Question Forum Climatisation : Surpression unité extérieure clim Daikin et Hitachi
Bonjour.
J’ai deux climatiseurs neufs, un Daikin et un Hitachi.
Sur les deux il y a de la surpression au chaud, je suis à plus de 50 bars, au froid je suis normal, du coup les clims se mettent en sécurité.
D'où peut venir le problème ?
Merci pour vos expériences.
J’ai deux climatiseurs neufs, un Daikin et un Hitachi.
Sur les deux il y a de la surpression au chaud, je suis à plus de 50 bars, au froid je suis normal, du coup les clims se mettent en sécurité.
D'où peut venir le problème ?
Merci pour vos expériences.
05 décembre 2017 à 20:10
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Surpression unité extérieure clim Daikin et Hitachi
Bonjour.
50 bars ??? pas possible, en plus sur deux marques différentes vous avez mesuré avec quoi ?
Attention à la lecture des bandes sur les manos.
Avez-vous un code défauts sur ces différentes marques ?
Cela est obligé.
50 bars ??? pas possible, en plus sur deux marques différentes vous avez mesuré avec quoi ?
Attention à la lecture des bandes sur les manos.
Avez-vous un code défauts sur ces différentes marques ?
Cela est obligé.
06 décembre 2017 à 20:01
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Surpression unité extérieure clim Daikin et Hitachi
Re. Je pensais plus à une température plutôt qu'a une pression. 50°C = 30 bars ce qui serait plus réaliste.
Avec ce type de machine on peut aller jusque 59/60°C.
On en viendrait certainement à un problème de sondes ?
Avec ce type de machine on peut aller jusque 59/60°C.
On en viendrait certainement à un problème de sondes ?
06 décembre 2017 à 20:51
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Surpression unité extérieure clim Daikin et Hitachi
On a mesuré avec la machine de pression sur les sorties de unités extérieures, c'était bien des bars, demain je peux vous envoyer des photos si vous voulez. Merci.
06 décembre 2017 à 22:25
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Surpression unité extérieure clim Daikin et Hitachi
Bonjour,
Vous ne nous dites pas quel est le fluide ?
Cordialement.
Vous ne nous dites pas quel est le fluide ?
Cordialement.
07 décembre 2017 à 06:49
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Surpression unité extérieure clim Daikin et Hitachi
Bonjour. Oui je veux bien voir. Et avec le type de gaz comme demandé par AAC. Merci.
10 décembre 2017 à 11:00
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Surpression unité extérieure clim Daikin et Hitachi
Invité
Bonjour,
Le matériel est neuf, la mise en service a bien été faite correctement avec le vide ?
Une surpression ne peut-elle pas être due à des incondensables ?
Salutations.
Le matériel est neuf, la mise en service a bien été faite correctement avec le vide ?
Une surpression ne peut-elle pas être due à des incondensables ?
Salutations.
10 décembre 2017 à 14:05