Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
9880
Question Forum Dépannage Climatiseurs : Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonsoir.
L'unité extérieure MXZ-2F42VF4 ne dégivre pas alors que la température extérieure n'est que de -3°C.
Le split MSZ AY25VG ne chauffe pas malgré une consigne de 23°C alors que la température dans la pièce est de 18°C.
La pression du gaz a été contrôlée et est conforme.
Une importante formation de glace est présente à l'arrière et sur le côté de l'unité extérieure.
Aucun défaut n'est affiché.
Merci pour vos conseils.
L'unité extérieure MXZ-2F42VF4 ne dégivre pas alors que la température extérieure n'est que de -3°C.
Le split MSZ AY25VG ne chauffe pas malgré une consigne de 23°C alors que la température dans la pièce est de 18°C.
La pression du gaz a été contrôlée et est conforme.
Une importante formation de glace est présente à l'arrière et sur le côté de l'unité extérieure.
Aucun défaut n'est affiché.

Merci pour vos conseils.
30 décembre 2024 à 19:59
Questions / Réponses Climatisation 1
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonjour.
Essayez la manip suivante : pendant que l'UE fonctionne "normalement" en chaud, mesurez la tension AC présente sur le câble qui mène à la vanne 4 voies, normalement 230VAC (pièce complexe en cuivre avec 4 tuyaux qui arrivent dessus). Puis débranchez le soudainement. Il doit se produire un gros pschiiiit pendant 2 secondes, et dans ce cas la clim passe en froid et doit commencer un dégivrage. Mais comme ce n'est pas prévu par la carte, elle va probablement s'arrêter avec une erreur. Si pas de pschiiiit, alors la V4V est HS.
Si le pschiiiit se produit, alors la carte ne gère plus les dégivrages, pour une raison à élucider.
Essayez la manip suivante : pendant que l'UE fonctionne "normalement" en chaud, mesurez la tension AC présente sur le câble qui mène à la vanne 4 voies, normalement 230VAC (pièce complexe en cuivre avec 4 tuyaux qui arrivent dessus). Puis débranchez le soudainement. Il doit se produire un gros pschiiiit pendant 2 secondes, et dans ce cas la clim passe en froid et doit commencer un dégivrage. Mais comme ce n'est pas prévu par la carte, elle va probablement s'arrêter avec une erreur. Si pas de pschiiiit, alors la V4V est HS.
Si le pschiiiit se produit, alors la carte ne gère plus les dégivrages, pour une raison à élucider.
31 décembre 2024 à 11:58
Questions / Réponses Climatisation 2
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonjour,
La charge en fluide ne se vérifie pas en prenant la pression.
Il faut récupérer le fluide dans une bouteille prévue à cet effet avec une station de récupération et le peser.
Le problème peut venir aussi d'un encrassement excessif de l'échangeur, d'un sous dimensionnement de l'installation, de longueur excessive de tuyauterie....
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
La charge en fluide ne se vérifie pas en prenant la pression.
Il faut récupérer le fluide dans une bouteille prévue à cet effet avec une station de récupération et le peser.
Le problème peut venir aussi d'un encrassement excessif de l'échangeur, d'un sous dimensionnement de l'installation, de longueur excessive de tuyauterie....
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 décembre 2024 à 14:17
Questions / Réponses Climatisation 3
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Pour l'UE MXZ-2F42VF4, je recherche la notice de service manuel en français.
Existe-t-il une telle notice "service manuel" pour m'expliquer la séquence de dégivrage ?
Mon installation est récente (2 mois), réalisée par un professionnel, mais elle plante lorsque la température est inférieure à 0°C.
La pression a été vérifiée et elle est OK. Pour une surface de 26m², j'ai un split de 2500W et je ne chauffe que cette pièce.
Avec mon ancien radiateur de 2000W, je n'avais pas de problème.
L'installation a fonctionné correctement avec des températures supérieures à 0°C.
J'habite en Isère à 450m d'altitude, donc les températures inférieures à 0°C sont courantes en hiver. Je suis sous garantie, mais qui assure la garantie chez Mitsubishi ?
Cet après-midi, la température était supérieure à 0°C et la consigne était à 29°C, mais elle ne chauffait pas même après avoir dégivré l'UE à l'eau chaude.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Existe-t-il une telle notice "service manuel" pour m'expliquer la séquence de dégivrage ?
Mon installation est récente (2 mois), réalisée par un professionnel, mais elle plante lorsque la température est inférieure à 0°C.
La pression a été vérifiée et elle est OK. Pour une surface de 26m², j'ai un split de 2500W et je ne chauffe que cette pièce.
Avec mon ancien radiateur de 2000W, je n'avais pas de problème.
L'installation a fonctionné correctement avec des températures supérieures à 0°C.
J'habite en Isère à 450m d'altitude, donc les températures inférieures à 0°C sont courantes en hiver. Je suis sous garantie, mais qui assure la garantie chez Mitsubishi ?
Cet après-midi, la température était supérieure à 0°C et la consigne était à 29°C, mais elle ne chauffait pas même après avoir dégivré l'UE à l'eau chaude.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
31 décembre 2024 à 15:27
Questions / Réponses Climatisation 4
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonjour,
Pour l'instant et de dériver vers l'inconnu, je rejoins AAC une quantité de gaz ne se vérifie pas à la pression, mais au poids suivant les préconisations constructeur, symptôme manque de gaz, pas de chauffe sur les UI et pas ou peu de dégivrage, cela n'empêche pas les cycles de dégivrage, qui sont programmés d'usine et en fonction de la température extérieure.
Pour moi, manque de gaz = fuite.
Pour l'instant et de dériver vers l'inconnu, je rejoins AAC une quantité de gaz ne se vérifie pas à la pression, mais au poids suivant les préconisations constructeur, symptôme manque de gaz, pas de chauffe sur les UI et pas ou peu de dégivrage, cela n'empêche pas les cycles de dégivrage, qui sont programmés d'usine et en fonction de la température extérieure.
Pour moi, manque de gaz = fuite.
31 décembre 2024 à 15:43
Questions / Réponses Climatisation 5
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonjour,
Le dégivrage s'effectue automatiquement au bout de 40/45 minutes.
Vos symptômes sont dû très certainement à un manque de fluide. Voir mon post précédent.
Quelles sont les longueurs de vos tuyauteries ?
Avez-vous bien 2 unités intérieures connectées à une unité extérieure ?
C'est l'installateur qui vous doit la garantie.
Faites donc appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le dégivrage s'effectue automatiquement au bout de 40/45 minutes.
Vos symptômes sont dû très certainement à un manque de fluide. Voir mon post précédent.
Quelles sont les longueurs de vos tuyauteries ?
Avez-vous bien 2 unités intérieures connectées à une unité extérieure ?
C'est l'installateur qui vous doit la garantie.
Faites donc appel à votre installateur.
Cordialement.