Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3516
Question Forum Climatisation : Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Bonjour,
Je possède un climatiseur Vortice Climaticum.
Depuis hier il ne fait plus de froid.
Lorsque je l'allume, le compresseur se déclenche ainsi que le ventilateur mais tout s'arrête au bout de 5 secondes.
Le Split continue à souffler sans froid et finit par s'éteindre complètement bout de 5 minutes.
J'ai évidemment vérifié les filtres.
Est-ce un manque de gaz ? une fuite ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je possède un climatiseur Vortice Climaticum.
Depuis hier il ne fait plus de froid.

Lorsque je l'allume, le compresseur se déclenche ainsi que le ventilateur mais tout s'arrête au bout de 5 secondes.

Le Split continue à souffler sans froid et finit par s'éteindre complètement bout de 5 minutes.
J'ai évidemment vérifié les filtres.
Est-ce un manque de gaz ? une fuite ?
Merci d'avance pour votre aide.
01 septembre 2016 à 21:42
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Bonjour,
Je pense à un manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense à un manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 septembre 2016 à 07:21
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Bonjour. Idem que AAC.
03 septembre 2016 à 10:03
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Après investigation il s’avère que c'est le condensateur de démarrage qui est mort. 
Pièce remplacée par mes soins pour 18 gros euros et c'est reparti....

Merci pour votre aide.

Pièce remplacée par mes soins pour 18 gros euros et c'est reparti....

Merci pour votre aide.

03 septembre 2016 à 14:28
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
Si le compresseur se déclenche c'est à dire démarre et se coupe au bout de 5s notre diagnostic était bien dirigé car le condensateur de démarrage a bien fonctionné, en fait il absorbe l’énergie pour la restituer immédiatement donc votre dépannage au bout de 5s de fonctionnement n'est pas possible.
Ou alors il nous faut une explication plus convaincante.

Citation :Dans ce cas le compresseur ne démarre pas ce n'est pas possible, donc votre définition de la panne nous a dirigé vers autre chose. Ce qui pour nous était le plus logique pour le manque de gaz.
Lorsque je l'allume, le compresseur se déclenche ainsi que le ventilateur mais tout s'arrête au bout de 5 secondes.
Si le compresseur se déclenche c'est à dire démarre et se coupe au bout de 5s notre diagnostic était bien dirigé car le condensateur de démarrage a bien fonctionné, en fait il absorbe l’énergie pour la restituer immédiatement donc votre dépannage au bout de 5s de fonctionnement n'est pas possible.
Ou alors il nous faut une explication plus convaincante.

03 septembre 2016 à 17:56
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
Si je comprends bien vous n'êtes pas d'accord avec ma panne et ma solution ?
Si je comprends bien vous n'êtes pas d'accord avec ma panne et ma solution ?
04 septembre 2016 à 12:56
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
Pour PL : comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, un condensateur de démarrage NE SERT PAS QUE POUR LE DEMARRAGE. Il permet en régime de croisière de stabiliser la rotation du moteur et contribue au couple global. Le condo sert à créer une phase additionnelle qui impose le sens de rotation en attirant le rotor vers une certaine position quand la phase "normale" passe à 0.
Une clim au repos a son gaz en pression égale avant et après le compresseur. Dès que le compresseur tourne, la HP monte et la BP descend, et de ce fait le moteur a son travail qui devient nettement moins facile qu'au démarrage. Si le condo a une valeur suffisamment amoindrie, le couple pourrait fort bien ne plus être suffisant pour que le compresseur continue à tourner.
Pour Cyril : la manip qui prouvera votre guérison de clim serait de remettre l'ancien condo. Si les symptômes réapparaissent, c'est bel et bien le condo qui était défaillant. Cette contre manip permettra d'éliminer l'hypothèse selon laquelle votre changement de condo, de par des fils bougés ou autres, aurait guéri une autre panne sans liaison avec le condo.
Cordialement, Dom.
Pour PL : comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, un condensateur de démarrage NE SERT PAS QUE POUR LE DEMARRAGE. Il permet en régime de croisière de stabiliser la rotation du moteur et contribue au couple global. Le condo sert à créer une phase additionnelle qui impose le sens de rotation en attirant le rotor vers une certaine position quand la phase "normale" passe à 0.
Une clim au repos a son gaz en pression égale avant et après le compresseur. Dès que le compresseur tourne, la HP monte et la BP descend, et de ce fait le moteur a son travail qui devient nettement moins facile qu'au démarrage. Si le condo a une valeur suffisamment amoindrie, le couple pourrait fort bien ne plus être suffisant pour que le compresseur continue à tourner.
Pour Cyril : la manip qui prouvera votre guérison de clim serait de remettre l'ancien condo. Si les symptômes réapparaissent, c'est bel et bien le condo qui était défaillant. Cette contre manip permettra d'éliminer l'hypothèse selon laquelle votre changement de condo, de par des fils bougés ou autres, aurait guéri une autre panne sans liaison avec le condo.
Cordialement, Dom.
04 septembre 2016 à 16:24
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Invité
J'ai effectivement remis l'ancien condensateur et les problèmes sont revenus.
Il a donc été changé et la clim remarche à nouveau.
Il a donc été changé et la clim remarche à nouveau.
04 septembre 2016 à 16:28
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
La panne est résolue et c'est tant mieux. Ce que je veux dire est que vous nous avez dirigé sur une autre piste, le compresseur démarre puis s'arrête ainsi que le ventilo, notre réaction a été un problème sur le circuit frigo et non sur une cause électrique. C'est généralement le plus classique.
Désolé Dom je ne révise pas à chaque fois tous les fonctionnements de tel ou tel appareillage, mais merci c'est quand même bien de le rappeler.
La panne est résolue et c'est tant mieux. Ce que je veux dire est que vous nous avez dirigé sur une autre piste, le compresseur démarre puis s'arrête ainsi que le ventilo, notre réaction a été un problème sur le circuit frigo et non sur une cause électrique. C'est généralement le plus classique.
Désolé Dom je ne révise pas à chaque fois tous les fonctionnements de tel ou tel appareillage, mais merci c'est quand même bien de le rappeler.
04 septembre 2016 à 16:59
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Invité
Bonjour.
Moi j’ai le même problème la clim qui s’arrête au bout de 5 secondes je n’est rien changer 1 ans avant elle marchait très bien j’ai contrôler la quantité de gaz il y a 750g.
Moi j’ai le même problème la clim qui s’arrête au bout de 5 secondes je n’est rien changer 1 ans avant elle marchait très bien j’ai contrôler la quantité de gaz il y a 750g.
10 juillet 2019 à 01:45
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
Bon, ben si c'est le même problème, c'est la même solution, non?... Vous avez lu ce qu'il y a au dessus?...
Bon, ben si c'est le même problème, c'est la même solution, non?... Vous avez lu ce qu'il y a au dessus?...
10 juillet 2019 à 10:01