Bonjour.
Je me permets de vous contacter car j'ai acheté ma maison il y a 5 ans et elle était déjà équipée d'une clim réversible Hitachi, avec 5 unités intérieures (UI) et 2 unités extérieures (UE).
Cependant, depuis 3 mois, l'une des UE ne fonctionne plus, celle de la chambre de ma fille.
Il semble qu'aucune source électrique n'arrive dessus.
J'ai effectué plusieurs tests et il y a bien de l'électricité qui arrive.
J'ai même pris la carte mère de cette UE pour la tester sur une autre et elle fonctionne.
Avez-vous déjà entendu parler de cette panne ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je me permets de vous contacter car j'ai acheté ma maison il y a 5 ans et elle était déjà équipée d'une clim réversible Hitachi, avec 5 unités intérieures (UI) et 2 unités extérieures (UE).
Cependant, depuis 3 mois, l'une des UE ne fonctionne plus, celle de la chambre de ma fille.
Il semble qu'aucune source électrique n'arrive dessus.
J'ai effectué plusieurs tests et il y a bien de l'électricité qui arrive.
J'ai même pris la carte mère de cette UE pour la tester sur une autre et elle fonctionne.
Avez-vous déjà entendu parler de cette panne ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 octobre 2025 à 15:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Split Hitachi ne s'allume plus
Fermeture définitive possible des forums.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
ChatGpt voleur : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
ChatGpt voleur : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
01 octobre 2025 à 16:01
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Split Hitachi ne s'allume plus
Bonjour.
Quand vous mettez la carte de votre fille sur une autre UI, eh bien elle n'alimente pas le même ventilateur (ni les mêmes périphériques (sondes...)).
Coupez le jus, replacez la carte de votre fille dans l'UI de votre fille, mais sans brancher le ventilo. Remettez sous tension, il n'est pas impossible que les volets se mettent à bouger et une ou deux LEDs à s'allumer. Si c'est bien le cas, la basse tension du moteur pourrait être en court-circuit (mais pas la haute tension, le fusible sauterait), ce qui mettrait l'alim en mode alerte.
Ne jamais débrancher ou rebrancher le moteur avec la machine sous tension, cela claquerait le moteur.
Quand vous mettez la carte de votre fille sur une autre UI, eh bien elle n'alimente pas le même ventilateur (ni les mêmes périphériques (sondes...)).
Coupez le jus, replacez la carte de votre fille dans l'UI de votre fille, mais sans brancher le ventilo. Remettez sous tension, il n'est pas impossible que les volets se mettent à bouger et une ou deux LEDs à s'allumer. Si c'est bien le cas, la basse tension du moteur pourrait être en court-circuit (mais pas la haute tension, le fusible sauterait), ce qui mettrait l'alim en mode alerte.
Ne jamais débrancher ou rebrancher le moteur avec la machine sous tension, cela claquerait le moteur.
01 octobre 2025 à 18:06
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Split Hitachi ne s'allume plus
Bonjour, avez-vous bien pris la carte de l'UE où il y a une UI en panne et l'avez-vous installée à la place dans l'autre UE qui fonctionne ? Et tout fonctionne correctement ? Sommes-nous d'accord ?
Et lorsque vous remettez cette carte dans l'UE où l'UI est en panne, l'UI ne fonctionne pas à nouveau ? Toujours d'accord ?
Donc pour moi, cela signifie que la carte ou un élément de l'UI concernée est en panne.
Mais attention, remplacer un élément d'un appareil par un autre sans prendre toutes les précautions nécessaires peut causer d'autres problèmes, comme expliqué par Dom-Aom.
Approfondir le dépannage. À suivre...
Et lorsque vous remettez cette carte dans l'UE où l'UI est en panne, l'UI ne fonctionne pas à nouveau ? Toujours d'accord ?
Donc pour moi, cela signifie que la carte ou un élément de l'UI concernée est en panne.
Mais attention, remplacer un élément d'un appareil par un autre sans prendre toutes les précautions nécessaires peut causer d'autres problèmes, comme expliqué par Dom-Aom.
Approfondir le dépannage. À suivre...
01 octobre 2025 à 18:31
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Split Hitachi ne s'allume plus
Je rectifie : j'ai simplement pris la carte de l'UI qui ne fonctionne pas et l'ai mise sur une autre UI qui fonctionne, et non une UE, erreur de frappe de ma part. Celle-ci fonctionne.
01 octobre 2025 à 19:07
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Split Hitachi ne s'allume plus
Bonjour.
OK.
Si la carte UI en panne fonctionne ailleurs, en procédant par élimination si les volets s'ouvrent, je ne vois que cette possibilité :
Le moteur HS
OK.
Si la carte UI en panne fonctionne ailleurs, en procédant par élimination si les volets s'ouvrent, je ne vois que cette possibilité :
Le moteur HS