Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Actuellement
10 395
questions dans le
forum climatisation
3735
Question Forum Climatisation : Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonjour,
Je suis à la recherche d'une panne sur une Gainable Hitachi RAD50DH7A qui clignote 9 fois sur l'unité intérieure.
Je viens de changer les deux sondes comme indique le défaut sur la notice et toujours le clignotement 9 fois !
Quelqu'un a déjà eu cette panne ?
Peut-être la carte électronique et si oui, où en trouver ?
Cordialement.
Je suis à la recherche d'une panne sur une Gainable Hitachi RAD50DH7A qui clignote 9 fois sur l'unité intérieure.
Je viens de changer les deux sondes comme indique le défaut sur la notice et toujours le clignotement 9 fois !
Quelqu'un a déjà eu cette panne ?
Peut-être la carte électronique et si oui, où en trouver ?
Cordialement.
03 janvier 2017 à 21:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonjour et bonne année.
Il faut vérifier les valeurs ohmiques des sondes, le défaut correspondant toujours à la panne des sondes, 25 K ohm = 20°C 20 K ohm = 25°C.
Il faut vérifier les valeurs ohmiques des sondes, le défaut correspondant toujours à la panne des sondes, 25 K ohm = 20°C 20 K ohm = 25°C.
04 janvier 2017 à 11:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonne année et bonjour à tous !
Voilà j'ai testé les sondes neuves et elles sont OK.
Par contre quand j’essaie de la démarrer, le ventilateur intérieur ne fonctionne pas même quelques secondes, pourtant le courant environ 300V part bien de la carte et je sais pas comment le tester, est-ce qu'il devrait tourner au démarrage même avec les Leds qui clignotent 9 fois ?
Est-ce normal car il a défaut sonde ou cela peut être le ventilateur qui fait allumer 9 clignotements ?
Aussi quand je veux changer la température ou modifier la vitesse du ventilateur il n'y a pas de Bip.
Donc carte ou ventilateur ?
Je suis dans le flou le plus total !
Merci de votre concours.
Voilà j'ai testé les sondes neuves et elles sont OK.
Par contre quand j’essaie de la démarrer, le ventilateur intérieur ne fonctionne pas même quelques secondes, pourtant le courant environ 300V part bien de la carte et je sais pas comment le tester, est-ce qu'il devrait tourner au démarrage même avec les Leds qui clignotent 9 fois ?
Est-ce normal car il a défaut sonde ou cela peut être le ventilateur qui fait allumer 9 clignotements ?
Aussi quand je veux changer la température ou modifier la vitesse du ventilateur il n'y a pas de Bip.
Donc carte ou ventilateur ?
Je suis dans le flou le plus total !
Merci de votre concours.
04 janvier 2017 à 12:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonjour.
Le compresseur ne démarre pas ? ou tout du moins même un peu ?
Le compresseur ne démarre pas ? ou tout du moins même un peu ?
04 janvier 2017 à 16:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Invité
Re-bonjour,
Le compresseur fonctionne en froid quand je mets en position test sur l'unité extérieure.
Sinon rien, on dirait que l'info ne passe pas pourtant il y a bien du 35v extérieur et intérieur !
Sur la carte du gainable en sortie il y a du 300v entre le fil rouge et les autres.
Je ne sais plus quoi faire comme tests.
Si vous avez un conseil il sera le bienvenu.
Cordialement.
Le compresseur fonctionne en froid quand je mets en position test sur l'unité extérieure.
Sinon rien, on dirait que l'info ne passe pas pourtant il y a bien du 35v extérieur et intérieur !
Sur la carte du gainable en sortie il y a du 300v entre le fil rouge et les autres.
Je ne sais plus quoi faire comme tests.
Si vous avez un conseil il sera le bienvenu.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 17:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonjour.
Ensuite si le compresseur se met en route la ventilation de l'UI ne démarrera que si la sonde batterie détecte 37°C.
Vous pouvez vérifier si la commande émet bien, mettre votre téléphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche si une led violette apparait la commande est OK, le récepteur UI serait en cause.
Citation :C'est déjà ça. Au moins le compresseur tourne. En mode froid l'UI ventile ?
Le compresseur fonctionne en froid quand je mets en position test sur l'unité extérieure.
Citation :Non, il faut couper le courant pour réinitialiser le système.
est-ce qu'il devrait tourner au démarrage même avec les Leds qui clignotent 9 fois ?
Ensuite si le compresseur se met en route la ventilation de l'UI ne démarrera que si la sonde batterie détecte 37°C.
Citation :Avez-vous changé les piles, il se peut que ce soit tout simplement un problème de réception émission, normalement il doit y avoir un bouton de secours qui est situé en façade ou en dessous du panneau filtre, à vous de chercher avec la doc de la clim.
Aussi quand je veux changer la température ou modifier la vitesse du ventilateur il n'y a pas de Bip.
Vous pouvez vérifier si la commande émet bien, mettre votre téléphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche si une led violette apparait la commande est OK, le récepteur UI serait en cause.
05 janvier 2017 à 11:27