Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5206
Question Dépannage Climatisation : Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Bonjour,
Après pas mal d'hésitations j'ai choisi le matériel suivant :
Hitachi RAS-3HVNP1E / RPI-3FSN5E avec régulation AirZone
Capacité de refroidissement 7,10 SEER 6,05
Capacité de chauffage 8,00 (7,50 à -7°)
SCOP 4,070 COP 3,95
Puissance absorbée 2,03 en froid et 2,64 en chaud.
Le moins que l'on puisse dire c'est que j'en suis très mécontent !!!
Trois semaines après l'installation, clairement ça ne fonctionne pas, et ce après plusieurs interventions dont celle d'Hitachi.
Confort très insuffisant, remontée en température très lente (jusqu'à 2h pour un degré !).
Système intérieur bruyant avec sans arrêt une sensation de "chaud et froid" bien moins confortable que mes vieux convecteurs !!!
Cerise sur le gâteau, l'unité extérieure est aussi bruyante, avec des dégivrages extrêmement fréquents et j'ai déjà une plainte d'un voisin dont la maison est à plus de 15m de ma PAC...
Je suis excédé et j'ai très envie de demander à l'installateur de reprendre tout son matériel, je regrette profondément mon choix.
Quel est votre avis ? Merci.
Après pas mal d'hésitations j'ai choisi le matériel suivant :
Hitachi RAS-3HVNP1E / RPI-3FSN5E avec régulation AirZone
Capacité de refroidissement 7,10 SEER 6,05
Capacité de chauffage 8,00 (7,50 à -7°)
SCOP 4,070 COP 3,95
Puissance absorbée 2,03 en froid et 2,64 en chaud.
Le moins que l'on puisse dire c'est que j'en suis très mécontent !!!
Trois semaines après l'installation, clairement ça ne fonctionne pas, et ce après plusieurs interventions dont celle d'Hitachi.
Confort très insuffisant, remontée en température très lente (jusqu'à 2h pour un degré !).
Système intérieur bruyant avec sans arrêt une sensation de "chaud et froid" bien moins confortable que mes vieux convecteurs !!!
Cerise sur le gâteau, l'unité extérieure est aussi bruyante, avec des dégivrages extrêmement fréquents et j'ai déjà une plainte d'un voisin dont la maison est à plus de 15m de ma PAC...
Je suis excédé et j'ai très envie de demander à l'installateur de reprendre tout son matériel, je regrette profondément mon choix.
Quel est votre avis ? Merci.
31 janvier 2019 à 14:57
Réponse 1 du forum climatisation
Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Bonjour.
On en vient à la question 5204. Installation sous dimensionnée ou manque de gaz.
Il faudrait nous donner un plan avec les volumes nous pourrons éventuellement vous aider pour savoir si l’étude est viable.
On en vient à la question 5204. Installation sous dimensionnée ou manque de gaz.
Il faudrait nous donner un plan avec les volumes nous pourrons éventuellement vous aider pour savoir si l’étude est viable.
31 janvier 2019 à 19:17
Réponse 2 du forum climatisation
Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Bonjour,
Concernant le gaz, cela a été vérifié.
Nous avons 115 m² à chauffer mais avec une chambre Off la plupart du temps et l'autre à 18°.
Un Airzone 6 bouches et 5 zones pilotées.
Le dernier réglage effectué par Hitachi a encore dégradé notre confort, le système est devenu bruyant (que ce soit en soufflage ou pour les deux reprises), certes ça chauffe d'avantage mais de l'air trop chaud puis ça s'arrête et on ressent tout de suite par contraste une sensation de froid, en core augmenté par, au redémarrage de l'air froid.
Il doit bien y avoir une solution pour avoir quelque chose de plus linéaire, moins fort, moins chaud mais en permanence.
En outre j'ai maintenant mon problème de voisinage, on m'avait "vendu" une PAC "silencieuse" et là mon voisin est dérangé à plus de 15m ! Bonjour si j'étais en lotissement !!!
Concernant le gaz, cela a été vérifié.
Nous avons 115 m² à chauffer mais avec une chambre Off la plupart du temps et l'autre à 18°.
Un Airzone 6 bouches et 5 zones pilotées.
Le dernier réglage effectué par Hitachi a encore dégradé notre confort, le système est devenu bruyant (que ce soit en soufflage ou pour les deux reprises), certes ça chauffe d'avantage mais de l'air trop chaud puis ça s'arrête et on ressent tout de suite par contraste une sensation de froid, en core augmenté par, au redémarrage de l'air froid.
Il doit bien y avoir une solution pour avoir quelque chose de plus linéaire, moins fort, moins chaud mais en permanence.
En outre j'ai maintenant mon problème de voisinage, on m'avait "vendu" une PAC "silencieuse" et là mon voisin est dérangé à plus de 15m ! Bonjour si j'étais en lotissement !!!
01 février 2019 à 08:13
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Invité
Bonjour,
- Vérifier que l'étanchéité des liaisons aérauliques (gaines plenums) a été correctement réalisée, sans fuites d'air à la reprise et au soufflage
- réaliser un équilibrage du réseau, toutes pièces en demandes, en fonction des besoins de chaque pièce, en utilisant les réglages manuels des registres sur le plenum Airzone
- Vérifier que la commande des registres Airzone est en mode proportionnel et pas tout ou rien.
Si ça souffle toujours trop fort et trop chaud : baisser le delta de stratification en chauffage sur votre unité intérieure de -4 à -2 °C, et baisser le réglage de la pression statique (il y a 3 ou 4 niveaux possibles en général).
- Vérifier que l'étanchéité des liaisons aérauliques (gaines plenums) a été correctement réalisée, sans fuites d'air à la reprise et au soufflage
- réaliser un équilibrage du réseau, toutes pièces en demandes, en fonction des besoins de chaque pièce, en utilisant les réglages manuels des registres sur le plenum Airzone
- Vérifier que la commande des registres Airzone est en mode proportionnel et pas tout ou rien.
Si ça souffle toujours trop fort et trop chaud : baisser le delta de stratification en chauffage sur votre unité intérieure de -4 à -2 °C, et baisser le réglage de la pression statique (il y a 3 ou 4 niveaux possibles en général).
02 février 2019 à 15:18
Réponse 4 du forum climatisation
Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Je reviens après pas mal de temps, en février, après plusieurs tests Hitachi a convenu que la PAC avait un problème.
Elle a été changée.
Comme depuis nous n'avons plus eu de gelée il est difficile d'affirmer qu'elle fonctionne mieux, ça sera à voir l'hiver prochain.
Par contre, je ne suis toujours pas satisfait du système au niveau du confort, une température moins linéaire qu'avec mes vieux convecteurs.
Nous avons une amplitude de presque un degré en plus ou en moins par rapport à la consigne.
Pour une pièce à 21° je monte à presque 22 avant l'arrêt et je redescends pratiquement à 20 pour la remise en chauffe d'où une sensation de "chaud et froid" désagréable.
Hitachi et l'installateur me disent tous deux que l'on ne peut pas modifier et que, de toute façon une diminution de ce delta diminuerait considérablement la durée de vie de la PAC.
Bref, je regrette mon investissement.
Elle a été changée.
Comme depuis nous n'avons plus eu de gelée il est difficile d'affirmer qu'elle fonctionne mieux, ça sera à voir l'hiver prochain.
Par contre, je ne suis toujours pas satisfait du système au niveau du confort, une température moins linéaire qu'avec mes vieux convecteurs.
Nous avons une amplitude de presque un degré en plus ou en moins par rapport à la consigne.
Pour une pièce à 21° je monte à presque 22 avant l'arrêt et je redescends pratiquement à 20 pour la remise en chauffe d'où une sensation de "chaud et froid" désagréable.
Hitachi et l'installateur me disent tous deux que l'on ne peut pas modifier et que, de toute façon une diminution de ce delta diminuerait considérablement la durée de vie de la PAC.
Bref, je regrette mon investissement.
20 mai 2019 à 11:33