Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1313
Climatisation guide bricoleurs : Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité
Bonjour,
Je suis équipé chez moi d'une climatisation Carrier (achetée il y a 2 ans) de type gainable avec comme unité intérieure 40XPD100 et comme unité extérieure 38XPS100H7.
Depuis peu il fait... très froid ! et là je comprends plus ! Mon système qui fonctionnait bien jusque là commence à montrer des limites.
Pourtant je n'ai que 100 m² à chauffer et l'été pas de problème pour refroidir.
L'air est bien brassé (voire ça décoiffe sur le canapé si je mets à fond) donc pour moi pas de souci de manque de puissance ?
L'air soufflé ne semble pas dépasser les 22°, du coup difficile d'avoir 20° dans les pièces chauffées, étonnant pour une climatisation qui se dit efficace jusqu'à -15°.
Je suis perdu car l'ensemble n'affiche pas d'erreurs !
Que faire ? Est-ce un problème de fuite, manque de gaz, 4 voies...
Merci de votre aide.
Je suis équipé chez moi d'une climatisation Carrier (achetée il y a 2 ans) de type gainable avec comme unité intérieure 40XPD100 et comme unité extérieure 38XPS100H7.
Depuis peu il fait... très froid ! et là je comprends plus ! Mon système qui fonctionnait bien jusque là commence à montrer des limites.
Pourtant je n'ai que 100 m² à chauffer et l'été pas de problème pour refroidir.
L'air est bien brassé (voire ça décoiffe sur le canapé si je mets à fond) donc pour moi pas de souci de manque de puissance ?
L'air soufflé ne semble pas dépasser les 22°, du coup difficile d'avoir 20° dans les pièces chauffées, étonnant pour une climatisation qui se dit efficace jusqu'à -15°.
Je suis perdu car l'ensemble n'affiche pas d'erreurs !
Que faire ? Est-ce un problème de fuite, manque de gaz, 4 voies...
Merci de votre aide.
15 décembre 2009 à 13:50
Fiches 1 climatisations dépannage
Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Votre réflexion finale est juste, certainement un manque de fluide, vanne 4 voies etc.
Vous n'aurez pas d'erreurs tant que vous serez dans les limites du calibrage des sondes.
Qui a effectué l'installation et la mise en service ? La garantie est peut être encore valable.
Moi je penche pour un manque de fluide, le problème est que : il faut récupérer le fluide, tester le circuit, remettre en service, et trouver une société agréée autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement. 16/12/09
Vous n'aurez pas d'erreurs tant que vous serez dans les limites du calibrage des sondes.
Qui a effectué l'installation et la mise en service ? La garantie est peut être encore valable.
Moi je penche pour un manque de fluide, le problème est que : il faut récupérer le fluide, tester le circuit, remettre en service, et trouver une société agréée autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 18:52
Fiches 2 climatisations dépannage
Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Bonjour. L'année dernière nous avons eu aussi une semaine glaciale.
Comment s'était comportée votre installation alors ?
Pour mesurer vos 22 degrés, avez-vous inséré un thermomètre dans la bouche de sortie (enfoncé d'un à deux cm) ?
En sortie du groupe extérieur, vous avez 2 tuyaux de cuivre.
Quelles sont leurs températures respectives (le gros et le petit) ?
Ces infos seront les bienvenues pour tenter de vous répondre.
Cordialement, Dom, 16/12/09.
Comment s'était comportée votre installation alors ?
Pour mesurer vos 22 degrés, avez-vous inséré un thermomètre dans la bouche de sortie (enfoncé d'un à deux cm) ?
En sortie du groupe extérieur, vous avez 2 tuyaux de cuivre.
Quelles sont leurs températures respectives (le gros et le petit) ?
Ces infos seront les bienvenues pour tenter de vous répondre.
Cordialement, Dom, 16/12/09.
16 décembre 2009 à 19:30
Fiches 3 climatisations dépannage
Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Je vais suivre Dom pour les mesures de température. A vos réponses. Cordialement. 17/12/09
17 décembre 2009 à 17:08
Fiches 4 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité
Merci pour toutes vos réponses, du coup j'ai fait appel à une société.
Il m'a dégivré la climatisation au décapeur thermique, et a jugé bon de rajouter 240 grammes de R410...
Le technicien bien sympathique c'est vrai mais pas équipé au niveau à mon goût n'a pas pris les températures... bon je l'ai fait aujourd'hui (après recharge) et voilà les relevés (température extérieure : 0°-1°) :
Dans le séjour de 34 m² : 2 bouches de soufflage = 41° en sortie de bouche.
Dans la chambre au rez de chaussée 12 m² : 1 bouche de soufflage = 36°.
Dans les chambres à l'étage 15 m² (proche de l'unité intérieure) : 1 bouche de soufflage au plafond : + de 50°.
Les gaines sont toutes isolées, sauf celle de la chambre du rez de chaussée dans les combles (simple gaine alu non isolé) !
Et pourtant difficile d'atteindre la température souhaitée 22° dans le salon, 21° dans les chambres.
Je trouve que le dégivrage est trop fréquent encore, même si légèrement mieux (environ 1 heure 30).
Le technicien voulait m'installer un cordeau qui chaufferait dans l'unité extérieure à partir de zéro ° et faciliterait le dégivrage... mais il n'en avait plus.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense que je vais aussi rajouter une couche de laine de roche sur les tuyaux dans les combles.
Non ?
Après, je ne sais pas si vous avez des idées... Je vous remercie par avance.
Il m'a dégivré la climatisation au décapeur thermique, et a jugé bon de rajouter 240 grammes de R410...
Le technicien bien sympathique c'est vrai mais pas équipé au niveau à mon goût n'a pas pris les températures... bon je l'ai fait aujourd'hui (après recharge) et voilà les relevés (température extérieure : 0°-1°) :
Dans le séjour de 34 m² : 2 bouches de soufflage = 41° en sortie de bouche.
Dans la chambre au rez de chaussée 12 m² : 1 bouche de soufflage = 36°.
Dans les chambres à l'étage 15 m² (proche de l'unité intérieure) : 1 bouche de soufflage au plafond : + de 50°.
Les gaines sont toutes isolées, sauf celle de la chambre du rez de chaussée dans les combles (simple gaine alu non isolé) !
Et pourtant difficile d'atteindre la température souhaitée 22° dans le salon, 21° dans les chambres.
Je trouve que le dégivrage est trop fréquent encore, même si légèrement mieux (environ 1 heure 30).
Le technicien voulait m'installer un cordeau qui chaufferait dans l'unité extérieure à partir de zéro ° et faciliterait le dégivrage... mais il n'en avait plus.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense que je vais aussi rajouter une couche de laine de roche sur les tuyaux dans les combles.
Non ?
Après, je ne sais pas si vous avez des idées... Je vous remercie par avance.
20 décembre 2009 à 18:33
Fiches 5 climatisations dépannage
Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Bonjour. Je précise ou rappelle que l'intervalle de temps entre 2 dégivrages est extrêmement dépendant des conditions climatiques.
Durant les quelques jours à température glaciale, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre.
S'en est suivi un redoux très humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn. Autrement dit, le "mieux" que vous constatez n'est peut-être qu'une coïncidence.
Vos températures de 40 à 50 degrés semblent indiquer un fonctionnement honorable pour une température extérieure de 0.
Si votre maison n'arrive pas à se réchauffer, c'est que l'installation est sous-dimensionnée, ou que vous avez des déperditions conséquentes.
Attention aux VMC simple flux, ce sont des sources de pertes thermiques colossales.
Cordialement, Dom, 21/12/09.
Durant les quelques jours à température glaciale, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre.
S'en est suivi un redoux très humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn. Autrement dit, le "mieux" que vous constatez n'est peut-être qu'une coïncidence.
Vos températures de 40 à 50 degrés semblent indiquer un fonctionnement honorable pour une température extérieure de 0.
Si votre maison n'arrive pas à se réchauffer, c'est que l'installation est sous-dimensionnée, ou que vous avez des déperditions conséquentes.
Attention aux VMC simple flux, ce sont des sources de pertes thermiques colossales.
Cordialement, Dom, 21/12/09.
21 décembre 2009 à 22:45
Fiches 6 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité
On vous rajoute 240 gr de fluide... Au pifomètre ? En lisant le mano ? La démarche semble bien curieuse...
Pas de détection de fuites ? Pas de prise de mesures (BP, HP, surchauffe, sous-refroidissement, évaporation, condensation, etc).
Avant et après ? Y a-t-il une fiche d'intervention placée dans le groupe externe qui vous renseigne sur les paramètres de l'installation ? Au fait, combien vous a coûté le passage du "technicien" ?
Pas de détection de fuites ? Pas de prise de mesures (BP, HP, surchauffe, sous-refroidissement, évaporation, condensation, etc).
Avant et après ? Y a-t-il une fiche d'intervention placée dans le groupe externe qui vous renseigne sur les paramètres de l'installation ? Au fait, combien vous a coûté le passage du "technicien" ?
22 décembre 2009 à 12:33
Fiches 7 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité
Je rajoute que le dégivrage par température négative se fait toutes les 40 mn et dure 6 mn, plus précis qu'un RER (bon c'est vrai que c'est pas difficile !)
La machine est pré chargée pour 20 mètres, mais chez Carrier ils vous font comprendre que c'est pas forcé ! Ah bon heureux de le savoir...
Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
désolé, nous ne publions pas les coordonnées téléphoniques des internautes.
Meilleurs vux
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage climatisation.
La machine est pré chargée pour 20 mètres, mais chez Carrier ils vous font comprendre que c'est pas forcé ! Ah bon heureux de le savoir...
Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
désolé, nous ne publions pas les coordonnées téléphoniques des internautes.
Meilleurs vux
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage climatisation.
02 janvier 2010 à 14:14
Fiches 8 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité
Et bien pas moins de 250 euros.. après négociation d'une heure offerte !
Évidemment pas de résultat pour ma clim, et un dégivrage toutes les 40 mn par température négative ne facilite rien.
Bon, aujourd'hui je pose ma laine de roche sur les tuyaux dans les combles... on m'a dit de faire une recherche de fuite avec liquide vaisselle ! Pourquoi pas, je verrais peut être des bulles (SAV Carrier, quand même !)
Sinon la HP mesurée par le technicien (je crois) était de 38 PSI à 34 PSI en fonction de la demande faite sur le room controller de Carrier.
Si la BP c'est pour le froid ! alors la BP lue sur le mano était de 7-8 PSI (vu pendant la recharge de gaz en mode clim froid).
Pour le reste pas d'infos !
Je recherche vraiment quelqu'un de compétent en climatisation Carrier (même si en théorie une clim Carrier ou Daikin ou... c'est pareil) pour intervenir chez moi afin d'effectuer un VRAI contrôle de charge, mais pour cela il faut connaître la préco du constructeur sur la quantité de gaz R410 par mètre de tube (je pense que c'est aux alentours de 250-400 gr ?)
De mon unité extérieure à mon unité intérieure j'ai 14 ou 15 mètres de 3/8 & 5/8.
Merci pour votre aide, cordialement.
Évidemment pas de résultat pour ma clim, et un dégivrage toutes les 40 mn par température négative ne facilite rien.
Bon, aujourd'hui je pose ma laine de roche sur les tuyaux dans les combles... on m'a dit de faire une recherche de fuite avec liquide vaisselle ! Pourquoi pas, je verrais peut être des bulles (SAV Carrier, quand même !)
Sinon la HP mesurée par le technicien (je crois) était de 38 PSI à 34 PSI en fonction de la demande faite sur le room controller de Carrier.
Si la BP c'est pour le froid ! alors la BP lue sur le mano était de 7-8 PSI (vu pendant la recharge de gaz en mode clim froid).
Pour le reste pas d'infos !
Je recherche vraiment quelqu'un de compétent en climatisation Carrier (même si en théorie une clim Carrier ou Daikin ou... c'est pareil) pour intervenir chez moi afin d'effectuer un VRAI contrôle de charge, mais pour cela il faut connaître la préco du constructeur sur la quantité de gaz R410 par mètre de tube (je pense que c'est aux alentours de 250-400 gr ?)
De mon unité extérieure à mon unité intérieure j'ai 14 ou 15 mètres de 3/8 & 5/8.
Merci pour votre aide, cordialement.
02 janvier 2010 à 14:03
Fiches 9 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité
Bonjour,
J'avais la même que vous, et le même problème. J'ai passé 4 ans avec mon système Carrier avec des techniciens tous les samedi chez moi. A chaque fois ils me disaient "c'est normal que ça marche pas, fallait acheter une vraie PAC".
Le mois dernier, ras le bol. J'ai tout viré et j'ai fait installer une Daikin. J'ai enfin chaud. Je revis...
J'avais la même que vous, et le même problème. J'ai passé 4 ans avec mon système Carrier avec des techniciens tous les samedi chez moi. A chaque fois ils me disaient "c'est normal que ça marche pas, fallait acheter une vraie PAC".
Le mois dernier, ras le bol. J'ai tout viré et j'ai fait installer une Daikin. J'ai enfin chaud. Je revis...
01 février 2010 à 22:55