Question Forum Dépannage Climatisation : Température de sortie élevée sur split

warenbe
Membre inscrit
warenbe
11 messages
Bonjour.

J'ai dans ma maison une clim qui doit avoir 15 a 20 ans je dirai. (d'après la date de fabrication du split intérieur).
C'est une clim réversible avec 4 splits: 3 petits dans les chambres, un gros dans le salon.

Depuis quelques jours, la clim "galère": contrairement à d'habitude ou nous obtenons du 26 degrés (consigne demandée à 25 en général), la j'ai du mal à obtenir du 28...

La température de sortie du split me semble à peine fraiche..
je suis monté dans le toit, j'ai découvert que les 12/15 mètres de cuivre qui mènent au split du salon avaient un isolant au mieux dégradé, au pire inexistant. j'ai remplacé cet isolant tout déchiré par un manchon d'isolation au polyéthylène.
Mais ça n'a rien changé...

J'ai mesuré: avec une température dans la pièce de 28°, la sortie d'air du split est à 22° !

Voici mes questions :
Est-ce un problème de type "manque de gaz" ?
Si oui: est ce que ça signifie "fuite", ou est ce normal après autant d'année de fonctionnement ?
Est-ce qu'on peut remettre du gaz, et si oui à quel tarif environ ?
Et avez vous un professionnel sérieux et compétent à me conseiller ?
Département 34, du coté de Montpellier est (castelnau le lez, Le crès, Vendargues...)

Merci d'avance à vous.
30 juin 2025 à 14:44
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 166 messages
Bonjour.

Ce qui compte pour l'efficacité d'une clim, c'est surtout la température extérieure. Peut-être y a-t-il un lien avec la canicule en cours... Car le fluide sous forme liquide arrive dans votre split à la température extérieure, pour faire simple. S'il arrive 10° plus chaud que d'habitude, c'est autant de degrés à "franchir" pour faire du froid en s'évaporant.

Il faut aussi considérer le nombre de splits en demande. Faites une demande agressive sur le gros split, les 3 autres étant éteints, et notez les températures de soufflage, de reprise, et celle de l'extérieur. Puis arrêtez ce split et recommencez avec 1 des petits.

Un manque de gaz est possible aussi. Voyez aussi si le matin à la fraîche elle marche correctement.
30 juin 2025 à 16:58
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

PL
Membre inscrit
PL
13 647 messages
Bonjour, peut-être manque-t-il de gaz ou est-il sous-puissant ?
Prenez la température de reprise et de soufflage en demandant une ventilation à fond et une température la plus basse.
Attendez 10 à 15 minutes avant de prendre ces températures, merci.
30 juin 2025 à 18:30
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

warenbe
Membre inscrit
warenbe
11 messages
Bonsoir.

Merci pour votre réponse.

Ce midi La température extérieure était de 36.5° a l'ombre quand j'ai testé.
Température de la pièce : 28.2
Température du split (avec seulement celui ci en service, et a fond ) : 22.5°

Ce soir :
Température extérieure : 33.3
Température de la pièce (avec la clim qui tourne à fond depuis 1h30) : 28.8.
Température de sortie de l'air : 19.1 avec uniquement le Split principale en fonction, 24 degrés quand tous les splits fonctionnent.

Donc, la sortie d'air est un peu plus fraîche maintenant si monosplit. Mais par contre la température de la pièce reste identique

Ce qui est sûr c'est que lan dernier on arrivait a descendre a 26 dans le salon même par grosse chaleur (c'est notre température de consigne en général 26. La nuit on descend à 24 ou 25)

Je n'ai pas la ref de l'UE, mais la grosse UI c'est une MSZ-A24YV fabriquée en 2004 donc 21 ans. Et pas 15 ans comme je le pensais.

Je précise un point important : la maison est une catastrophe niveau isolation : mur en béton sans isolation intérieure ou extérieure, toit pour ainsi dire pas isolé (une micro couche bien tassée qui soit avoir 20 ans), de grandes vérandas qui laissent bien passer l'air... Bref. Vous voyez le genre. Maison qui n'a jamais vu de travaux autre que l'ajout de véranda ou de spa avec les anciens propriétaires. 7 proprios au total depuis 76.

Pensez vous qu'un nettoyage de l'UE puisse changer quelque chose ?

On a pour projet de changer pour une gainable pour plus de confort à l'avenir, puis une fois fait faire isoler le toit, et enfin changer les véranda pour des fenêtres normales mieux isolées.

Mais je ne sais pas qui appeler pour un devis pour une gainable / ou pour remettre du gaz si nécessaire dans l'actuelle : j'ai peur de tomber sur un mec qui fait à l'arrache huffy
30 juin 2025 à 18:56
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 166 messages
Bonjour.

Il est clair que si votre maison est une passoire thermique la clim va ramer par temps de canicule. Avec un peu de chance vous avez fait ce matin la manip préconisée, "à la fraîche", pour voir si les performances reviennent (temporairement) à la normale. La manip de ne mettre en fonction qu'une seule PETITE UI serait intéressante aussi pour voir si la température de soufflage arrive à descendre vers les 12/15°.

A savoir, par temps de canicule, il est bon de couper la VMC la journée, car elle fait entrer de l'air très chaud dans la maison. Durant la nuit, on peut la remettre pour faire entrer de l'air plus frais. Mais vous n'avez peut-être pas de VMC...
01 juillet 2025 à 07:19
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

warenbe
Membre inscrit
warenbe
11 messages
Bonjour.

Ce matin : Sur l'UI la plus proche de l'UE (donc moins de cuivre), modèle MSZ-A09YV

Température extérieure : 26.6
Température de reprise juste au dessus de la grille d'aspiration: 26.7
Température de sortie après 15 minutes: 24.3

Le ventilo de l'UE tourne a peine. Jentend un léger sifflement, mais j'ai l'impression que le groupe tourne au ralenti.
Même test fait sur l'UI du salon, donc la plus grosse.
Température extérieure : 27.8 (oui ça monte vite)
Température de prise: 27.1
Température de sortie : 26.1 et ça augmente doucement (26.4 5 minutes après)

Idem ici, l'UE tourne mais j'ai l'impression tout doucement.
Après j'ai jamais fait gaffe avant a quel bruit elle faisait.
Grosso modo de temps en temps elle accélère un peu puis se remet a faire moins de bruit.
Puis accélère un peu puis ralenti. Ça a un rythme de 30 secondes environ a chaque fois.
01 juillet 2025 à 08:12
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

warenbe
Membre inscrit
warenbe
11 messages
P.S :
Oui j'ai une VMC, on en a fait installer une quand on a fait des travaux pour rénover la cuisine, une chambre et une salle de bain
je ne peux pas la couper, juste réduire la vitesse. la elle est au minimum.
01 juillet 2025 à 09:17
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

PL
Membre inscrit
PL
13 647 messages
Bonjour, pas assez de delta T°C entre reprise et soufflage, vous deviez avoir environ 12°C en moins pour moi manque de gaz.
Et comme Dom-Aom couper la VMC la journée aux heures chaudes.
01 juillet 2025 à 14:53
Réponse 8 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

warenbe
Membre inscrit
warenbe
11 messages
OK c'est bien ce que je craignais... :(
Je vais voir pour contacter un frigoriste...

Mais je pense qu'on va me dire non à la remise en gaz, car clim de 21 ans.
On va faire faire des devis pour une clim gainable, mais je sens que l'été va être difficile

Sur une climatisation de 21 ans, considère-t-on qu'une perte de gaz est normale ?
Ou est-ce que cela signifie forcément une "fuite" ?
01 juillet 2025 à 15:25
Réponse 9 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

PL
Membre inscrit
PL
13 647 messages
Bonjour, ce n'est pas forcément le cas. Cela dépend également du type de gaz. Mais 21 ans, c'est déjà un bel âge.
01 juillet 2025 à 18:51
Réponse 10 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

warenbe
Membre inscrit
warenbe
11 messages
Je pense que le gaz utilisé est du R410A, d'après la documentation des splits.

Je vais contacter demain l'entreprise "Applications Froid" et leur demander :
- un devis pour une installation gainable
- un devis pour une installation split
- et le planning d'installation (si tard dans l'année, je vais voir pour recharger en gaz).

Ils sont situés à proximité de chez moi et semblent être une entreprise pérenne.

Si vous avez des avis sur eux, je suis preneur.
https://www.applications-froid.com/
01 juillet 2025 à 19:59
Réponse 11 du forum-climatisation climatiseurs

Température de sortie élevée sur split

warenbe
Membre inscrit
warenbe
11 messages
On m'a conseillé Bclim à coté de Montpellier.

J'ai RDV la semaine prochaine pour un devis pour une gainable ou split (a voir techniquement).
J'ai demandé à ce qu'ils regardent aussi la clim actuelle pour voir s'ils peuvent la remettre en fonction, car pas d'installation de gainable avant septembre/octobre à cause des chaleurs sous les combles.
(je les comprend... j'ai passé 20 minutes dedans avant hier, j'ai cru mourir).

Je vais ouvrir un second sujet à propos de ça car j'aimerai bien savoir l'avantage/inconvénient de la gainable.
02 juillet 2025 à 09:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Température de sortie du split
    N°45 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Hitachi avec 5 unités intérieures. On me dit que les techniciens auraient tiré l'installation à vide pour qu'elle fonctionne parfaitement. J'ai téléphoné au technicien qui...
  • 2. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
    N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 10. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 11. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Température de sortie élevée sur split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage erreur e5 clim airton 001depannage climatisationbricolage travaux climatisationinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite