Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
Actuellement
10 426
questions dans le
forum climatisation
2262
Forum dépannage climatisation : Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
Bonjour.
L'unité extérieure de mon climatiseur de marque Airwell (SX12) givre en permanence.
Cela s'est déjà produit et une sonde a été changée il y a 2 ans.
Serait-ce le même problème ou bien ce type de matériel présenterait-il un défaut connu ?
Merci.
L'unité extérieure de mon climatiseur de marque Airwell (SX12) givre en permanence.
Cela s'est déjà produit et une sonde a été changée il y a 2 ans.
Serait-ce le même problème ou bien ce type de matériel présenterait-il un défaut connu ?
Merci.
29 décembre 2013 à 19:01
Question climatisation réponse 1
Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
Bonjour,
Il faut voir dans quelles conditions travaille l'appareil.
A savoir la puissance nominale de cet appareil est de 4, 200 kW soit une puissance de 2, 770 kW chaud par -10 extérieur, ce qui correspond à une superficie d'environ 35m² pour une pièce correctement isolée.
Si la pièce est plus grande il sera normal qu'à un moment donné elle prenne en givre en permanence.
Est-ce le cas ?
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
Il faut voir dans quelles conditions travaille l'appareil.
A savoir la puissance nominale de cet appareil est de 4, 200 kW soit une puissance de 2, 770 kW chaud par -10 extérieur, ce qui correspond à une superficie d'environ 35m² pour une pièce correctement isolée.
Si la pièce est plus grande il sera normal qu'à un moment donné elle prenne en givre en permanence.
Est-ce le cas ?
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
29 décembre 2013 à 19:57
Question climatisation réponse 2
Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
Merci, mais la pièce fait un peu moins de 35 m² et ce phénomène n'était apparu qu'en fin 2011 (installation en 2004).
La sonde avait été changée et le problème semblait avoir disparu.
Donc, à suivre.
La sonde avait été changée et le problème semblait avoir disparu.
Donc, à suivre.
29 décembre 2013 à 23:31
Question climatisation réponse 3
Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
Bonjour.
Lors du dégivrage, celui-ci s'effectue t-il correctement ?
Il se peut aussi que la sonde soit de nouveau HS si vous avez de quoi la mesurer 20°C=25 k ohms, 25 °C=20 k ohms, effectuer la mesure sonde débranchée.
Lors du dégivrage, celui-ci s'effectue t-il correctement ?
Il se peut aussi que la sonde soit de nouveau HS si vous avez de quoi la mesurer 20°C=25 k ohms, 25 °C=20 k ohms, effectuer la mesure sonde débranchée.

30 décembre 2013 à 11:55
Question climatisation réponse 4
Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
Merci,
Le dégivrage ne semble plus s'effectuer.
Le technicien (habituel) doit passer cet après-midi. Je vous tiendrai informé de la suite mais je lui poserai la question sur la mesure de la sonde.
Le dégivrage ne semble plus s'effectuer.
Le technicien (habituel) doit passer cet après-midi. Je vous tiendrai informé de la suite mais je lui poserai la question sur la mesure de la sonde.
30 décembre 2013 à 12:14
Question climatisation réponse 5
Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
Bonsoir.
Ce qui peut se passer : les dégivrages sont de plus en plus fréquents, mais ne s'effectuent pas correctement, probablement un maque de gaz.
Un dérèglement de la sonde, ce qui vous est déjà arrivé.
Le souci du manque de gaz peut et suivant les saisons engendrer ce dérèglement de la sonde de dégivrage (ou autres sondes) passant de +80° à -20° vous imaginez ce qu'elles subissent !
Ce peut être aussi la carte de l'UE qui ne régule plus.
Ce qui peut se passer : les dégivrages sont de plus en plus fréquents, mais ne s'effectuent pas correctement, probablement un maque de gaz.
Un dérèglement de la sonde, ce qui vous est déjà arrivé.
Le souci du manque de gaz peut et suivant les saisons engendrer ce dérèglement de la sonde de dégivrage (ou autres sondes) passant de +80° à -20° vous imaginez ce qu'elles subissent !

Ce peut être aussi la carte de l'UE qui ne régule plus.

30 décembre 2013 à 17:21