Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8690
Conseils Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Bonjour.
Je possède une clim Daikin (unité intérieure FTXS20K2V1B/J019726 et unité extérieur RXS20K2V1B) qui s'est mise à s'allumer et s'éteindre seule à tous moments…
Même (surtout) quand on ne lui demande rien…
Elle s'allume et s'éteint en boucle mais il n'y a pas de logique dans la durée d'allumage, elle peut fonctionner pendant 5min, 10 minutes…
Puis s'éteindre et se rallumer seule en continu.
Après avoir recherché une solution sur le Net, voilà ce que j'ai essayé pour régler le problème :
- Changer les piles de la télécommande par des neuves
- Chercher le code erreur en faisant la manip avec la télécommande mais aucun code erreur trouvé
- Disjoncter la clim pendant 1 mois environ.
Celle-ci a refonctionnée 1 journée puis à recommencée ses caprices.
- J'ai aussi tenté de disjoncter plusieurs fois de suite mais rien n'y fait
Je tiens à préciser que j'ai une autre clim dans le salon, bien plus vieille, qui est raccordée au même disjoncteur.
Elle sont bien réglées sur le même mode de fonctionnement mais vu l'ancienneté de celle du salon je ne pense pas qu'elles communiquent entre elles.
Je suis un peu désespérée, l'été est là et les grosses chaleurs arrivent.
J'ai peur qu'en faisant fonctionner ma clim du séjour la 2nde clim crame à force de redémarrer sans arrêt.
Merci d'avance pour votre aide
Je possède une clim Daikin (unité intérieure FTXS20K2V1B/J019726 et unité extérieur RXS20K2V1B) qui s'est mise à s'allumer et s'éteindre seule à tous moments…
Même (surtout) quand on ne lui demande rien…

Elle s'allume et s'éteint en boucle mais il n'y a pas de logique dans la durée d'allumage, elle peut fonctionner pendant 5min, 10 minutes…
Puis s'éteindre et se rallumer seule en continu.
Après avoir recherché une solution sur le Net, voilà ce que j'ai essayé pour régler le problème :
- Changer les piles de la télécommande par des neuves
- Chercher le code erreur en faisant la manip avec la télécommande mais aucun code erreur trouvé
- Disjoncter la clim pendant 1 mois environ.
Celle-ci a refonctionnée 1 journée puis à recommencée ses caprices.
- J'ai aussi tenté de disjoncter plusieurs fois de suite mais rien n'y fait
Je tiens à préciser que j'ai une autre clim dans le salon, bien plus vieille, qui est raccordée au même disjoncteur.
Elle sont bien réglées sur le même mode de fonctionnement mais vu l'ancienneté de celle du salon je ne pense pas qu'elles communiquent entre elles.
Je suis un peu désespérée, l'été est là et les grosses chaleurs arrivent.
J'ai peur qu'en faisant fonctionner ma clim du séjour la 2nde clim crame à force de redémarrer sans arrêt.
Merci d'avance pour votre aide

22 juin 2023 à 13:34
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Bonjour.
Ce genre de comportement a des chances d'être causé par un condensateur chimique défectueux. Les microprocesseurs (µP) ont besoin d'une tension de 5V stable et propre pour fonctionner. Ce 5V est issu d'une alim à découpage extrêmement "bruyante" de par son principe. Les condos aux secondaires de l'alim sont censés absorber complètement le bruit électrique... sauf quand ils vieillissent ou ont un problème, dans ce cas des "parasites" + ou - violents affectent le 5V et ce bruit perturbe le µP qui fait n'importe quoi.
Une bonne piste serait donc d'extraire la carte de l'unité intérieure et de changer les condos, surtout celui qui porte le 5V au secondaire, et le condo 400V au primaire. Parfois leur sommet est bombé quand ils sont HS, mais pas toujours.
Ce genre de comportement a des chances d'être causé par un condensateur chimique défectueux. Les microprocesseurs (µP) ont besoin d'une tension de 5V stable et propre pour fonctionner. Ce 5V est issu d'une alim à découpage extrêmement "bruyante" de par son principe. Les condos aux secondaires de l'alim sont censés absorber complètement le bruit électrique... sauf quand ils vieillissent ou ont un problème, dans ce cas des "parasites" + ou - violents affectent le 5V et ce bruit perturbe le µP qui fait n'importe quoi.
Une bonne piste serait donc d'extraire la carte de l'unité intérieure et de changer les condos, surtout celui qui porte le 5V au secondaire, et le condo 400V au primaire. Parfois leur sommet est bombé quand ils sont HS, mais pas toujours.
22 juin 2023 à 15:45
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Bonjour Dom-Aom.
Merci beaucoup pour votre explication ! Savez vous s'il existe des tutos pour extraire la carte de l'unité intérieure ?
Est-ce réalisable pour une novice ?
Je n'ai jamais fait ça
Comment tester les condensateurs ?
Si la carte est facile à extraire, puis-je la remplacer par une neuve ?
Merci encore pour votre aide.
Merci beaucoup pour votre explication ! Savez vous s'il existe des tutos pour extraire la carte de l'unité intérieure ?
Est-ce réalisable pour une novice ?
Je n'ai jamais fait ça
Comment tester les condensateurs ?
Si la carte est facile à extraire, puis-je la remplacer par une neuve ?
Merci encore pour votre aide.
23 juin 2023 à 13:15
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Je n'ai jamais démonté de Daikin. Sur mes UI, il faut enlever les volets déflecteurs, 2/3 vis en bas de l'UI, puis basculer la face avant vers le haut pour la déposer. Lancez-vous. A moins que des collègues donnent des réponses plus précises.
On teste les condos avec un capacimètre, que tout bricoleur n'a pas forcément. Et on peut toujours remplacer une carte, mais c'est (beaucoup) plus cher.
On teste les condos avec un capacimètre, que tout bricoleur n'a pas forcément. Et on peut toujours remplacer une carte, mais c'est (beaucoup) plus cher.
23 juin 2023 à 18:47
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Ca n'a pas l'air évident 
Je peux avoir accès à un voltmètre… Est-ce suffisant ?
Auriez-vous une idée de la différence de prix entre remplacer les condensateurs et changer la carte ?
Merci pour vos conseils !

Je peux avoir accès à un voltmètre… Est-ce suffisant ?
Auriez-vous une idée de la différence de prix entre remplacer les condensateurs et changer la carte ?
Merci pour vos conseils !
23 juin 2023 à 21:10
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Bonjour.
Un voltmètre mesure des Volts, pas des microFarads. Un multimètre peut éventuellement le faire, mais pas un 1er prix qui en général n'a pas la fonction capacimètre. Donc à vérifier auprès du prêteur.
Mais pour corser le tout, certains capacimètres sont incapables de voir les défauts dont je parle car ils travaillent en pseudo-statique, et ces défauts ne se voient qu'en dynamique.
Pour les prix, 352€ pour une carte, 3.52€ pour des condos, à vous de voir ;-)
https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pompe-a-chaleur.php?marque=45&espace=2&modele=4010
Un voltmètre mesure des Volts, pas des microFarads. Un multimètre peut éventuellement le faire, mais pas un 1er prix qui en général n'a pas la fonction capacimètre. Donc à vérifier auprès du prêteur.
Mais pour corser le tout, certains capacimètres sont incapables de voir les défauts dont je parle car ils travaillent en pseudo-statique, et ces défauts ne se voient qu'en dynamique.
Pour les prix, 352€ pour une carte, 3.52€ pour des condos, à vous de voir ;-)
https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pompe-a-chaleur.php?marque=45&espace=2&modele=4010
24 juin 2023 à 07:33
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Bonjour,
Avant de retirer la façade, il est nécessaire de retirer les filtres et de couper l'alimentation électrique.
Une fois cela fait, en haut à droite, vous trouverez un boîtier noir contenant la carte.
Pour retirer la carte, il faut retirer la vis cruciforme du capot, puis débrancher tous les connecteurs.
Enfin, il est conseillé de prendre des photos afin de pouvoir refaire le chemin à l'envers.
Avant de retirer la façade, il est nécessaire de retirer les filtres et de couper l'alimentation électrique.
Une fois cela fait, en haut à droite, vous trouverez un boîtier noir contenant la carte.
Pour retirer la carte, il faut retirer la vis cruciforme du capot, puis débrancher tous les connecteurs.
Enfin, il est conseillé de prendre des photos afin de pouvoir refaire le chemin à l'envers.
24 juin 2023 à 10:04
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Bonjour Dom-Aom et PL,
Je vous remercie pour vos réponses !
@Dom-Aom, effectivement la différence de prix est conséquente, je vais donc tenter de le faire toute seule. On m'a prêté un voltmètre Xica M300 mais je ne crois pas qu'il fasse capacimètre…
@PL, est-il impératif d'enlever la façade (qui tient par 2 vis) ? Car je peux voir le boitier noir sur la droite, juste en soulevant le capot où sont placés les filtres.
Je vous remercie pour vos réponses !
@Dom-Aom, effectivement la différence de prix est conséquente, je vais donc tenter de le faire toute seule. On m'a prêté un voltmètre Xica M300 mais je ne crois pas qu'il fasse capacimètre…
@PL, est-il impératif d'enlever la façade (qui tient par 2 vis) ? Car je peux voir le boitier noir sur la droite, juste en soulevant le capot où sont placés les filtres.
24 juin 2023 à 21:03
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Bonjour.
Le tout est de savoir si on peut ouvrir le boîtier et en extraire la carte SANS déposer la façade. Sur mes clims ce n'est pas possible.
Je rappelle que les condos sont une bonne hypothèse, mais que ce n'est pas avec certitude la source de vos ennuis.
Le tout est de savoir si on peut ouvrir le boîtier et en extraire la carte SANS déposer la façade. Sur mes clims ce n'est pas possible.
Je rappelle que les condos sont une bonne hypothèse, mais que ce n'est pas avec certitude la source de vos ennuis.
25 juin 2023 à 09:56
Réponse 9 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
Bonjour Dom-Aom.
J'ai vu quelque tutos sur YouTube pour le démontage du capot mais ce n'était pas des Daikin.
Ça a l'air un peu compliqué…
Pensez-vous que je puisses vérifier d'autres pistes à ma portée, autres que ce que j'ai déjà effectué (mentionné dans mon 1er post) ? Merci.
J'ai vu quelque tutos sur YouTube pour le démontage du capot mais ce n'était pas des Daikin.
Ça a l'air un peu compliqué…
Pensez-vous que je puisses vérifier d'autres pistes à ma portée, autres que ce que j'ai déjà effectué (mentionné dans mon 1er post) ? Merci.
26 juin 2023 à 13:22
Réponse 10 forum-climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
"vérifier d'autres pistes à ma portée"... Le problème est que c'est ma seule piste!! Car votre machine, vu de loin, fonctionne, donc il n'y a pas de composant vraiment mort. Dans ma vie j'ai dépanné beaucoup d'appareils (pas des clims) avec des condos défaillants. Et même plusieurs internautes sur ce forum.
Vous avez bien une connaissance qui a des mains en or, vous lui promettez un restau s'il y arrive et le tour est joué...
Vous avez bien une connaissance qui a des mains en or, vous lui promettez un restau s'il y arrive et le tour est joué...