Question forum dépannage climatisation : Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
Je possède un climatiseur Vortice climatique 12HUI.
Ce matin, je l'ai allumé en mode chauffage et il s'est mis à fonctionner normalement pendant 5 minutes avant de s'éteindre...
Le voyant rouge se mettant à clignoter...
Merci pour votre aide.
Je possède un climatiseur Vortice climatique 12HUI.
Ce matin, je l'ai allumé en mode chauffage et il s'est mis à fonctionner normalement pendant 5 minutes avant de s'éteindre...
Le voyant rouge se mettant à clignoter...
Merci pour votre aide.
22 novembre 2018 à 11:18
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
Une rechute de la question 3516?... :-)
Ou alors, comme évoqué dans cette question, une fuite de gaz qui provoquerait une surchauffe du compresseur et du gaz en sortie (ou de ce qui en reste). Si le gros tuyau de l'UE est brûlant, ce n'est pas à exclure du tout.
Une rechute de la question 3516?... :-)
Ou alors, comme évoqué dans cette question, une fuite de gaz qui provoquerait une surchauffe du compresseur et du gaz en sortie (ou de ce qui en reste). Si le gros tuyau de l'UE est brûlant, ce n'est pas à exclure du tout.
23 novembre 2018 à 00:30
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Ce souci n'a a priori rien à voir avec la question 3516 qui a été réglée...
Cette fois-ci le voyant rouge clignote...
Cette fois-ci le voyant rouge clignote...
23 novembre 2018 à 06:56
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Et si vous coupez la clim au disjoncteur et la remettez en marche 2 mn plus tard, est-ce qu'elle repart pour 5 mn? Si oui, allez vite tâter les tuyaux avant qu'elle ne s'arrête.
23 novembre 2018 à 18:12
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
Bon et bien encore une installation individuelle. Fuite et manque de gaz, appelez un frigoriste.
Bon et bien encore une installation individuelle. Fuite et manque de gaz, appelez un frigoriste.
23 novembre 2018 à 20:10
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Bonjour à tous,
Alors oui il s'agit bien d'une installation individuelle mais je n'y suis pour rien donc si cela embête quelqu’un, inutile de me le reprocher.
Après essai, aucun tuyau ne chauffe après l'arrêt de la clim.
L'unité externe s'arrête ainsi que le ventilo de l'unité interne mais un souffle continu de sortir...
Le bouton "run" qui est habituellement allumé se met à clignoter.
Encore merci pour vos précisions.
Alors oui il s'agit bien d'une installation individuelle mais je n'y suis pour rien donc si cela embête quelqu’un, inutile de me le reprocher.
Après essai, aucun tuyau ne chauffe après l'arrêt de la clim.
L'unité externe s'arrête ainsi que le ventilo de l'unité interne mais un souffle continu de sortir...
Le bouton "run" qui est habituellement allumé se met à clignoter.
Encore merci pour vos précisions.
24 novembre 2018 à 09:04
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Vous n'avez pas répondu à mon post 3. Et il est bien évident que les tuyaux ne peuvent chauffer après l'arrêt.
Pendant les 5 mn, est-ce que le ventilo extérieur tourne? Et le compresseur?
Pendant les 5 mn, est-ce que le ventilo extérieur tourne? Et le compresseur?
24 novembre 2018 à 14:18
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Durant les 5 minutes, aucun tuyau brûlant...
Le ventilo ext tournait et de la chaleur sortait bien à l'intérieur.
Tout fonctionne bien avant la coupure.
Le ventilo ext tournait et de la chaleur sortait bien à l'intérieur.
Tout fonctionne bien avant la coupure.
24 novembre 2018 à 14:29
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Votre compresseur étant un tout-ou-rien (puisque vous aviez changé avec succès le condo de démarrage), et dans la mesure où votre système fait du chaud durant 5 minutes, je verrais bien une sonde HS, celle qui est dans l'UI, fixée sur un tuyau de cuivre. La carte ne voyant pas la chaleur arriver avec cette sonde, elle en conclut que ce n'est pas la peine d'insister et arrête le compresseur. Avec un petit message pour vous, le clignotement.
Localisez les 2 sondes et mesurez leur résistance après les avoir déconnectées de la carte. L'autre va en général au dessus des ailettes de l'UI.
Localisez les 2 sondes et mesurez leur résistance après les avoir déconnectées de la carte. L'autre va en général au dessus des ailettes de l'UI.
24 novembre 2018 à 19:18
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Sur la photo il y a deux sondes apparemment....
Où doit se mettre celle avec le cuivre car elle était en vrac dans la clim ?
Je précise que j'ai démonté l'unité interne cet été car j'avais beaucoup de condensation... donc j'ai pu mal la remonter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Où doit se mettre celle avec le cuivre car elle était en vrac dans la clim ?
Je précise que j'ai démonté l'unité interne cet été car j'avais beaucoup de condensation... donc j'ai pu mal la remonter.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2018 à 19:32
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Bonjour.
Il doit y avoir un doigt de gant sur une crosse de la batterie, cette sonde se glisse dedans.
Cette sonde permet le démarrage de la ventilation une fois 37°C atteint sur cette batterie en mode chaud, et sert de sonde en cas de givre en mode froid.
Si la clim ne fonctionne toujours pas le manque de gaz pourrait en être la cause.
Voir aussi si le compresseur démarre ainsi que le ventilo.
Il doit y avoir un doigt de gant sur une crosse de la batterie, cette sonde se glisse dedans.
Cette sonde permet le démarrage de la ventilation une fois 37°C atteint sur cette batterie en mode chaud, et sert de sonde en cas de givre en mode froid.
Si la clim ne fonctionne toujours pas le manque de gaz pourrait en être la cause.
Voir aussi si le compresseur démarre ainsi que le ventilo.
25 novembre 2018 à 11:58
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
J'ai repositionné la sonde dans son logement et apparemment tout est rentré dans l'ordre....
Je procède à plusieurs jours de test mais ça m'a l'air en bonne voie...
Merci pour votre aide...
Je procède à plusieurs jours de test mais ça m'a l'air en bonne voie...
Merci pour votre aide...
25 novembre 2018 à 15:29
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Habawi, ça pouvait pas marcher si la sonde pendouillait... :-)
27 novembre 2018 à 10:44
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Unité interne qui s'allume puis s'éteint
Invité
Après quelques jours de test, le souci n'est pas revenu... 
Mon premier souci étant de la condensation +++
Peut-être que le souci venait également de ça.
Merci pour votre aide.


Mon premier souci étant de la condensation +++
Peut-être que le souci venait également de ça.
Merci pour votre aide.


27 novembre 2018 à 11:16