UI ne répond plus Clim Mitsubishi MSZ-SF25VE-E2
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
7012
Question Forum Climatisation : UI ne répond plus Clim Mitsubishi MSZ-SF25VE-E2
Bonjour.
Nous avons nettoyé l’UI de la clim et après 2 semaines je vais pour la remettre en route. Il ne se passe rien comme si je n’avais plus de courant.
Je disjoncte et recommence la manip mais rien.
Je vérifie si le courant arrive bien à UI et UE, le courant arrive bien.
Le bouton On/off de la cassette ne répond pas.
Est-ce la carte électronique ?
Ou si quelqu’un a une idée avant que je fasse une bêtise.
Merci.
Nous avons nettoyé l’UI de la clim et après 2 semaines je vais pour la remettre en route. Il ne se passe rien comme si je n’avais plus de courant.
Je disjoncte et recommence la manip mais rien.
Je vérifie si le courant arrive bien à UI et UE, le courant arrive bien.
Le bouton On/off de la cassette ne répond pas.
Est-ce la carte électronique ?
Ou si quelqu’un a une idée avant que je fasse une bêtise.
Merci.
19 avril 2021 à 19:02
Réponse 1 du forum climatisation
UI ne répond plus Clim Mitsubishi MSZ-SF25VE-E2
Bonjour.
L'UI est très probablement en panne. Soit l'alimentation basse tension ne fonctionne plus parce qu'elle a un problème ; soit le moteur de la turbine a claqué, dans ce cas il écroule la haute tension continue de la carte, ce qui empêche du coup l'alim de fonctionner.
Coupez le jus et démontez l'UI pour avoir accès à la carte. Puis enlevez le câble qui part vers le moteur de turbine (5 fils sur un connecteur à 6 positions). Si la vie reprend dans l'UI quand vous remettez le jus (LED, volet qui bouge...), le moteur est grillé. Si toujours rien, coupez à nouveau et cherchez un fusible grillé. Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble moteur sous tension, vous le grilleriez.
L'UI est très probablement en panne. Soit l'alimentation basse tension ne fonctionne plus parce qu'elle a un problème ; soit le moteur de la turbine a claqué, dans ce cas il écroule la haute tension continue de la carte, ce qui empêche du coup l'alim de fonctionner.
Coupez le jus et démontez l'UI pour avoir accès à la carte. Puis enlevez le câble qui part vers le moteur de turbine (5 fils sur un connecteur à 6 positions). Si la vie reprend dans l'UI quand vous remettez le jus (LED, volet qui bouge...), le moteur est grillé. Si toujours rien, coupez à nouveau et cherchez un fusible grillé. Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble moteur sous tension, vous le grilleriez.
20 avril 2021 à 09:38
Réponse 2 du forum climatisation
UI ne répond plus Clim Mitsubishi MSZ-SF25VE-E2
Bonjour,
Déjà lorsque vous mettez l'installation en route est-ce que les leds s'allument ?
Si non ouvrez le capot et déposer le cache de protection électrique. Prenez un voltmètre et mesurez le tension entre 1 et 2 vous devez avoir 230V continu, entre 2 et 3 du courant alternatif non stable.
Tenez-nous informé pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà lorsque vous mettez l'installation en route est-ce que les leds s'allument ?
Si non ouvrez le capot et déposer le cache de protection électrique. Prenez un voltmètre et mesurez le tension entre 1 et 2 vous devez avoir 230V continu, entre 2 et 3 du courant alternatif non stable.
Tenez-nous informé pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 avril 2021 à 18:42