Bonjour.
On m'a changé la carte mère de ma pompe à chaleur Mitsubishi Heavy et depuis j'ai la ventilation en permanence.
Je ne sais pas comment l'enlever.
Ma télécommande est filaire.
Cette ventilation me refroidit la maison.
Merci pour votre aide.
On m'a changé la carte mère de ma pompe à chaleur Mitsubishi Heavy et depuis j'ai la ventilation en permanence.
Je ne sais pas comment l'enlever.
Ma télécommande est filaire.
Cette ventilation me refroidit la maison.
Merci pour votre aide.
08 novembre 2022 à 07:33
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Ventilation en permanence pompe à chaleur Mitsubishi Heavy
Bonjour. Quelques questions en vrac :
1/ Pourquoi vous a-t-on changé la carte, quelle panne a justifié ce changement?
2/ Références des unités intérieure et extérieure?
3/ La carte, c'est dans l'UI ou l'UE?
4/ Avez-vous gardé l'ancienne carte?
5/ Avez-vous parlé du problème de ventilation à l'intervenant?
1/ Pourquoi vous a-t-on changé la carte, quelle panne a justifié ce changement?
2/ Références des unités intérieure et extérieure?
3/ La carte, c'est dans l'UI ou l'UE?
4/ Avez-vous gardé l'ancienne carte?
5/ Avez-vous parlé du problème de ventilation à l'intervenant?
08 novembre 2022 à 11:47
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Ventilation en permanence pompe à chaleur Mitsubishi Heavy
Bonjour.
Suite à votre réponse je vous donne les renseignements complémentaires
Ceux sont des chats errants qui ont squatté mes combles et qui ont fait des dégâts en urinant etc sur mon unité intérieure. De ce fait ma carte mère a été bousillé; cela ,évidemment sur plusieurs années car je et le technicien qui me fait l'entretien ne comprenions pas.
oui j'ai gardé l'ancienne carte mère.
Mon fils m'a changé la carte mère et une autre personne( car cela ne fonctionnait toujours pas ...après contrôle de l'unité intérieure on s'est aperçu alors que les fils électriques avaient été endommagés, forte odeur d'urine, isolation toute humide et il a fallu refaire aussi cela.
Après cela a fonctionné mais cet ami qui a travaillé chez Daikin était reparti.
De plus c'est un peu compliqué c'est l'ami d'un ami et je n'ai pas voulu l’embêter davantage.
Le technicien qui me fait l'entretien ne connait pas la solution.
Réf de l'unité extérieure FDC100VN
Réf l'unité intérieure FDUM100V
J'espère avoir répondu à vos questionnements et je vous remercie.
Suite à votre réponse je vous donne les renseignements complémentaires
Ceux sont des chats errants qui ont squatté mes combles et qui ont fait des dégâts en urinant etc sur mon unité intérieure. De ce fait ma carte mère a été bousillé; cela ,évidemment sur plusieurs années car je et le technicien qui me fait l'entretien ne comprenions pas.
oui j'ai gardé l'ancienne carte mère.
Mon fils m'a changé la carte mère et une autre personne( car cela ne fonctionnait toujours pas ...après contrôle de l'unité intérieure on s'est aperçu alors que les fils électriques avaient été endommagés, forte odeur d'urine, isolation toute humide et il a fallu refaire aussi cela.
Après cela a fonctionné mais cet ami qui a travaillé chez Daikin était reparti.
De plus c'est un peu compliqué c'est l'ami d'un ami et je n'ai pas voulu l’embêter davantage.
Le technicien qui me fait l'entretien ne connait pas la solution.
Réf de l'unité extérieure FDC100VN
Réf l'unité intérieure FDUM100V
J'espère avoir répondu à vos questionnements et je vous remercie.
10 novembre 2022 à 07:46
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Ventilation en permanence pompe à chaleur Mitsubishi Heavy
Bonjour.
Ah, c'est un gainable, vous ne l'aviez pas précisé.
Parfois, il y a une action à faire sur la carte pour valider ou non le fonctionnement que vous souhaitez. Peut-être l'ancienne carte est-elle réparable. Une photo recto verso de la carte en question?...
Mais avec une commande filaire, vous avez peut-être juste ça à faire (option 4)...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah, c'est un gainable, vous ne l'aviez pas précisé.
Parfois, il y a une action à faire sur la carte pour valider ou non le fonctionnement que vous souhaitez. Peut-être l'ancienne carte est-elle réparable. Une photo recto verso de la carte en question?...
Mais avec une commande filaire, vous avez peut-être juste ça à faire (option 4)...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2022 à 11:21
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Ventilation en permanence pompe à chaleur Mitsubishi Heavy
Bonjour.
Je fais suite à votre réponse dans laquelle vous m'envoyer une opportunité mais en anglais ! je ne comprends pas...
De plus je voulais vous envoyer le recto verso de mon ancienne carte mère mais je n'y arrive pas.
Comment faut-il faire pour envoyer les photos de mon téléphone vers vous ? Je ne suis pas douée.
Merci encore pour votre patience et gentillesse.
Je fais suite à votre réponse dans laquelle vous m'envoyer une opportunité mais en anglais ! je ne comprends pas...
De plus je voulais vous envoyer le recto verso de mon ancienne carte mère mais je n'y arrive pas.
Comment faut-il faire pour envoyer les photos de mon téléphone vers vous ? Je ne suis pas douée.
Merci encore pour votre patience et gentillesse.
20 novembre 2022 à 17:54
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Ventilation en permanence pompe à chaleur Mitsubishi Heavy
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
20 novembre 2022 à 18:30
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Ventilation en permanence pompe à chaleur Mitsubishi Heavy
Bonjour.
Alors traduction :
(h) Contrôle de la ventilation quand le thermostat est OFF (donc consigne atteinte)
Quand le thermostat se coupe, le mode de fonctionnement de la ventilation peut être choisi avec la touche "fan control" de la télécommande filaire.
1/ vitesse basse (réglage usine)
2/ vitesse précédemment en usage
3/ intermittence : arrêt 5mn et marche 2mn à basse vitesse
4/ coupure de la ventilation
Envoyer des photos n'a de sens que si vous êtes prête à vous lancer dans la réparation éventuelle. Si vous savez que ce ne sera pas le cas, lassez tomber.
Alors traduction :
(h) Contrôle de la ventilation quand le thermostat est OFF (donc consigne atteinte)
Quand le thermostat se coupe, le mode de fonctionnement de la ventilation peut être choisi avec la touche "fan control" de la télécommande filaire.
1/ vitesse basse (réglage usine)
2/ vitesse précédemment en usage
3/ intermittence : arrêt 5mn et marche 2mn à basse vitesse
4/ coupure de la ventilation
Envoyer des photos n'a de sens que si vous êtes prête à vous lancer dans la réparation éventuelle. Si vous savez que ce ne sera pas le cas, lassez tomber.
21 novembre 2022 à 10:50