Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
8277
Question Forum Climatisation : Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête
Bonjour.
J'ai une clim Hitachi RAC-50WED, lorsque je l'a mets en route, le split intérieur s'ouvre et souffle un peu d'air, dans l'unité extérieure le ventilo tourne vite pendant 1minute puis d’arrêt.
La LED 301 clignote 2 fois.
Après cela le split intérieur continue a être en orange fixe et à souffler un peu d'air.
La carte de l'unité extérieure est toute neuve.
Des idées du problème ?
Merci
J'ai une clim Hitachi RAC-50WED, lorsque je l'a mets en route, le split intérieur s'ouvre et souffle un peu d'air, dans l'unité extérieure le ventilo tourne vite pendant 1minute puis d’arrêt.
La LED 301 clignote 2 fois.
Après cela le split intérieur continue a être en orange fixe et à souffler un peu d'air.
La carte de l'unité extérieure est toute neuve.
Des idées du problème ?
Merci
16 décembre 2022 à 14:05
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête
Je viens de voir qu'au bout d'un moment tout de même le split intérieur se met à clignoter orange au niveau du timer 4 fois de suite.
Merci.
Merci.
16 décembre 2022 à 16:57
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête
Bonjour.
Led301 clignote 2 fois :
COURANT DE CRETE FRANCHI - SURINTENSITE COMPRESSEUR
POINTS PRINCIPAUX A VERIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas)
Cordialement.
maclimatisation.com
Led301 clignote 2 fois :
COURANT DE CRETE FRANCHI - SURINTENSITE COMPRESSEUR
POINTS PRINCIPAUX A VERIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas)
Cordialement.
maclimatisation.com
16 décembre 2022 à 18:37
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête
Bonsoir.
La carte ISPM correspond à quoi ?
Car dans l'unité extérieure qui déconne, j'ai pu mettre une autre carte (HWRAC50WEDA15) d'une autre unité extérieure fonctionnelle et le problème est le même.
Ça ne vient donc pas de la carte.
Merci
La carte ISPM correspond à quoi ?
Car dans l'unité extérieure qui déconne, j'ai pu mettre une autre carte (HWRAC50WEDA15) d'une autre unité extérieure fonctionnelle et le problème est le même.
Ça ne vient donc pas de la carte.
Merci
16 décembre 2022 à 18:51
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête
Bonjour.
J'ai le même problème.
Pourriez-vous me dire si vous avez résolu votre problème SVP.
Merci.
P.S: on me propose le changement de carte électronique mais si ça ne fonctionne toujours pas je ne peux pas rendre la carte...
C'est fabuleux Hitachi.
J'ai le même problème.
Pourriez-vous me dire si vous avez résolu votre problème SVP.
Merci.
P.S: on me propose le changement de carte électronique mais si ça ne fonctionne toujours pas je ne peux pas rendre la carte...
C'est fabuleux Hitachi.
02 juin 2023 à 23:51