Vibrations et surpression avec gainable Hitachi
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9073
Conseils forum climatisation : Vibrations et surpression avec gainable Hitachi
Bonjour à tous.
Nous avons installé 2 gainables Hitachi de 5K dans notre maison de 100m² .
2 car les dimensions de nos combles ne permettaient pas l'installation d'un seul.
Nous avons de fortes vibrations depuis le passage en mode chauffage dans toute la maison.
Les vibrations ont diminué en séparant les UE du mur de la maison mais sont toujours présentes et très désagréables.
On a toujours des vibrations provenant du mur ou se situent les UE mais également sous les UI soit dans notre chambre et dans le salon, la nuit et lors de la baisse de la température extérieure.
Les UI sont pourtant accrochées aux charpentes avec des grippes.
Nous avons aussi une sensation de "surpression" dans le salon.
Est-ce lié aux vibrations ? Y-a-t-il un réglage des flux d'air à réaliser ? Comme nous avons 2 équipements, les flux d'air se croisent. Est-ce qu'un déséquilibre des flux d'air (plus d'envoi d'air et moins d'extraction sur une zone) pourrait donner cette surpression ?
Notre installateur semble désemparé et surtout débordé par d'autres installations en cours.
Pour nous c'est vraiment désagréable et certainement pas le résultat de confort escompté.
Avez-vous des solutions à nous proposer ? des retours d’expérience ? des tests à réaliser ?
Merci beaucoup
Nous avons installé 2 gainables Hitachi de 5K dans notre maison de 100m² .
2 car les dimensions de nos combles ne permettaient pas l'installation d'un seul.
Nous avons de fortes vibrations depuis le passage en mode chauffage dans toute la maison.
Les vibrations ont diminué en séparant les UE du mur de la maison mais sont toujours présentes et très désagréables.
On a toujours des vibrations provenant du mur ou se situent les UE mais également sous les UI soit dans notre chambre et dans le salon, la nuit et lors de la baisse de la température extérieure.
Les UI sont pourtant accrochées aux charpentes avec des grippes.
Nous avons aussi une sensation de "surpression" dans le salon.
Est-ce lié aux vibrations ? Y-a-t-il un réglage des flux d'air à réaliser ? Comme nous avons 2 équipements, les flux d'air se croisent. Est-ce qu'un déséquilibre des flux d'air (plus d'envoi d'air et moins d'extraction sur une zone) pourrait donner cette surpression ?
Notre installateur semble désemparé et surtout débordé par d'autres installations en cours.
Pour nous c'est vraiment désagréable et certainement pas le résultat de confort escompté.
Avez-vous des solutions à nous proposer ? des retours d’expérience ? des tests à réaliser ?
Merci beaucoup
15 novembre 2023 à 10:44
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Vibrations et surpression avec gainable Hitachi
Bonjour.
Je tente une réponse :
Concernant vos unités extérieures, sont-elles posées sur plots anti-vibratiles (silent bloc) ? Si ce n'est pas le cas, c'est à essayer... Si vous n'entendez les compresseurs qu'à une fréquence particulière, c'est une résonance et ça sera difficile à éliminer complètement (poser les UE au sol, ajouter de la masse béton pour déplacer la fréquence+ silent-blocs...)
Pour l'intérieur pouvez-vous préciser les symptômes "sensation de surpression".
S'agit-il d'une sensation dans l'oreille (comme une voiture qui roule fenêtre ouverte sur l'autoroute et des vibrations de pression) ou des portes qu'on arrive pas à ouvrir parce que l'ai pousse trop fort ?
Si vous avez plusieurs bouches de sorties dans plusieurs pièces il faut à un moment vérifier l'équilibrage (flux d'air) pour que je chauffage soit bien réparti. Ensuite une section de passage suffisante sous les portes pour le retour d'air vers l'aspiration ?
Si la pièce est grande, un passage sous la porte sera insuffisant.
Cordialement.
Je tente une réponse :
Concernant vos unités extérieures, sont-elles posées sur plots anti-vibratiles (silent bloc) ? Si ce n'est pas le cas, c'est à essayer... Si vous n'entendez les compresseurs qu'à une fréquence particulière, c'est une résonance et ça sera difficile à éliminer complètement (poser les UE au sol, ajouter de la masse béton pour déplacer la fréquence+ silent-blocs...)
Pour l'intérieur pouvez-vous préciser les symptômes "sensation de surpression".
S'agit-il d'une sensation dans l'oreille (comme une voiture qui roule fenêtre ouverte sur l'autoroute et des vibrations de pression) ou des portes qu'on arrive pas à ouvrir parce que l'ai pousse trop fort ?
Si vous avez plusieurs bouches de sorties dans plusieurs pièces il faut à un moment vérifier l'équilibrage (flux d'air) pour que je chauffage soit bien réparti. Ensuite une section de passage suffisante sous les portes pour le retour d'air vers l'aspiration ?
Si la pièce est grande, un passage sous la porte sera insuffisant.
Cordialement.
19 novembre 2023 à 07:58