Voyant timer clignote en permanence sur UE
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
6968
Question Forum Climatisation : Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour à tous.
Je possède une clim General inverter Fujitsu UE AOH14SAWC et UI AWH14SAZ.
Lorsque que j'ai voulu remonter la température avec ma télécommande le clignotant timer s'est mis à clignoter toutes les secondes. J'ai fait plusieurs manips, mais rien à faire.
Avec un ami qui connait l'électricité nous avons déposé l'armature de l'UE et avons remarqué un fusible de 3.5 A HS.
Après remplacement de celui-ci, toujours pareil. Pas de démarrage en mode chaleur, par contre en mode froid, l'UI fonctionne mais un code 112 apparait.
Serait-ce la carte de l'UE qui est HS ? Merci.
Je possède une clim General inverter Fujitsu UE AOH14SAWC et UI AWH14SAZ.
Lorsque que j'ai voulu remonter la température avec ma télécommande le clignotant timer s'est mis à clignoter toutes les secondes. J'ai fait plusieurs manips, mais rien à faire.
Avec un ami qui connait l'électricité nous avons déposé l'armature de l'UE et avons remarqué un fusible de 3.5 A HS.
Après remplacement de celui-ci, toujours pareil. Pas de démarrage en mode chaleur, par contre en mode froid, l'UI fonctionne mais un code 112 apparait.
Serait-ce la carte de l'UE qui est HS ? Merci.
31 mars 2021 à 14:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour Tonton, si le fusible tient, si le ventilateur et le compresseur de l'UE démarrent c'est déjà ça. Difficile à ce stade d'incriminer la carte UE et comme elle coute en général un bras, son remplacement au pif peut piquer.
Je suggère que vous recherchiez la signification du code 112, pour cela il faut trouver le "service manual" de votre clim en ligne. Il documentera aussi la séquence d'erreur éventuellement affichée par des leds de la carte UE.
Je suggère que vous recherchiez la signification du code 112, pour cela il faut trouver le "service manual" de votre clim en ligne. Il documentera aussi la séquence d'erreur éventuellement affichée par des leds de la carte UE.
31 mars 2021 à 17:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour.
Contrairement à Tam, je ne déduis pas de votre prose que compresseur et ventilateur démarrent... ;-)
Vous êtes sûr de vos références? Pas plutôt AOY14LSAWC et AWY14SAZ?... Parce que les vôtres semblent inconnues sur le net.
Un fusible 3.5A protège en général soit l'alimentation basse tension, soit le ventilo extérieur, soit éventuellement les deux. Si vous souhaitez de l'aide pour réparer votre carte, il faudra poster une photo de la carte pour que je puisse vous faire faire des mesures.
Contrairement à Tam, je ne déduis pas de votre prose que compresseur et ventilateur démarrent... ;-)
Vous êtes sûr de vos références? Pas plutôt AOY14LSAWC et AWY14SAZ?... Parce que les vôtres semblent inconnues sur le net.
Un fusible 3.5A protège en général soit l'alimentation basse tension, soit le ventilo extérieur, soit éventuellement les deux. Si vous souhaitez de l'aide pour réparer votre carte, il faudra poster une photo de la carte pour que je puisse vous faire faire des mesures.
01 avril 2021 à 07:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour à tous.
Pour tam et Dom-Aom je rectifie légèrement ce que j'ai pu mentionner avant.
Je disais qu'en mode froid le ventilo tournait, mais c'est seulement celui de UE.
J'ai repris quelques photos des cartes que je vais poster. En attendant je vous remercie pour tout ce vous faites.
Merci et à bientôt.
Pour tam et Dom-Aom je rectifie légèrement ce que j'ai pu mentionner avant.
Je disais qu'en mode froid le ventilo tournait, mais c'est seulement celui de UE.
J'ai repris quelques photos des cartes que je vais poster. En attendant je vous remercie pour tout ce vous faites.
Merci et à bientôt.
05 avril 2021 à 14:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour, pour Tonton, en dépannage à distance mieux vaut être précis dans ses explications (UE, UI, ventilateur UE, compresseur...) 
Je vous laisse continuer avec Dom et son regard aiguisé sur les composants, les pistes, les traces.
Prenez de belles photos exploitables.

Je vous laisse continuer avec Dom et son regard aiguisé sur les composants, les pistes, les traces.
Prenez de belles photos exploitables.
05 avril 2021 à 15:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
... et en relisant ci-dessus, quid du doute sur les références ?
05 avril 2021 à 15:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Effectivement. :-)
Et dans la série "je rectifie" : "mais c'est seulement celui de UE"... Pas plutôt de l'UI? :-)
En froid, la turbine UI démarre immédiatement. En chaud, elle attend que le gaz ait chauffé notablement avant de démarrer, sinon courant d'air désagréable dans la pièce.
Et dans la série "je rectifie" : "mais c'est seulement celui de UE"... Pas plutôt de l'UI? :-)
En froid, la turbine UI démarre immédiatement. En chaud, elle attend que le gaz ait chauffé notablement avant de démarrer, sinon courant d'air désagréable dans la pièce.
05 avril 2021 à 19:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Voyant timer clignote en permanence sur UE
Bonjour.
Déjà vos références comportent effectivement des "H" et non de "Y" (certes avec un "L" que vous aviez oublié pour l'UE). Je ne trouve toujours pas la doc pour ce modèle, donc il va falloir y aller en tablant sur les analogies avec d'autres modèles Fujitsu.
1ère manip : remontez tout, remettez le jus et mesurez la tension continue aux bornes de la résistance verte proche des gros condensateurs ("CHECK"). Vous devez lire environ 340V. Si très inférieur, alors :
2ème manip : coupez le jus, débranchez le connecteur du ventilateur (le blanc à 5 broches utilisées + 2 libres), puis remettez le jus. Si le même endroit donne les 340V, le ventilo pourrait être HS. Si toujours peu de tension (voire 0V), alors :
3ème manip : coupez le jus, enlevez le petit fusible et remettez le jus. Si toujours peu de tension, alors la carte de filtrage actif (fonction PFC) pourrait avoir dégagé. En revanche, si la tension était montée, alors :
4ème manip : coupez le jus et voyez si le très gros transistor proche du transfo jaune n'aurait pas 2 de ses 3 pattes en court-circuit. 6LK, il aura claqué et il faudra trouver pourquoi.
Déjà vos références comportent effectivement des "H" et non de "Y" (certes avec un "L" que vous aviez oublié pour l'UE). Je ne trouve toujours pas la doc pour ce modèle, donc il va falloir y aller en tablant sur les analogies avec d'autres modèles Fujitsu.
1ère manip : remontez tout, remettez le jus et mesurez la tension continue aux bornes de la résistance verte proche des gros condensateurs ("CHECK"). Vous devez lire environ 340V. Si très inférieur, alors :
2ème manip : coupez le jus, débranchez le connecteur du ventilateur (le blanc à 5 broches utilisées + 2 libres), puis remettez le jus. Si le même endroit donne les 340V, le ventilo pourrait être HS. Si toujours peu de tension (voire 0V), alors :
3ème manip : coupez le jus, enlevez le petit fusible et remettez le jus. Si toujours peu de tension, alors la carte de filtrage actif (fonction PFC) pourrait avoir dégagé. En revanche, si la tension était montée, alors :
4ème manip : coupez le jus et voyez si le très gros transistor proche du transfo jaune n'aurait pas 2 de ses 3 pattes en court-circuit. 6LK, il aura claqué et il faudra trouver pourquoi.
06 avril 2021 à 10:22