteinte reste en défaut le voyant timer de l'unité intérieure ASYA12 la clim clignote 2 fois.
D'après le listing des codes défaut ce serait un problème de câblage ou liaison entre l'unité extérieure et intérieure.
J'ai coupé l'alimentation de la clim, fais des reset sur les télécommandes mais mon problème persiste.
Le câblage sur l'unité extérieure n'a pas été modifié depuis l'installation il y a 4 ans.
La question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé les réponses.
Merci d'avance.
25 septembre 2013 à 12:29
Conseil 1 forum dépannage climatisation
Problème voyant timer sur clim Fujitsu
Bonsoir.
Une référence complète UI / UE serait bien.
Mais apparemment le code correspond bien.
Mais je ne vois pas en quoi changer un disjoncteur serait à l'origine d'une panne, au contraire cela sert plutôt à la ré-signalisation de l'installation. Il a dû se passer autre chose, comme une surtension, ayant endommagé la carte principale. Ce qui serait le plus probable.
Une référence complète UI / UE serait bien.
Mais apparemment le code correspond bien.
Mais je ne vois pas en quoi changer un disjoncteur serait à l'origine d'une panne, au contraire cela sert plutôt à la ré-signalisation de l'installation. Il a dû se passer autre chose, comme une surtension, ayant endommagé la carte principale. Ce qui serait le plus probable.
25 septembre 2013 à 17:03
Conseil 2 forum dépannage climatisation
Problème voyant timer sur clim Fujitsu
Bonsoir.
Mon U/E :AOYA24LAT3
U/I ASY9LMACN et ASYA12LACM
Les U/E clignotent de façon différente mais c'est le même problème.
Mon U/E :AOYA24LAT3
U/I ASY9LMACN et ASYA12LACM
Les U/E clignotent de façon différente mais c'est le même problème.

25 septembre 2013 à 23:42
Conseil 3 forum dépannage climatisation
Problème voyant timer sur clim Fujitsu
Bonjour.
Étant donné que c'est un bi split la probabilité serait plus la carte mère de l'UE.
On va essayer de se rapprocher de la panne, dans l'UE il y des leds A/B/C et D nous dire comment elles clignotent ?
Étant donné que c'est un bi split la probabilité serait plus la carte mère de l'UE.
On va essayer de se rapprocher de la panne, dans l'UE il y des leds A/B/C et D nous dire comment elles clignotent ?

27 septembre 2013 à 14:33
Conseil 4 forum dépannage climatisation
Invité

Problème voyant timer sur clim Fujitsu
Invité
Bonjour.
J'ai le voyant (Water Full) de ma clim maison qui reste allumé modèle Termozetta TZAZC3 ?
La vidange à bien été faite ! Que faire, merci.
J'ai le voyant (Water Full) de ma clim maison qui reste allumé modèle Termozetta TZAZC3 ?
La vidange à bien été faite ! Que faire, merci.
09 août 2020 à 11:19
Conseil 5 forum dépannage climatisation
Invité

Problème voyant timer sur clim Fujitsu
Invité
Bonjour.
Quelle est la marque ??
Cordialement.
Quelle est la marque ??
Cordialement.
09 août 2020 à 11:54
Conseil 6 forum dépannage climatisation
Invité

Problème voyant timer sur clim Fujitsu
Invité
Noté au dessus TERMOZETTA Modèlle TZAZC3 ; condizionatore portatile !
09 août 2020 à 12:06