Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1312
Questions Forum climatisation : Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Invité
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dès que je la démarre aux environs de 0° elle dégivre toutes les 30 minutes au début puis toutes les heures.
Il n'y a pas le moindre givre sur l'unité et le dégivrage est très rapide, 3 à 4 minutes maximum pour chauffer à nouveau. Ce fonctionnement est-il à votre avis normal s'il n'y a pas de givre ?
Salutations.
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dès que je la démarre aux environs de 0° elle dégivre toutes les 30 minutes au début puis toutes les heures.
Il n'y a pas le moindre givre sur l'unité et le dégivrage est très rapide, 3 à 4 minutes maximum pour chauffer à nouveau. Ce fonctionnement est-il à votre avis normal s'il n'y a pas de givre ?
Salutations.
15 décembre 2009 à 21:24
Conseils 1 réparation climatisations
Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Oui cela peut être normal, tout dépend du point de rosée, du taux d'humidité dans l'air, il peut y avoir un froid sec ou humide, comme la chaleur sèche, humide orageuse.
Votre appareil, suivant les constructeurs, réagit suivant un cycle de dégivrage ou, une sonde de température extérieure (en aspiration condenseur) qui peut aussi servir d'interdiction de démarrage chaud ou froid en fonction de la température extérieure.
Je pense que ce cycle de dégivrage est soit normal en fonction du constructeur, mais parfois à cause d'une PAC trop puissante. Mais je m'avance peut être un peu. Cordialement. 16/12/09
Votre appareil, suivant les constructeurs, réagit suivant un cycle de dégivrage ou, une sonde de température extérieure (en aspiration condenseur) qui peut aussi servir d'interdiction de démarrage chaud ou froid en fonction de la température extérieure.
Je pense que ce cycle de dégivrage est soit normal en fonction du constructeur, mais parfois à cause d'une PAC trop puissante. Mais je m'avance peut être un peu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:21
Conseils 2 réparation climatisations
Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Bonjour. Une PAC ne doit dégivrer que s'il y a du givre.
Pendant un dégivrage, on envoie des calories à l'extérieur, cela impacte l'efficacité globale, et faire cela alors qu'il n'y a pas de givre est un non-sens.
Je pense que quelque chose ne marche plus dans votre régulation.
Un de mes appareils a tendance à faire un dégivrage quand le compresseur est froid (après un arrêt suffisamment long), mais jamais de manière cyclique et continue.
Cordialement, Dom, 21/12/09.
Pendant un dégivrage, on envoie des calories à l'extérieur, cela impacte l'efficacité globale, et faire cela alors qu'il n'y a pas de givre est un non-sens.
Je pense que quelque chose ne marche plus dans votre régulation.
Un de mes appareils a tendance à faire un dégivrage quand le compresseur est froid (après un arrêt suffisamment long), mais jamais de manière cyclique et continue.
Cordialement, Dom, 21/12/09.
21 décembre 2009 à 23:03
Conseils 3 réparation climatisations
Invité

Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Invité
Bonjour,
Je remercie pour les réponses.
Il est à noter que j'ai 2 machines (une 25 et une 35) qui ont le même défaut, ce qui me fait dire que c'est bien le fonctionnement normal de celles-ci.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un non sens que de dégivrer quand il n'y a rien d'autre que des températures basses.
Si je fais démarrer les machines aux environs de 1°C ou 0, je suis à peu près sûr d'avoir un dégivrage au moins, si ce n'est pas plus, dans les 30 à 60 minutes qui suivent, en cas de températures qui restent basses même par froid sec.
Salutations. 27/12/2009.
Je remercie pour les réponses.
Il est à noter que j'ai 2 machines (une 25 et une 35) qui ont le même défaut, ce qui me fait dire que c'est bien le fonctionnement normal de celles-ci.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un non sens que de dégivrer quand il n'y a rien d'autre que des températures basses.
Si je fais démarrer les machines aux environs de 1°C ou 0, je suis à peu près sûr d'avoir un dégivrage au moins, si ce n'est pas plus, dans les 30 à 60 minutes qui suivent, en cas de températures qui restent basses même par froid sec.
Salutations. 27/12/2009.
27 décembre 2009 à 18:52
Conseils 4 réparation climatisations
Invité

Pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FD 25 VA et dégivrage
Invité
Le dégivrage se lance, soit en fonction d'une sonde de dégivrage qui détermine une T° trop basse sur l'échangeur, soit il prend en compte la T° extérieure et T° échangeur. Ce serait peut être à contrôler...
14 janvier 2010 à 22:13