Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Actuellement
10 417
questions dans le
forum climatisation
7779
Question Dépannage Climatisation : Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Bonjour.
J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M.
Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très bien.
J'ai éteint mon installation pendant 10 minutes et je l'ai remise sous tension.
Je constate que la procédure normale d'ouverture et de fermeture de l'UI ne s'opère que sur l'UI qui fonctionne.
L'UI défaillante n'a pas changé d'état.
J'ai ouvert le capot et vérifié l'alimentation de l'UI.
Les mesures faites sur le bornier d'entrée confirment qu'il n'y a pas de 220V.
Le défaut est apparu suite à une panne EDF généralisée dans mon quartier.
Y a-t-il un système de protection au niveau du groupe extérieur qui aurait pu se déclencher et qui aurait pu couper l'alimentation en 220V de l'UI ?
Merci d'avance pour votre support.
J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M.
Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très bien.
J'ai éteint mon installation pendant 10 minutes et je l'ai remise sous tension.
Je constate que la procédure normale d'ouverture et de fermeture de l'UI ne s'opère que sur l'UI qui fonctionne.
L'UI défaillante n'a pas changé d'état.
J'ai ouvert le capot et vérifié l'alimentation de l'UI.
Les mesures faites sur le bornier d'entrée confirment qu'il n'y a pas de 220V.
Le défaut est apparu suite à une panne EDF généralisée dans mon quartier.
Y a-t-il un système de protection au niveau du groupe extérieur qui aurait pu se déclencher et qui aurait pu couper l'alimentation en 220V de l'UI ?
Merci d'avance pour votre support.
26 mai 2022 à 17:15
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Bonjour.
Peut-être un fusible sur la carte de votre UE à vérifier.
Mais pas certain, sinon remplacement carte de l'UE.
Peut-être un fusible sur la carte de votre UE à vérifier.
Mais pas certain, sinon remplacement carte de l'UE.
27 mai 2022 à 11:37
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Parfois suite à des soucis de coupure du fournisseur électrique, il peut y avoir des dégâts plus en aval, suite au remplacement de la carte.
27 mai 2022 à 11:39
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Merci PL,
J'ai lu la doc sur l'UE et il n'est pas fait référence à des fusibles. Je suppose qu'il faut enlever le capot extérieur de l'UE pour accéder au circuit mais comme mon matériel est sous garantie, je vais attendre l'intervention de mon installateur.
Didier.
J'ai lu la doc sur l'UE et il n'est pas fait référence à des fusibles. Je suppose qu'il faut enlever le capot extérieur de l'UE pour accéder au circuit mais comme mon matériel est sous garantie, je vais attendre l'intervention de mon installateur.
Didier.
27 mai 2022 à 14:02
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Bonjour,
Un problème sur le circuit du fluide pourrait-il conduire à la mise à l'arrêt de l'UI ?
Didier.
Un problème sur le circuit du fluide pourrait-il conduire à la mise à l'arrêt de l'UI ?
Didier.
27 mai 2022 à 14:05
Réponse 5 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Bonjour,
Oui UE en principe, mais UI aussi avec des sondes dans les 2 machines c'est une autre possibilité mais qui n'est pas liée à votre problème actuel.
Oui UE en principe, mais UI aussi avec des sondes dans les 2 machines c'est une autre possibilité mais qui n'est pas liée à votre problème actuel.
28 mai 2022 à 11:32
Réponse 6 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Merci PL,
Je pense effectivement à une panne électrique. En effet l'autre UI connectée sur la même UE marche correctement.
Je penche plutôt vers une surconsommation ou une panne de l'UI.
Je crois me rappeler qu'un dialogue interactif existe entre UE et l'UI si bien que l'UE a pu déconnecter l'UI sur un code d'erreur.
Je vous donnerai le REX après intervention de mon installateur.
Didier.
Je pense effectivement à une panne électrique. En effet l'autre UI connectée sur la même UE marche correctement.
Je penche plutôt vers une surconsommation ou une panne de l'UI.
Je crois me rappeler qu'un dialogue interactif existe entre UE et l'UI si bien que l'UE a pu déconnecter l'UI sur un code d'erreur.
Je vous donnerai le REX après intervention de mon installateur.
Didier.
28 mai 2022 à 11:55
Réponse 7 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Bonjour à tous.
Mon installateur m'informe que mon matériel est hors garantie constructeur (2 ans).
Avant de le faire intervenir vu qu'il ne s'agit que d'une panne partielle (1 UI n'est plus alimentée en 220V et l'autre fonctionnant parfaitement), je suis à la recherche d'une photo du circuit imprimé de cette UE dont la référence est :
Model : 2MXM50M3VB9
Serial number : J036222 2019/06
Je souhaite dans un premier temps faire une inspection visuelle de mon circuit.
Pour mémoire le circuit se trouve dans un coffret métallique implanté sous le couvercle de l'UE.
Merci d'avance pour votre aide.
Didier.
Mon installateur m'informe que mon matériel est hors garantie constructeur (2 ans).
Avant de le faire intervenir vu qu'il ne s'agit que d'une panne partielle (1 UI n'est plus alimentée en 220V et l'autre fonctionnant parfaitement), je suis à la recherche d'une photo du circuit imprimé de cette UE dont la référence est :
Model : 2MXM50M3VB9
Serial number : J036222 2019/06
Je souhaite dans un premier temps faire une inspection visuelle de mon circuit.
Pour mémoire le circuit se trouve dans un coffret métallique implanté sous le couvercle de l'UE.
Merci d'avance pour votre aide.
Didier.
07 juin 2022 à 10:05
Réponse 8 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Bonjour.
Pour Didier, vous n'avez pas trouvé de 230V en entrée d'UI mais quid d'une mesure au bout du câble, sur le bornier de l'UE ?
Pour Didier, vous n'avez pas trouvé de 230V en entrée d'UI mais quid d'une mesure au bout du câble, sur le bornier de l'UE ?
07 juin 2022 à 19:05
Réponse 9 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Merci tam pour la proposition, j'y avais pensé mais la liaison se fait par un câble 4 x 1,5 mm².
Je pensais plus à un desserrage de cosse côté UE.
Mais finalement j'ai obtenu gain de cause (en me fâchant) auprès de mon installateur, mon installation étant maintenue annuellement par celui-ci et ainsi tous les équipements sont garantis 5 ans.
Il devrait intervenir semaine prochaine (je reste prudent).
Cela m'évitera de sortir l'échelle et d'intervenir moi-même sur l'installation.
Je vous tiens au coutant du diagnostic et de la réparation.
Didier.
Je pensais plus à un desserrage de cosse côté UE.
Mais finalement j'ai obtenu gain de cause (en me fâchant) auprès de mon installateur, mon installation étant maintenue annuellement par celui-ci et ainsi tous les équipements sont garantis 5 ans.
Il devrait intervenir semaine prochaine (je reste prudent).
Cela m'évitera de sortir l'échelle et d'intervenir moi-même sur l'installation.
Je vous tiens au coutant du diagnostic et de la réparation.
Didier.
08 juin 2022 à 18:30
Réponse 10 du forum climatisation climatiseur
Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
Bonjour.
Mon installateur est venu pour diagnostiquer la panne de l'UI.
En fait une des vis du bornier de l'UE qui alimente UI en 220V était desserrée.
Durée de l'intervention 1/4 h mais facturée 150€ après négociation au lieu des 374€ initiaux.
Didier.
Mon installateur est venu pour diagnostiquer la panne de l'UI.
En fait une des vis du bornier de l'UE qui alimente UI en 220V était desserrée.
Durée de l'intervention 1/4 h mais facturée 150€ après négociation au lieu des 374€ initiaux.
Didier.