Panne climatisation réversible : Chauffage reste froid après coupure courant
Bonjour,
Je possède une climatisation réversible de type Fujitsu ASYG24LFCA de Mai 2012.
Tout fonctionnait impeccablement... Cependant vendredi, notre quartier a connu des coupures d'électricité suite à des travaux et depuis la climatisation ne fonctionne plus.
Le moteur à l'extérieur se lance mais le bloc réversible ne fonctionne pas. Il se lance uniquement en mode automatique et même en poussant à 30°C la température, on obtient un air froid.
J'ai débranché le disjoncteur, changé les piles mais rien n'y fait. J'ai pensé utiliser la fonction "test run" mais je ne sais pas comment elle fonctionne....
Et le manuel est bien succinct...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci infiniment !
Seb
Je possède une climatisation réversible de type Fujitsu ASYG24LFCA de Mai 2012.
Tout fonctionnait impeccablement... Cependant vendredi, notre quartier a connu des coupures d'électricité suite à des travaux et depuis la climatisation ne fonctionne plus.
Le moteur à l'extérieur se lance mais le bloc réversible ne fonctionne pas. Il se lance uniquement en mode automatique et même en poussant à 30°C la température, on obtient un air froid.
J'ai débranché le disjoncteur, changé les piles mais rien n'y fait. J'ai pensé utiliser la fonction "test run" mais je ne sais pas comment elle fonctionne....
Et le manuel est bien succinct...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci infiniment !
Seb
03 mars 2013 à 12:59
Conseils dépannage 1 climatisation réversible
Chauffage reste froid après coupure courant
Bonjour.
Que se comprenne, quand vous mettez en fonctionnement, l'UE se met en fonctionnement en demande chaud, mais l'UI donne de l'air froid ?
Le "test run" sert justement à effectuer un test de fonctionnement complet, mettre en marche et appuyer sur le bouton correspondant. Les cycles chaud et froid vont se mettre en service.
S'il y a un souci vous devriez avoir un code panne apparaître.
Ne pas couper le disjoncteur, sinon vous allez réinitialiser les appareils et vous n'aurez aucun code défaut, au contraire mettre en fonctionnement et attendre, au bout d'une dizaine (cela dépend des constructeurs) de démarrage s'il y a un souci, un code devrait apparaître sur votre commande.
Le problème peut-être lié au coupures électriques successives et endommager votre appareil de clim.
Que se comprenne, quand vous mettez en fonctionnement, l'UE se met en fonctionnement en demande chaud, mais l'UI donne de l'air froid ?

Le "test run" sert justement à effectuer un test de fonctionnement complet, mettre en marche et appuyer sur le bouton correspondant. Les cycles chaud et froid vont se mettre en service.
S'il y a un souci vous devriez avoir un code panne apparaître.
Ne pas couper le disjoncteur, sinon vous allez réinitialiser les appareils et vous n'aurez aucun code défaut, au contraire mettre en fonctionnement et attendre, au bout d'une dizaine (cela dépend des constructeurs) de démarrage s'il y a un souci, un code devrait apparaître sur votre commande.
Le problème peut-être lié au coupures électriques successives et endommager votre appareil de clim.
03 mars 2013 à 14:01
Conseils dépannage 2 climatisation réversible
Chauffage reste froid après coupure courant
Merci infiniment, je vais tenter de lancer le "test run" et le laisser fonctionner pour voir ce qui se passe...
J'appellerai l'installateur demain matin. J'ai mal précisé : j'ai eu des coupures de plusieurs minutes ainsi que des micro-coupures (dixièmes de seconde...) qui ont suffi à faire relancer ma box internet.
Les deux ont dû dérégler les composants...
De nouveau Merci à vous !
J'appellerai l'installateur demain matin. J'ai mal précisé : j'ai eu des coupures de plusieurs minutes ainsi que des micro-coupures (dixièmes de seconde...) qui ont suffi à faire relancer ma box internet.
Les deux ont dû dérégler les composants...
De nouveau Merci à vous !

03 mars 2013 à 18:39