Question Forum Dépannage Climatisation : Surcharge Fluide frigorigène r410a
Bonjour.
Je n'ai pas trouvé de topic sur la surcharge en gaz, on parle souvent de manque mais pas de surcharge.
Je n'ai pas trouvé non plus de "dépanneur" pour une clim Airton installé en 2011 et qui chauffait de moins en moins bien. Juste 2 avis de pros "elle manque de gaz, elle est à moitié vide".
J'ai fait un complément après avoir testé au savon touts les raccord, avec une bouteille "névada" et le"mano" fourni..
J' ai ajouté 200g puis à nouveau 200g car la situation n'avait pas changé.
Tout s'est bien passé pendant 15 jours, bonne chauffe comme avant. puis suite à un arrêt de 3 jours l'UI ne chauffe plus, côté UE le compresseur devient brulant, un des tuyaux en sortie d'UE devient chaud idem pour celui en entré d'UI mais après au moins 25mm, l'UI démarre quelques secondes puis stoppe, l'arrivée chaud de l'UI s'est refroidi. et on repart pour 25mm.
Tout ce passe comme si la circulation du fluide était perturbé.
Est-ce qu'une surcharge peut provoquer ce défaut.
Je n'ai pas trouvé de topic sur la surcharge en gaz, on parle souvent de manque mais pas de surcharge.
Je n'ai pas trouvé non plus de "dépanneur" pour une clim Airton installé en 2011 et qui chauffait de moins en moins bien. Juste 2 avis de pros "elle manque de gaz, elle est à moitié vide".
J'ai fait un complément après avoir testé au savon touts les raccord, avec une bouteille "névada" et le"mano" fourni..
J' ai ajouté 200g puis à nouveau 200g car la situation n'avait pas changé.
Tout s'est bien passé pendant 15 jours, bonne chauffe comme avant. puis suite à un arrêt de 3 jours l'UI ne chauffe plus, côté UE le compresseur devient brulant, un des tuyaux en sortie d'UE devient chaud idem pour celui en entré d'UI mais après au moins 25mm, l'UI démarre quelques secondes puis stoppe, l'arrivée chaud de l'UI s'est refroidi. et on repart pour 25mm.
Tout ce passe comme si la circulation du fluide était perturbé.
Est-ce qu'une surcharge peut provoquer ce défaut.
23 janvier 2023 à 18:46
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Surcharge Fluide frigorigène r410a
Bonjour.
Oui une surcharge peut vous générer une HP trop haute et donc une température de sortie élevée.
La température de condensation le sera aussi: vous pouvez mesurer la température qui sort de vos splits en mode chauffage, ou bien mieux visez l'échangeur si vous avez un thermomètre laser.
L'intensité dans le compresseur sera plus élevée aussi, voire si vous pouvez la mesurer (conso globale de l'UE) et la comparer avec la plaque signalétique.
Dans tous les cas, on ne recharge pas au "pif", il y a toute une procédure à respecter pour avoir le bon poids de fluide par rapport à la machine, mais aussi pour éviter d'introduire des incondensables (air, eau) qui peuvent amener des symptômes similaires à l'excédent de charge.
Cordialement.
Oui une surcharge peut vous générer une HP trop haute et donc une température de sortie élevée.
La température de condensation le sera aussi: vous pouvez mesurer la température qui sort de vos splits en mode chauffage, ou bien mieux visez l'échangeur si vous avez un thermomètre laser.
L'intensité dans le compresseur sera plus élevée aussi, voire si vous pouvez la mesurer (conso globale de l'UE) et la comparer avec la plaque signalétique.
Dans tous les cas, on ne recharge pas au "pif", il y a toute une procédure à respecter pour avoir le bon poids de fluide par rapport à la machine, mais aussi pour éviter d'introduire des incondensables (air, eau) qui peuvent amener des symptômes similaires à l'excédent de charge.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 07:33
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Surcharge Fluide frigorigène r410a
Bonjour.
Si une fuite est présente même en rajoutant du gaz celui ci va forcément partir, ce qu'il faudrait vérifier lorsque votre départ sur le gros tube est brûlant serai de mesurer si le retour liquide (le petit tube) est tiède, si il est froid gros manque de gaz.
Par contre on ne recharge pas une clim comme dit précédemment au pif surtout quand on est pas du métier.
Si une fuite est présente même en rajoutant du gaz celui ci va forcément partir, ce qu'il faudrait vérifier lorsque votre départ sur le gros tube est brûlant serai de mesurer si le retour liquide (le petit tube) est tiède, si il est froid gros manque de gaz.
Par contre on ne recharge pas une clim comme dit précédemment au pif surtout quand on est pas du métier.
24 janvier 2023 à 13:16
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Surcharge Fluide frigorigène r410a
Merci à Lagass et Climatisation 76 pour leur réponse respective.