Bonjour,
Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur.
En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que c'était le climatiseur.
Nous avons pu le réarmer, et nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac (un peu dans l'esprit du tic tac d'une bombe).
J'ai téléchargé le manuel d'utilisation, qui m'explique la manipulation pour avoir le code erreur, et il apparait sur la télécommande le code U4 "Problème de transmission entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Est-ce que des connaisseurs peuvent m'aider ? Est-il nécessaire de faire appel à une entreprise, ou pouvons-nous effectuer les réparations seuls (équipe de bricoleur).
J'ai une vidéo que je peux envoyer sur demande, si nécessaire.
Merci d'avance pour votre retour.
Doriane
Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur.
En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que c'était le climatiseur.
Nous avons pu le réarmer, et nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac (un peu dans l'esprit du tic tac d'une bombe).
J'ai téléchargé le manuel d'utilisation, qui m'explique la manipulation pour avoir le code erreur, et il apparait sur la télécommande le code U4 "Problème de transmission entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Est-ce que des connaisseurs peuvent m'aider ? Est-il nécessaire de faire appel à une entreprise, ou pouvons-nous effectuer les réparations seuls (équipe de bricoleur).
J'ai une vidéo que je peux envoyer sur demande, si nécessaire.
Merci d'avance pour votre retour.
Doriane
03 juillet 2019 à 15:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Bonjour.
Certainement la carte de votre UE. Il faudrait tester la carte inverter.
Avez-vous un appareil de mesure numérique ?
Certainement la carte de votre UE. Il faudrait tester la carte inverter.
Avez-vous un appareil de mesure numérique ?
03 juillet 2019 à 17:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Merci pour votre retour.
Non, je n'ai pas d'appareil de mesure numérique.
Est-ce que je peux vous envoyer la vidéo pour que vous puissiez constater le bruit ?
Non, je n'ai pas d'appareil de mesure numérique.
Est-ce que je peux vous envoyer la vidéo pour que vous puissiez constater le bruit ?
03 juillet 2019 à 20:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Bonjour.
Oui, vous pouvez envoyer la vidéo ; mieux, si vous avez les outils adéquats, vous pouvez en extraire le son et nous l'envoyer en mp3. Bien moins volumineux.
Cordialement, Dom.
Oui, vous pouvez envoyer la vidéo ; mieux, si vous avez les outils adéquats, vous pouvez en extraire le son et nous l'envoyer en mp3. Bien moins volumineux.
Cordialement, Dom.
03 juillet 2019 à 22:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Invité
Bonjour.
Avez-vous une pompe de relevage des condensats ?
Certains installateurs font passer la com par le contact de la pompe de relevage.
SI celle-ci est en défaut : défaut de com sur l'UI.
Avez-vous une pompe de relevage des condensats ?
Certains installateurs font passer la com par le contact de la pompe de relevage.
SI celle-ci est en défaut : défaut de com sur l'UI.
05 juillet 2019 à 19:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Invité
Les tic tac que vous entendez après la remise sous tension sont les détendeurs qui se réinitialisent.
C'est normal.
C'est normal.
05 juillet 2019 à 19:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Bonjour.
A notre invité, il n'y a pas d'électrovanne dans un mono split, enfin si c'est le cas, la réf de l'UE étant incomplète...
Et je ne vois pas le rapport avec une pompe de relevage étant donné que que "nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac".
A notre invité, il n'y a pas d'électrovanne dans un mono split, enfin si c'est le cas, la réf de l'UE étant incomplète...
Et je ne vois pas le rapport avec une pompe de relevage étant donné que que "nous constatons que le groupe extérieur fait un bruit de tic tac".
05 juillet 2019 à 21:54
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
Invité
Le bruit de tic tac sur le groupe extérieur peut être le détendeur qui se réinitialise après une remise sous tension.
A aucun moment je ne parle d’électrovanne.
J’essaie d'expliquer le bruit de tic tac.
Pour le défaut de com, je parle de la pompe de relevage car certains installateurs font passer la Com par le contact sec de la pompe de relevage. SI défaut de pompe, défaut de com...
Je ne dis pas que c'est ça, je dis juste que ça existe.
A aucun moment je ne parle d’électrovanne.
J’essaie d'expliquer le bruit de tic tac.
Pour le défaut de com, je parle de la pompe de relevage car certains installateurs font passer la Com par le contact sec de la pompe de relevage. SI défaut de pompe, défaut de com...
Je ne dis pas que c'est ça, je dis juste que ça existe.
07 juillet 2019 à 20:48