Problème climatisation gainable Hitachi
Actuellement
10 411
questions dans le
forum climatisation
8158
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème climatisation gainable Hitachi
Bonjour.
J’ai une clim gainable Hitachi.
Pour la partie chambres jai 3 bouches de soufflage et la grille de reprise est dans le couloir.
Il a été installé des commandes esclaves dans les chambres avec des clapets motorisés sur chaque bouche de soufflage.
Le problème est lorsque les 3 chambres ne sont plus en demande (consignes atteinte sur les commandes esclaves) le climatiseur ne s’arrête pas car il prend en référence la température au niveau de la grille de reprise du couloir, et il y a toujours un peu de chaud qui souffle dans les chambres. Le climatiseur ne s’arrête donc jamais.
Y aurait il une solution qui permettrait que le climatiseur s’arrête lorsque les 3 clapets sont fermée et qu’il se re allumé lorsqu’un clapet s’ouvre ?
En vous remerciant.
J’ai une clim gainable Hitachi.
Pour la partie chambres jai 3 bouches de soufflage et la grille de reprise est dans le couloir.
Il a été installé des commandes esclaves dans les chambres avec des clapets motorisés sur chaque bouche de soufflage.
Le problème est lorsque les 3 chambres ne sont plus en demande (consignes atteinte sur les commandes esclaves) le climatiseur ne s’arrête pas car il prend en référence la température au niveau de la grille de reprise du couloir, et il y a toujours un peu de chaud qui souffle dans les chambres. Le climatiseur ne s’arrête donc jamais.
Y aurait il une solution qui permettrait que le climatiseur s’arrête lorsque les 3 clapets sont fermée et qu’il se re allumé lorsqu’un clapet s’ouvre ?
En vous remerciant.
19 novembre 2022 à 08:51
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Problème climatisation gainable Hitachi
Bonjour, vous devez avoir une commande maitre ?
20 novembre 2022 à 11:18
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
Problème climatisation gainable Hitachi
Bonjour.
Oui en effet j’ai bien une commande maitre dans le couloir sur laquelle je règle la température de consigne du groupe.
Mais étant donné que le couloir n’est pas chauffé cette température de consigne n’étant jamais atteinte, le groupe reste constamment allumé.
Je cherche un système qui permettrait que le groupe s’arrête lorsque les 3 clapets sont fermés.
En vous remerciant.
Oui en effet j’ai bien une commande maitre dans le couloir sur laquelle je règle la température de consigne du groupe.
Mais étant donné que le couloir n’est pas chauffé cette température de consigne n’étant jamais atteinte, le groupe reste constamment allumé.
Je cherche un système qui permettrait que le groupe s’arrête lorsque les 3 clapets sont fermés.
En vous remerciant.
20 novembre 2022 à 11:38
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Problème climatisation gainable Hitachi
Bonjour.
Vous avez Delta Dore, Airzone ou d'autres que vous trouverez sur le net.
Ou autrement vous pouvez déplacé la commande maitre dans un endroit chauffé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez Delta Dore, Airzone ou d'autres que vous trouverez sur le net.
Ou autrement vous pouvez déplacé la commande maitre dans un endroit chauffé.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2022 à 12:31
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
Problème climatisation gainable Hitachi
Bonjour.
Déplacer la commande maitre n’aura aucun effet étant donné qu’elle ne contient pas de sonde de température.
La température est prise au niveau de la grille de reprise dans le couloir.
De quel type de système parlez vous ?
En vous remerciant.
Déplacer la commande maitre n’aura aucun effet étant donné qu’elle ne contient pas de sonde de température.
La température est prise au niveau de la grille de reprise dans le couloir.
De quel type de système parlez vous ?
En vous remerciant.
20 novembre 2022 à 12:36
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
Problème climatisation gainable Hitachi
Bonjour.
J'ai de forts doutes que votre sonde soit dans la grille de reprise.
Généralement elle est soit sur l'unité intérieure et on la déporte avec une programmation sur la commande maître soit elle est directement sur la commande maître.
Pour le type de système c'est la réponse à votre question, tapez donc sur le net et cherchez dans ces deux marques.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai de forts doutes que votre sonde soit dans la grille de reprise.
Généralement elle est soit sur l'unité intérieure et on la déporte avec une programmation sur la commande maître soit elle est directement sur la commande maître.
Pour le type de système c'est la réponse à votre question, tapez donc sur le net et cherchez dans ces deux marques.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2022 à 14:02
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs
Problème climatisation gainable Hitachi
La sonde n’est pas sur la commande, c’est une certitude.
Je suis équipé de commandes esclaves filaires delta dore mais ces commandes n’ont aucun lien direct avec la commande maitre.
Je vais regarder ce que je peux trouver.
N’hésitez pas si vous avez plus d’information.
En vous remerciant.
Je suis équipé de commandes esclaves filaires delta dore mais ces commandes n’ont aucun lien direct avec la commande maitre.
Je vais regarder ce que je peux trouver.
N’hésitez pas si vous avez plus d’information.
En vous remerciant.
20 novembre 2022 à 15:05
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs
Problème climatisation gainable Hitachi
Bonjour.
Je rejoins AAC, la commande maitre doit avoir une sonde et par défaut réglage d'usine prend la température de l'environnement là où elle est placée, avec la sonde de reprise, effectuant un calcul de température.
Faites un essais en abaissant la température de cette commande.
Et voyez si l'UE se coupe ?
Je rejoins AAC, la commande maitre doit avoir une sonde et par défaut réglage d'usine prend la température de l'environnement là où elle est placée, avec la sonde de reprise, effectuant un calcul de température.
Faites un essais en abaissant la température de cette commande.
Et voyez si l'UE se coupe ?
21 novembre 2022 à 18:30
Réponse 9 du forum-climatisation climatiseurs
Problème climatisation gainable Hitachi
Bonjour.
Est-il possible de modifier l’installation de sorte que la température de référence soit prise au niveau d’une des sondes des commandes esclaves au lieu de la sonde au niveau de la reprise ?
En vous remerciant.
Est-il possible de modifier l’installation de sorte que la température de référence soit prise au niveau d’une des sondes des commandes esclaves au lieu de la sonde au niveau de la reprise ?
En vous remerciant.
22 novembre 2022 à 10:00