Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Actuellement
10 426
questions dans le
forum climatisation
5542
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonjour.
Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne.
Un réparateur est passé.
A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois.
Le problème est que la pièce serait indisponible partout et qu'il faudrait mettre une nouvelle clim.
Après recherches sur internet, j'ai découvert ce forum.
Quelqu'un de vous aurait une idée où trouver ce type de pièce ?
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne.
Un réparateur est passé.
A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois.
Le problème est que la pièce serait indisponible partout et qu'il faudrait mettre une nouvelle clim.
Après recherches sur internet, j'ai découvert ce forum.
Quelqu'un de vous aurait une idée où trouver ce type de pièce ?
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juillet 2019 à 13:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Information du forum climatisation.
Attention arnaque au climatiseur miracle
Attention en cette période de canicule, une publicité circule sur les réseaux sociaux et sites de vente en ligne...
Il s'agit d'un petit cube noir éclairé en bleu qui n'a rien à voir avec un climatiseur, ce produit est une grosse m.... présenté comme révolutionnaire. On peut trouver ce produit de 19,69€ à 59,90€, annoncé comme une superbe promotion, et comme tous les ans il y a des gens crédules qui se font avoir.
Lire l'article ci-dessous.
Lemonde arnaque-au-climatiseur
Attention arnaque au climatiseur miracle
Attention en cette période de canicule, une publicité circule sur les réseaux sociaux et sites de vente en ligne...
Il s'agit d'un petit cube noir éclairé en bleu qui n'a rien à voir avec un climatiseur, ce produit est une grosse m.... présenté comme révolutionnaire. On peut trouver ce produit de 19,69€ à 59,90€, annoncé comme une superbe promotion, et comme tous les ans il y a des gens crédules qui se font avoir.
Lire l'article ci-dessous.
Lemonde arnaque-au-climatiseur
23 juillet 2019 à 13:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonjour.
Vos 3 machins gris sont des électrovannes ou détendeurs. Ils agissent comme des robinets qui dosent le passage du gaz vers chaque UI. Il y en a un qui ne doit plus s'ouvrir. 3 possibilités :
1/ la bobine, qui contient 4 enroulements, n'est plus bonne
2/ le corps de l'EV est grippé intérieurement, c'est la pièce que vous verrez si vous sortez vers la gauche la bobine
3/ la carte ne commande plus correctement la bobine, circuit HS, mauvais contact...
La bobine se vend!! Le corps aussi, mais il faut un pro pour le changer. Par exemple sur ce site :
https://www.clim-pas-cher.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3mxs52e3v1b&submit_search=
Cordialement, Dom.
Vos 3 machins gris sont des électrovannes ou détendeurs. Ils agissent comme des robinets qui dosent le passage du gaz vers chaque UI. Il y en a un qui ne doit plus s'ouvrir. 3 possibilités :
1/ la bobine, qui contient 4 enroulements, n'est plus bonne
2/ le corps de l'EV est grippé intérieurement, c'est la pièce que vous verrez si vous sortez vers la gauche la bobine
3/ la carte ne commande plus correctement la bobine, circuit HS, mauvais contact...
La bobine se vend!! Le corps aussi, mais il faut un pro pour le changer. Par exemple sur ce site :
https://www.clim-pas-cher.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3mxs52e3v1b&submit_search=
Cordialement, Dom.
23 juillet 2019 à 16:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
A priori c'est le corps qui est grippé.
Sur le lien que vous avez indiqué, afin d'être certain de ne pas me tromper, s'agit-il du corps à 47 € environ ?
Merci.
Merci pour votre réponse.
A priori c'est le corps qui est grippé.
Sur le lien que vous avez indiqué, afin d'être certain de ne pas me tromper, s'agit-il du corps à 47 € environ ?
Merci.
23 juillet 2019 à 17:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
42.67€ en fait. Sauf erreur de ma part. Mais il vous est impossible de faire ça vous même, il faut enlever le gaz, dessouder, braser, tester l'étanchéité, etc... Si vous faites venir un pro, certains n'apprécient pas que vous leur fournissiez les pièces...
Essayer de bétonner le diagnostique, par ex en permutant 2 bobines (les pièces ET les lieux de connexion sur la carte).
Essayer de bétonner le diagnostique, par ex en permutant 2 bobines (les pièces ET les lieux de connexion sur la carte).
23 juillet 2019 à 18:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonjour.
Ah les dépanneurs, ne pas travailler avec ce personnage, c'est un voleur...
Mais bien sûr que cette pièce existe, sur internet ou chez Daikin... Mais il n'est pas certain que ce soit le corps et la vanne.
Il faudrait intervertir deux bobines d'une clim qui fonctionne sur celle qui ne fonctionne pas.
Faire une demande de froid sur les deux UI et nous dire ce qui se passe.
Ah les dépanneurs, ne pas travailler avec ce personnage, c'est un voleur...
Mais bien sûr que cette pièce existe, sur internet ou chez Daikin... Mais il n'est pas certain que ce soit le corps et la vanne.
Il faudrait intervertir deux bobines d'une clim qui fonctionne sur celle qui ne fonctionne pas.
Faire une demande de froid sur les deux UI et nous dire ce qui se passe.
23 juillet 2019 à 22:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Le dépanneur m'a dit qu'il avait fait le test des bobines et que c'était bien le corps le problème.
Je viens d'envoyer le lien de la pièce. Il me dit de la commander.
Je vous dirai la suite. Merci en tout cas.
Je viens d'envoyer le lien de la pièce. Il me dit de la commander.
Je vous dirai la suite. Merci en tout cas.
23 juillet 2019 à 22:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Invité
Bonjour,
Vous avez le problème sur une seule clim ou plusieurs ?
Si une seule, inversez deux bobines, allumez les trois clim à fond voir si le problème s'est déplacé sur une autre clim ou est resté sur la même unité.
Si le problème a bougé de clim c'est juste la tête, mais si c'est resté sur la même c'est vraiment le corps qui a un problème.
Si vous avez le problème sur toutes et pas encore de défauts ça doit être un manque de gaz, fuite sur dudgeon je pense.
Vous avez le problème sur une seule clim ou plusieurs ?
Si une seule, inversez deux bobines, allumez les trois clim à fond voir si le problème s'est déplacé sur une autre clim ou est resté sur la même unité.
Si le problème a bougé de clim c'est juste la tête, mais si c'est resté sur la même c'est vraiment le corps qui a un problème.
Si vous avez le problème sur toutes et pas encore de défauts ça doit être un manque de gaz, fuite sur dudgeon je pense.
29 juillet 2019 à 21:57
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonjour,
J'ai enfin le réparateur qui a changé le corps et le Split concerné fait à nouveau du froid.
Mais nouveau problème.
Le groupe est relié à 3 splits et quand j en allumé 1, le Split qui était en panne refroidit à fond alors qu il n 'est pas allumé.
Le tuyau à la sortie du groupe pour ce Split est complètement givré.
Je ne vais pas m'en sortir on dirait...
J'ai enfin le réparateur qui a changé le corps et le Split concerné fait à nouveau du froid.
Mais nouveau problème.
Le groupe est relié à 3 splits et quand j en allumé 1, le Split qui était en panne refroidit à fond alors qu il n 'est pas allumé.
Le tuyau à la sortie du groupe pour ce Split est complètement givré.
Je ne vais pas m'en sortir on dirait...
17 août 2019 à 07:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonjour.
Les câbles sont inverser.
Exemple : câble À va sur l appareil B et inversement. Test les a l'ohmmètre ou inverse les deux que vous pensé être inverser.
Les câbles sont inverser.
Exemple : câble À va sur l appareil B et inversement. Test les a l'ohmmètre ou inverse les deux que vous pensé être inverser.
17 août 2019 à 11:08
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonjour.
"quand j'en allume 1" : est-ce que celui-là donne bien du froid?
"le Split qui était en panne refroidit à fond" : en ventilant?...
Je crois que vous êtes bon pour vérifier les 3 splits : vous en allumez un seul à chaque fois et observez quels tuyaux refroidissent et quel split donne du froid. Peut-être que les bobines et/ou les câblages d'UI ne sont plus dans leur affectation d'origine suite aux manips.
"quand j'en allume 1" : est-ce que celui-là donne bien du froid?
"le Split qui était en panne refroidit à fond" : en ventilant?...
Je crois que vous êtes bon pour vérifier les 3 splits : vous en allumez un seul à chaque fois et observez quels tuyaux refroidissent et quel split donne du froid. Peut-être que les bobines et/ou les câblages d'UI ne sont plus dans leur affectation d'origine suite aux manips.
17 août 2019 à 11:21
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors quand j'en allume 1, il fait du froid (pas autant qu avant on dirait) et ventile.
Celui qui était en panne avant fait également du froid à fond mais ne ventile pas car je n ai pas allumé ce Split.
On entend comme bouillir à l intérieur.
Cordialement.
Alors quand j'en allume 1, il fait du froid (pas autant qu avant on dirait) et ventile.
Celui qui était en panne avant fait également du froid à fond mais ne ventile pas car je n ai pas allumé ce Split.
On entend comme bouillir à l intérieur.
Cordialement.
17 août 2019 à 12:33
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Voilà ce vous devez faire :
Allumé l'unité 1 en froid à 19. Et la 2 et 3 en mode ventilation.
Regarder si la 1 fait du froid et les deux autres brasse de l'air.
Si c'est bon allumé la 2 en froid et 1-3 en ventilation et enfin 3 en froid et 1-2 en ventilation nous dire ce que ça donne.
Allumé l'unité 1 en froid à 19. Et la 2 et 3 en mode ventilation.
Regarder si la 1 fait du froid et les deux autres brasse de l'air.
Si c'est bon allumé la 2 en froid et 1-3 en ventilation et enfin 3 en froid et 1-2 en ventilation nous dire ce que ça donne.
17 août 2019 à 15:27
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Bonjour.
Alors, je vais tenter d'être clair.
J'ai réalisé les tests. A chaque fois, c'est la même chose, le split 1 bouillonne à l'intérieur lorsqu il est éteint et on voit qu il se rempli de froid a l'intérieur.
J'ai fait les tests split par split comme demandé mais rien n'y fait.
Si j'ai bien compris, au niveau du groupe les arrivées cuivre marchent par paire.
Et bien à chaque fois, il n y a que le petit tuyau cuivre qui refroidit et les gros parallèles restent à température normale.
Par contre pour le Split 1 qui pose problème, lorsqu il est éteint ou en marche, le gros tuyau est froid et le petit est chaud.
C'est le contraire.
On dirait que pour tous les splits, tout passe par ce gros tuyau du split 1 car seul lui refroidit.
Alors, je vais tenter d'être clair.
J'ai réalisé les tests. A chaque fois, c'est la même chose, le split 1 bouillonne à l'intérieur lorsqu il est éteint et on voit qu il se rempli de froid a l'intérieur.
J'ai fait les tests split par split comme demandé mais rien n'y fait.
Si j'ai bien compris, au niveau du groupe les arrivées cuivre marchent par paire.
Et bien à chaque fois, il n y a que le petit tuyau cuivre qui refroidit et les gros parallèles restent à température normale.
Par contre pour le Split 1 qui pose problème, lorsqu il est éteint ou en marche, le gros tuyau est froid et le petit est chaud.
C'est le contraire.
On dirait que pour tous les splits, tout passe par ce gros tuyau du split 1 car seul lui refroidit.
18 août 2019 à 14:26
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Sur votre groupe extérieur, a l'intérieur du groupe juste derrière la ou il rentre vous avez des bobines magnétique noirs, regarder si elle est bien clipser, en fait votre détendeur ne fait pas son boulot, la bobine est déclipser ou HS.
18 août 2019 à 15:33
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Sur la photo, à gauche les deux du bas sont froids et celui du haut est chaud.
A droite, le gros tube en haut est très froid et les deux en dessous sont juste froids, voire à température ambiante.
Je rappelle que les trois splits sont allumés et que le corps vient d être changé pour le détendeur du haut car ce split ne faisait plus du tout de froid.
A droite, le gros tube en haut est très froid et les deux en dessous sont juste froids, voire à température ambiante.
Je rappelle que les trois splits sont allumés et que le corps vient d être changé pour le détendeur du haut car ce split ne faisait plus du tout de froid.
18 août 2019 à 16:29
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Je pense qu'en changeant le corps il a trop chauffé et maintenant il laisse passer en permanence.
Mais sans parler des tubes est-ce que vos clim font du froid au soufflage ou pas ?
Mais sans parler des tubes est-ce que vos clim font du froid au soufflage ou pas ?
18 août 2019 à 20:34
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
Oui mais pas autant qu avant. Le corps serait de nouveau HS ?
19 août 2019 à 08:40