Bonjour.
J'ai installé une climatisation 3 splits il y a trois ans. Les splits sont neuves mais l'unité extérieure est d'occasion.
Elle ne fonctionne pas sur les3 splits, une par une ça va.
Je souhaite remplacer uniquement l'unité extérieure.
Par quoi je peux remplacer uniquement le groupe ?
Merci pour votre engagement à renseigner les novices comme moi.
Bonne journée. Francis
J'ai installé une climatisation 3 splits il y a trois ans. Les splits sont neuves mais l'unité extérieure est d'occasion.
Elle ne fonctionne pas sur les3 splits, une par une ça va.
Je souhaite remplacer uniquement l'unité extérieure.
Par quoi je peux remplacer uniquement le groupe ?
Merci pour votre engagement à renseigner les novices comme moi.
Bonne journée. Francis
24 janvier 2026 à 08:56
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Remplacement groupe extérieur Hitachi RAM 65 QH5
Bonjour.
"Elle ne fonctionne pas sur les 3 splits" : vous voulez dire que plus rien ne fonctionne, ou plutôt que les 3 splits donnent peu de chaleur? Si c'est la 2ème proposition, alors manque de gaz probable ; sachant qu'on ne change pas de voiture parce que son réservoir est vide... Fuite à réparer avant de recharger.
Cette gamme Hitachi, qui alimente les splits en 35V continus, n'est compatible avec rien d'autre, même les "nouvelles" gammes Hitachi qui ont adopté une alimentation par le secteur et un fil de communication, comme tout le monde.
Par acquis de conscience, mesurez les tensions DC en sortie de l'UE quand les 3 splits sont en fonction. Si anomalie, éteignez une UI et recommencez ; puis une 2ème.
"Elle ne fonctionne pas sur les 3 splits" : vous voulez dire que plus rien ne fonctionne, ou plutôt que les 3 splits donnent peu de chaleur? Si c'est la 2ème proposition, alors manque de gaz probable ; sachant qu'on ne change pas de voiture parce que son réservoir est vide... Fuite à réparer avant de recharger.
Cette gamme Hitachi, qui alimente les splits en 35V continus, n'est compatible avec rien d'autre, même les "nouvelles" gammes Hitachi qui ont adopté une alimentation par le secteur et un fil de communication, comme tout le monde.
Par acquis de conscience, mesurez les tensions DC en sortie de l'UE quand les 3 splits sont en fonction. Si anomalie, éteignez une UI et recommencez ; puis une 2ème.