Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
132
Questions dépannage climatisation : Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Bonjour.
Lors du fonctionnement toute la nuit en mode chauffage 20 degrés, au matin je m'aperçois que mon unité extérieure est pleine de givre, comment cela se fait-il ?
Ma clim est une Airton reversible.
Merci pour la réponse.
Lors du fonctionnement toute la nuit en mode chauffage 20 degrés, au matin je m'aperçois que mon unité extérieure est pleine de givre, comment cela se fait-il ?
Ma clim est une Airton reversible.
Merci pour la réponse.
Conseils 1 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Pour faire du chaud avec un climatiseur on inverse le circuit, la partie chaude (condenseur) se trouve alors à l'intérieur et la froide (évaporateur) à l'extérieur, ce qui condense l'humidité de l'air qui givre sous l'effet des basses températures, les réversibles ont une régulation pour éviter de prendre en glace. Sam
Conseils 2 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
C'est normal, l'humidité givre car l'échangeur est froid.
Conseils 3 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Peut-être il faudrait vérifier avec un manomètre s'il ne manque pas du gaz.
Conseils 4 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Je pense aussi à un manque de charge.
Conseils 5 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Vérifier aussi l'emplacement de l'unité extérieure, elle doit être à l'air libre.
Conseils 6 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Dans ce cas là il faut voir la position de la vanne à 4 voies, ainsi que le fluide.
Conseils 7 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Si votre unité est au sol, réhaussez-la, parce-qu'elle doit baigner dans l'écoulement des condensats. Sinon il faut mesurer la sonde de dégivrage, elle peut être défectueuse. Sinon c'est une régulation (carte électronique) qui fait fonctionner le dégivrage et non le fluide frigorigène. Je m'explique : la sonde mesure un taux de givre élevé, elle va demander à la carte d'inverser le sens de fonctionnement du climatiseur pour "réchauffer" le condenseur et faire fondre le givre... si votre appareil chauffe bien et climatise bien, je vois pourquoi il y aurait un manque de fréon. Donc en conclusion, je vous dirai de réhausser votre groupe extérieur s'il est posé au sol, sinon appelez un frigoriste, qui mesurera votre sonde de dégivrage, contrôlera le fonctionnement de la carte électronique, et la vanne d'inversion de cycle. Bonne journée
Conseils 8 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Bonjour,
Je conseille d'augmenter tout simplement la température de consigne ou de ne pas la baisser pendant la nuit car l'appareil se sert de la température de la pièce qu'il prélève pour dégivrer l'extérieur.
Si la pièce n'est pas assez chauffée, le dégivrage se fait mal.
2ème conseil : à partir de 0° ou -5° selon le modèle, utilisez votre bon vieux chauffage électrique comme appoint pour ne pas trop faire peiner le compresseur et de le faire mourir et consommer beaucoup.
De plus, la pièce sera plus chaude donc le dégivrage se fera très bien !
Cordialement. Vivien
Je conseille d'augmenter tout simplement la température de consigne ou de ne pas la baisser pendant la nuit car l'appareil se sert de la température de la pièce qu'il prélève pour dégivrer l'extérieur.
Si la pièce n'est pas assez chauffée, le dégivrage se fait mal.
2ème conseil : à partir de 0° ou -5° selon le modèle, utilisez votre bon vieux chauffage électrique comme appoint pour ne pas trop faire peiner le compresseur et de le faire mourir et consommer beaucoup.
De plus, la pièce sera plus chaude donc le dégivrage se fera très bien !
Cordialement. Vivien
20 février 2009 à 01:24
Conseils 9 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Bonjour. Si ce n'est qu'un ou 2 mm de givre, c'est normal en dessous de 2 ou 3 °c à l'extérieur ; ça devrait dégivrer par inversion de cycle tous les 3/4 d'heure ou toutes les heures ; par contre si plusieurs cm de glace se sont formés sur tout l'échangeur, vérifier si l'inversion de cycle se fait bien régulièrement (sinon voir sonde de dégivrage, sonde extérieure ou carte de dégivrage).
Sinon, contrôler la charge en fluide frigorigène de l'installation : dans ce dernier cas, vider le groupe dans une bouteille de récupération et peser le fluide, et comparer le poids récupéré avec celui mentionné sur la plaque signalétique de l'unité extérieure ; s'il" manque du gaz", rechercher la fuite et la réparer avant de recharger et de compléter ce qui manque.
Dans le cas de certains fluides (407C, notamment), il faut remettre du fluide neuf car celui récupéré est déséquilibré (une partie de ses composants manque, et il ne vaut plus rien).
Attention, le fluide inutilisable doit être dans ce cas rendu avec la bouteille de récupération à un fournisseur de fluide pour être traité ou détruit légalement ; la loi interdit le rejet dans l'atmosphère etc. Dans tous les cas, faire appel à un professionnel de la CLIMATISATION possédant une Attestation de Capacité au nom de son entreprise (valable 5 ans à compter de sa délivrance). Manu.
Sinon, contrôler la charge en fluide frigorigène de l'installation : dans ce dernier cas, vider le groupe dans une bouteille de récupération et peser le fluide, et comparer le poids récupéré avec celui mentionné sur la plaque signalétique de l'unité extérieure ; s'il" manque du gaz", rechercher la fuite et la réparer avant de recharger et de compléter ce qui manque.
Dans le cas de certains fluides (407C, notamment), il faut remettre du fluide neuf car celui récupéré est déséquilibré (une partie de ses composants manque, et il ne vaut plus rien).
Attention, le fluide inutilisable doit être dans ce cas rendu avec la bouteille de récupération à un fournisseur de fluide pour être traité ou détruit légalement ; la loi interdit le rejet dans l'atmosphère etc. Dans tous les cas, faire appel à un professionnel de la CLIMATISATION possédant une Attestation de Capacité au nom de son entreprise (valable 5 ans à compter de sa délivrance). Manu.
18 février 2010 à 22:17
Conseils 10 climatisation dépannage
Invité

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
Invité
Bonjour.
J'ai le même souci sur ma clim Carrrera et depuis longtemps ! Du coup lorsqu'il gèle, on l’éteint et on rallume les convecteurs électriques ! Mais je n'ai jamais eu aucun code d'affiché ! Pour moi c'est la sonde !
J'ai le même souci sur ma clim Carrrera et depuis longtemps ! Du coup lorsqu'il gèle, on l’éteint et on rallume les convecteurs électriques ! Mais je n'ai jamais eu aucun code d'affiché ! Pour moi c'est la sonde !
07 mars 2014 à 16:02