Question Forum Climatisation : Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène
Bonjour.
Mon installation est la suivante groupe Daikin 5MX90 avec 4 splits et une cassette.
Longueur totale de tuyauterie réfrigérant indiquée dans la doc<=75 m
Dans mon cas je dépasse cette longueur de 10%
Question :
Est-ce que cette longueur est indiquée TOUS les splits en fonctionnement ?
Je pose cette question car je ne ferais jamais fonctionner les 5 sorties en même temps.
2 splits et la cassette en chauffage en période hivernale (longueur tuyauterie largement inférieure à 75m) éventuellement 2 splits en clim l'été (longueur tuyauterie largement inférieure 75m).
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Mon installation est la suivante groupe Daikin 5MX90 avec 4 splits et une cassette.
Longueur totale de tuyauterie réfrigérant indiquée dans la doc<=75 m
Dans mon cas je dépasse cette longueur de 10%
Question :
Est-ce que cette longueur est indiquée TOUS les splits en fonctionnement ?
Je pose cette question car je ne ferais jamais fonctionner les 5 sorties en même temps.
2 splits et la cassette en chauffage en période hivernale (longueur tuyauterie largement inférieure à 75m) éventuellement 2 splits en clim l'été (longueur tuyauterie largement inférieure 75m).
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
24 septembre 2021 à 13:25
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène
Bonjour.
Déjà les références sont incomplètes. En effet il il y a le 5MXS90 qui est au R410A et préchargée pour 25ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml.
Puis il y a le 5MXN90 qui lui est au R32 et préchargé pour 30ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml. Donc déjà lorsque l'on dépasse la distance préchargée il faut faire un complément de charge.
Par ailleurs un dépassement de 10% soit 7,50m sera préjudiciable au bon fonctionnement et à la garantie du matériel.
Dans une installation multisplit inverter le fluide circule dans toutes les unités même celles arrêtées (en débit réduit).
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà les références sont incomplètes. En effet il il y a le 5MXS90 qui est au R410A et préchargée pour 25ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml.
Puis il y a le 5MXN90 qui lui est au R32 et préchargé pour 30ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml. Donc déjà lorsque l'on dépasse la distance préchargée il faut faire un complément de charge.
Par ailleurs un dépassement de 10% soit 7,50m sera préjudiciable au bon fonctionnement et à la garantie du matériel.
Dans une installation multisplit inverter le fluide circule dans toutes les unités même celles arrêtées (en débit réduit).
Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2021 à 15:54
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène
Merci de votre réponse,
La référence de mon groupe DAIKIN est 5MXM90M
L'installation n'est pas terminée, en fait un des splits prévu est très éloigné des 4 autres, je suis prêt à y renoncer.
Ce faisant je rentrerai dans les clous au niveau des 75 m indiqués dans la doc.
Question : peut-on brancher uniquement 4 splits sur une 5MXM90M ?
Pensez-vous que cela soit une bonne solution ?
Cordialement.
La référence de mon groupe DAIKIN est 5MXM90M
L'installation n'est pas terminée, en fait un des splits prévu est très éloigné des 4 autres, je suis prêt à y renoncer.
Ce faisant je rentrerai dans les clous au niveau des 75 m indiqués dans la doc.
Question : peut-on brancher uniquement 4 splits sur une 5MXM90M ?
Pensez-vous que cela soit une bonne solution ?
Cordialement.
25 septembre 2021 à 18:17
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène
Bonjour,
Oui sur un multisplit on ne peut brancher que 2 unités, donc 4 pas de problème.
Par contre avez-vous un pro pour vous faire le complément de fluide ? Car il y a des précautions de sécurité avec le fluide R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui sur un multisplit on ne peut brancher que 2 unités, donc 4 pas de problème.
Par contre avez-vous un pro pour vous faire le complément de fluide ? Car il y a des précautions de sécurité avec le fluide R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2021 à 19:25
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène
Bonjour AAC,
Désolé de passer par cette question, pourriez-vous regarder ma question "7273" et m’aider ?
Cordialement et bon week-end.
Désolé de passer par cette question, pourriez-vous regarder ma question "7273" et m’aider ?
Cordialement et bon week-end.
26 septembre 2021 à 09:37
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Longueur totale tuyauterie de fluide frigorigène
Bonjour AAC
Merci pour votre réponse rapide.
C'est un professionnel qui s'occupera de l'opération.
Très cordialement.
Merci pour votre réponse rapide.
C'est un professionnel qui s'occupera de l'opération.
Très cordialement.
26 septembre 2021 à 14:45