Bonjour,
L'hélice de mon unité extérieure est de plus en plus bruyante (fort sifflement gênant) il s'agit d'une climatisation réversible Daikin BRC1D517, installée il y a 12 ans !!!
Comment régler ce petit problème ? Y a t-il un réglage à effectuer ou une pièce à changer ? (axe hélice ou autre).
Merci à vous !!
L'hélice de mon unité extérieure est de plus en plus bruyante (fort sifflement gênant) il s'agit d'une climatisation réversible Daikin BRC1D517, installée il y a 12 ans !!!
Comment régler ce petit problème ? Y a t-il un réglage à effectuer ou une pièce à changer ? (axe hélice ou autre).
Merci à vous !!
02 mars 2013 à 13:05
Unité climatisation extérieure bruyante 1
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Bonjour,
A mon avis il faudrait changer le moteur du ventilateur et l'hélice.
A mon avis il faudrait changer le moteur du ventilateur et l'hélice.
02 mars 2013 à 15:44
Unité climatisation extérieure bruyante 2
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Bonjour,
Ce sont sûrement les roulements de votre ventilateur qui sont usés.
2 solutions : changement du moteur, c'est assez cher. Ou changement des roulements, dans ce cas si vous vous en servez en chaud attendez si possible la fin du froid pour changer les roulements.
Ce sont sûrement les roulements de votre ventilateur qui sont usés.
2 solutions : changement du moteur, c'est assez cher. Ou changement des roulements, dans ce cas si vous vous en servez en chaud attendez si possible la fin du froid pour changer les roulements.
02 mars 2013 à 16:24
Unité climatisation extérieure bruyante 3
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Bonjour.
La référence BRC1D517 est la référence de la commande à fils, celle de l'UI doit ètre une AMXS ??? ou autre ???
Il n'est pas possible de changer les roulements ceux-ci sont noyés dans un moteur étanche.
Donc comme l'a dit AAC changement du moteur, l'hélice n'est pas une obligation, mais je vous le recommande simplement pour une histoire d'équilibrage.
La référence BRC1D517 est la référence de la commande à fils, celle de l'UI doit ètre une AMXS ??? ou autre ???
Il n'est pas possible de changer les roulements ceux-ci sont noyés dans un moteur étanche.
Donc comme l'a dit AAC changement du moteur, l'hélice n'est pas une obligation, mais je vous le recommande simplement pour une histoire d'équilibrage.
02 mars 2013 à 18:54
Unité climatisation extérieure bruyante 4
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Bonjour.
C'est quoi ce que vous appelez "noyer dans un moteur étanche", ce ne serait pas ça par hasard.
jrepar.fr moteur-de-ventilateur
C'est quoi ce que vous appelez "noyer dans un moteur étanche", ce ne serait pas ça par hasard.
jrepar.fr moteur-de-ventilateur
02 mars 2013 à 20:34
Unité climatisation extérieure bruyante 5
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Bonjour.
C'est tout à fait le principe, j'ai eu la curiosité d'ouvrir un moteur dans le même genre, obligé d'ouvrir le fond avec une scie à métaux, et de casser la coque avec un marteau car aucune vis de démontage comme dans le temps où l'on pouvait réparer les moteurs, charbon roulement bobinage, filerie
, et de plus les roulements qui sont à l’intérieur sont sertis sur l'axe, étanche aussi, car il y a une huile lubrifiante qui peut fuir pour diverses raisons, dilatation des métaux par ex, et provoquant ce bruit caractéristique de sifflement sur ce type de moteur, moteur de soufflage de l'UI ou UE.
Cela peut-être dû aussi à la qualité du matériel, j'ai eu cette explication par une personne ingénieur dans l’aéronautique, qui fabrique à temps perdu des drones, en modélisme.
J'ai donc effectué cette petite expérience avec cette personne très très intéressante.
C'est tout à fait le principe, j'ai eu la curiosité d'ouvrir un moteur dans le même genre, obligé d'ouvrir le fond avec une scie à métaux, et de casser la coque avec un marteau car aucune vis de démontage comme dans le temps où l'on pouvait réparer les moteurs, charbon roulement bobinage, filerie
, et de plus les roulements qui sont à l’intérieur sont sertis sur l'axe, étanche aussi, car il y a une huile lubrifiante qui peut fuir pour diverses raisons, dilatation des métaux par ex, et provoquant ce bruit caractéristique de sifflement sur ce type de moteur, moteur de soufflage de l'UI ou UE.Cela peut-être dû aussi à la qualité du matériel, j'ai eu cette explication par une personne ingénieur dans l’aéronautique, qui fabrique à temps perdu des drones, en modélisme.
J'ai donc effectué cette petite expérience avec cette personne très très intéressante.
03 mars 2013 à 08:51
Unité climatisation extérieure bruyante 6
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Bonjour,
Je connais pas trop les Daikin.
Mais moi je l'ai changé sur des Hitachi et je l'ai déjà fait sur du Samsung maintenant ce ne sont peut-être pas les mêmes.
Je connais pas trop les Daikin.
Mais moi je l'ai changé sur des Hitachi et je l'ai déjà fait sur du Samsung maintenant ce ne sont peut-être pas les mêmes.
03 mars 2013 à 15:15
Unité climatisation extérieure bruyante 7
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Re-bonjour !!!
Je vous remercie tous les trois pour votre réponse !! je vais dès la fin du chauffage (d'ici peu j'espère) suivre vos conseils et changer le moteur et l'hélice de mon unité extérieure !!
Je vais me rapprocher d'un des représentants Daikin sur Perpignan ou environs !!! Ou peut être sur internet, j'ai relevé sur la facture la référence de l'unité extérieure, il s'agit de : INVERTER DC R140A réversible (DAIRXSS50BV).
Encore merci à vous !!!
Je vous remercie tous les trois pour votre réponse !! je vais dès la fin du chauffage (d'ici peu j'espère) suivre vos conseils et changer le moteur et l'hélice de mon unité extérieure !!
Je vais me rapprocher d'un des représentants Daikin sur Perpignan ou environs !!! Ou peut être sur internet, j'ai relevé sur la facture la référence de l'unité extérieure, il s'agit de : INVERTER DC R140A réversible (DAIRXSS50BV).
Encore merci à vous !!!
05 mars 2013 à 10:48
Unité climatisation extérieure bruyante 8
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Bonjour,
En voyant votre réf j'ai regardé votre moteur et les roulements sont bien démontables.
Vous pouvez allez voir la question n°632 réponse n°2 vous verrez des photos du moteur démonter à savoir que 2 roulements ça coûte 10 à 15 € maximum surtout que dans ces moteurs c'est du standard.
En voyant votre réf j'ai regardé votre moteur et les roulements sont bien démontables.
Vous pouvez allez voir la question n°632 réponse n°2 vous verrez des photos du moteur démonter à savoir que 2 roulements ça coûte 10 à 15 € maximum surtout que dans ces moteurs c'est du standard.
05 mars 2013 à 18:40
Unité climatisation extérieure bruyante 9
Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
Re-bonjour,
C'est super, si en plus mon moteur est démontable, je vais donc changer les roulements dés que la météo va le permettre !!!
J'ai bien noté les références !!
Merci à vous Ludo36 !!!
C'est super, si en plus mon moteur est démontable, je vais donc changer les roulements dés que la météo va le permettre !!!
J'ai bien noté les références !!
Merci à vous Ludo36 !!!