Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1848
Question programmation climatiseur : Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Bonjour.
J'en profite pour poser une autre question sur ce forum qui, je le reconnais m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. Bref, ce forum est très bien ! Merci et félicitations
J'ai donc un gainable Mitsubishi électric Mr Slm/Power inverter/R410A, modèle extérieur PUHZ - RP125VKA / Max current : 26.5A. Unité intérieure (dans les combles) : PEAD-RP125 JAQ.
J'ai remarqué sur la commande générale PAR 21 que si on demande 22°c, le gainable tourne normalement pour arriver à température et s'arrêtera de tourner quand il arrivera à 23°c. Bon, pourquoi pas... Mais dans l'autre sens, le réglage est à revoir car le gainable se redémarrera à 20°c.
En fait, à 21°c, il ne fait rien. Donc, on demande 22°c mais s'il est éteint, il se déclenche à 20°c. Ce qui, pour moi, ne me dérange pas trop mais ça ne le fait pas trop avec un bébé de 9 mois. Surtout quand on programme 22° en journée et 20° la nuit. Ça peut descendre bas dans les chambres.
Je pense que ça doit être un paramètre à voir, vous avez une idée ? Vous avez eu ce cas ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
J'en profite pour poser une autre question sur ce forum qui, je le reconnais m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. Bref, ce forum est très bien ! Merci et félicitations

J'ai donc un gainable Mitsubishi électric Mr Slm/Power inverter/R410A, modèle extérieur PUHZ - RP125VKA / Max current : 26.5A. Unité intérieure (dans les combles) : PEAD-RP125 JAQ.
J'ai remarqué sur la commande générale PAR 21 que si on demande 22°c, le gainable tourne normalement pour arriver à température et s'arrêtera de tourner quand il arrivera à 23°c. Bon, pourquoi pas... Mais dans l'autre sens, le réglage est à revoir car le gainable se redémarrera à 20°c.
En fait, à 21°c, il ne fait rien. Donc, on demande 22°c mais s'il est éteint, il se déclenche à 20°c. Ce qui, pour moi, ne me dérange pas trop mais ça ne le fait pas trop avec un bébé de 9 mois. Surtout quand on programme 22° en journée et 20° la nuit. Ça peut descendre bas dans les chambres.

Je pense que ça doit être un paramètre à voir, vous avez une idée ? Vous avez eu ce cas ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
13 janvier 2013 à 12:17
Conseils programmation gainable Mitsubishi 1
Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Bonjour.
Nous allons commencer comme ça : Les gaines de soufflage et d'aspiration du gainable situées dans les combles sont-elles isolées ?
l'appareil aussi d’ailleurs.
Très important pour un fonctionnement optimum de l'installation. Les renseignements vont venir en fonction de vos réponses.
Nous allons commencer comme ça : Les gaines de soufflage et d'aspiration du gainable situées dans les combles sont-elles isolées ?
l'appareil aussi d’ailleurs. Très important pour un fonctionnement optimum de l'installation. Les renseignements vont venir en fonction de vos réponses.

13 janvier 2013 à 14:44
Conseils programmation gainable Mitsubishi 2
Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Bonjour,
L'isolation est importante mais n'a rien à voir avec la régulation.
En effet vous allez avoir un décalage de 1°C en + et en moins.
Je m'explique vous demandez 22°C l'appareil va chauffer jusqu'à 23°C soit 22+1 et pour redémarrer à 21°C soit 22-1.
Attention les thermomètres précis n'existent pas pour le grand public. Nous les pros nous avons des thermomètres précis uniquement à 95%. Certaines professions en ont à 98% mais là les tarifs sont très chers (plus de 800 €).
Tout cela pour dire que vous mentionnez que votre appareil redémarre à 19°C.
Quel type de thermomètre avez-vous, si c'est un à moins de 50 € vous pouvez avoir une différence pouvant aller jusqu'à 2°C et pas forcément dans les deux sens.
La nuit votre appareil repartira à 19°C, en sachant qu' il est recommandé la nuit de dormir à 18°C ; mais là c'est une question de confort personnel que je comprends parfaitement.
J’espère vous avoir éclairé, bonne continuation.
L'isolation est importante mais n'a rien à voir avec la régulation.
En effet vous allez avoir un décalage de 1°C en + et en moins.
Je m'explique vous demandez 22°C l'appareil va chauffer jusqu'à 23°C soit 22+1 et pour redémarrer à 21°C soit 22-1.
Attention les thermomètres précis n'existent pas pour le grand public. Nous les pros nous avons des thermomètres précis uniquement à 95%. Certaines professions en ont à 98% mais là les tarifs sont très chers (plus de 800 €).
Tout cela pour dire que vous mentionnez que votre appareil redémarre à 19°C.
Quel type de thermomètre avez-vous, si c'est un à moins de 50 € vous pouvez avoir une différence pouvant aller jusqu'à 2°C et pas forcément dans les deux sens.
La nuit votre appareil repartira à 19°C, en sachant qu' il est recommandé la nuit de dormir à 18°C ; mais là c'est une question de confort personnel que je comprends parfaitement.
J’espère vous avoir éclairé, bonne continuation.
13 janvier 2013 à 17:41
Conseils programmation gainable Mitsubishi 3
Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Merci pour vos réponses.
Les gaines dans les combles sont posées sur les fermettes donc l'isolation des combles faites en ouate soufflée est dessous la gaine mais ne fait pas le tour. Les gaines sont comme celle-ci :
www.chauffage-noccela.com/fr/gainables/chauffage-et-climatisation-reversible-par-gaine-aix-en-provence_37.htm
Et d'ailleurs, l'unité intérieure est comme sur la photo aussi. Je ne sais pas si c'est isolé dans le caisson.
A PL : vous mettez de l'isolant sur ce type de gaine et sur l'appareil ?
A AAC : merci aussi pour votre réponse. Mais je parle des températures (19°, 22°...), c'est la température affichée même sur le boitier général Mitsubishi (le modèle PAR 21), pas sur un thermomètre.
En fait, pour tout vous dire, quand je dis que le gainable se relance à 20°c alors qu'on demande 22°c, il fait 19,5° dans les pièces avec nos thermomètres premier marché.
Les gaines dans les combles sont posées sur les fermettes donc l'isolation des combles faites en ouate soufflée est dessous la gaine mais ne fait pas le tour. Les gaines sont comme celle-ci :
www.chauffage-noccela.com/fr/gainables/chauffage-et-climatisation-reversible-par-gaine-aix-en-provence_37.htm
Et d'ailleurs, l'unité intérieure est comme sur la photo aussi. Je ne sais pas si c'est isolé dans le caisson.
A PL : vous mettez de l'isolant sur ce type de gaine et sur l'appareil ?
A AAC : merci aussi pour votre réponse. Mais je parle des températures (19°, 22°...), c'est la température affichée même sur le boitier général Mitsubishi (le modèle PAR 21), pas sur un thermomètre.
En fait, pour tout vous dire, quand je dis que le gainable se relance à 20°c alors qu'on demande 22°c, il fait 19,5° dans les pièces avec nos thermomètres premier marché.
13 janvier 2013 à 19:46
Conseils programmation gainable Mitsubishi 4
Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Bonsoir.
Non, les gaines sont fournies avec une isolation phonique et thermique comme sur les photos donc si j'ai bien compris comme chez vous ?
Et apparemment le problème en mode chaud est toujours le même = reprise en hauteur et pas de circulation d'air du bas vers le haut (et oui je n'ai rien inventé).
Et la température du gainable devrait être sur la commande et va résoudre ce genre de souci.
Et il me semble que je vous avais donné la réponse sur un autre post ??? Pour la manipulation à suivre.
Non, les gaines sont fournies avec une isolation phonique et thermique comme sur les photos donc si j'ai bien compris comme chez vous ?

Et apparemment le problème en mode chaud est toujours le même = reprise en hauteur et pas de circulation d'air du bas vers le haut (et oui je n'ai rien inventé).
Et la température du gainable devrait être sur la commande et va résoudre ce genre de souci.
Et il me semble que je vous avais donné la réponse sur un autre post ??? Pour la manipulation à suivre.
14 janvier 2013 à 18:49
Conseils programmation gainable Mitsubishi 5
Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Oui, comme chez moi, mêmes produits.
Si j'ai bien compris votre remarque, comme la chaleur est toujours en hauteur, elle n'arrive pas forcément au niveau de la commande, c'est bien ça ?
La température est sur la commande PAR 21 et oui, j'ai réussi à la descendre, vous m'avez donné la solution sur un autre post. merci.
J'ai demandé à mon plombier de venir pour vérifier mais j'ai bien peur qu'il ne sache pas. J'aimerai qu'il fasse venir un technicien Mitsubishi, je pense que ça serait une bonne chose.
Merci encore.
Si j'ai bien compris votre remarque, comme la chaleur est toujours en hauteur, elle n'arrive pas forcément au niveau de la commande, c'est bien ça ?
La température est sur la commande PAR 21 et oui, j'ai réussi à la descendre, vous m'avez donné la solution sur un autre post. merci.

J'ai demandé à mon plombier de venir pour vérifier mais j'ai bien peur qu'il ne sache pas. J'aimerai qu'il fasse venir un technicien Mitsubishi, je pense que ça serait une bonne chose.
Merci encore.
14 janvier 2013 à 23:12
Conseils programmation gainable Mitsubishi 6
Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Bonsoir.
Attention, un plombier n'est absolument pas habilité à travailler sur du matériel frigorifique, nous le voyons régulièrement sur le forum litige notamment, fuites de gaz, incapable de régler quoi que ce soit et après c'est le matériel, les techniciens en froid sont trop chers et encore j'en passe et des meilleurs dépassant largement l'insulte.
Il serait certainement préférable d'appeler une station agréée afin de finaliser vos doléances.
Attention, un plombier n'est absolument pas habilité à travailler sur du matériel frigorifique, nous le voyons régulièrement sur le forum litige notamment, fuites de gaz, incapable de régler quoi que ce soit et après c'est le matériel, les techniciens en froid sont trop chers et encore j'en passe et des meilleurs dépassant largement l'insulte.
Il serait certainement préférable d'appeler une station agréée afin de finaliser vos doléances.
15 janvier 2013 à 18:08
Conseils programmation gainable Mitsubishi 7
Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous, voir question 1973.
Est-ce que Mitsubishi France a trouvé une solution ?
Ici en Belgique, ils sont apparemment dans la panade car aucun début de solution à l'horizon (la mise en service a été effectuée début 2008).
Un ingénieur expert de l'assurance a bien tenté une tentative de solution à l'amiable mais n'ayant aucune proposition concrète de la part du constructeur, il m'a fait intenter une action en justice contre l'installateur qui va en subir les conséquences malgré sa bonne volonté.
Un expert judiciaire a été nommé par le tribunal et a convoqué pour une réunion fin de ce mois.
Je pourrai vous tenir au courant si vous le désirez.
Bien à vous.
J'ai exactement le même problème que vous, voir question 1973.
Est-ce que Mitsubishi France a trouvé une solution ?
Ici en Belgique, ils sont apparemment dans la panade car aucun début de solution à l'horizon (la mise en service a été effectuée début 2008).
Un ingénieur expert de l'assurance a bien tenté une tentative de solution à l'amiable mais n'ayant aucune proposition concrète de la part du constructeur, il m'a fait intenter une action en justice contre l'installateur qui va en subir les conséquences malgré sa bonne volonté.
Un expert judiciaire a été nommé par le tribunal et a convoqué pour une réunion fin de ce mois.
Je pourrai vous tenir au courant si vous le désirez.
Bien à vous.
22 mai 2013 à 15:04