Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3538
Question Forum Climatisation : Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Bonjour.
J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur :
- 3 RAK-18NH6A dans les chambre.
- 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3).
Il n'y a plus que 2 splits qui fonctionnent (1 RAK-18NH6A et le 1RAK-50NH6A).
J'ai démonté le module extérieur et voici le diagnostic :
- sur la carte des 2 groupes la LED 304 clignote 2 fois
présence du 35V = sur les bornes C1D1 pour le groupe d"en haut et 0V sur C2D2 et C3D3
présence du 35V = sur les bornes C4D4 pour le groupe d"en bas et 0V sur C5D5 et C6D6
Par avance merci pour votre aide...
J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur :
- 3 RAK-18NH6A dans les chambre.
- 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3).
Il n'y a plus que 2 splits qui fonctionnent (1 RAK-18NH6A et le 1RAK-50NH6A).
J'ai démonté le module extérieur et voici le diagnostic :
- sur la carte des 2 groupes la LED 304 clignote 2 fois
présence du 35V = sur les bornes C1D1 pour le groupe d"en haut et 0V sur C2D2 et C3D3
présence du 35V = sur les bornes C4D4 pour le groupe d"en bas et 0V sur C5D5 et C6D6
Par avance merci pour votre aide...
25 septembre 2016 à 14:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Bonjour.
Grand grand classique parmi les ennuis sur Hitachi. Voir la question 2452 ou 2444 (malgré les apparences, les modèles 55 et 130 ont à priori les mêmes cartes, il y en a juste 2 sur le 130).
Cordialement, Dom.
Grand grand classique parmi les ennuis sur Hitachi. Voir la question 2452 ou 2444 (malgré les apparences, les modèles 55 et 130 ont à priori les mêmes cartes, il y en a juste 2 sur le 130).
Cordialement, Dom.
25 septembre 2016 à 17:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Bonsoir,
Décidément ! C'est bien la première fois qu'il ne se passe plus une semaine depuis 1 mois sans que j'entende parler d'une carte Hitachi HS !
Que ce soit chez moi, sur des appareils dont j'assure l'entretien, ou sur le forum !
Pour info, depuis le mois d'août j'ai dû dépanner 7 appareils Hitachi (plus au moins récents, certains R22, un autre de 2012 !) dont les cartes des unités extérieures présentaient les mêmes symptômes.
Moi qui était assez réticent à la qualité d'Hitachi...
Cordialement.
Décidément ! C'est bien la première fois qu'il ne se passe plus une semaine depuis 1 mois sans que j'entende parler d'une carte Hitachi HS !
Que ce soit chez moi, sur des appareils dont j'assure l'entretien, ou sur le forum !
Pour info, depuis le mois d'août j'ai dû dépanner 7 appareils Hitachi (plus au moins récents, certains R22, un autre de 2012 !) dont les cartes des unités extérieures présentaient les mêmes symptômes.
Moi qui était assez réticent à la qualité d'Hitachi...
Cordialement.
25 septembre 2016 à 17:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Bonjour.
Entre les compresseurs et les cartes, il est vrai, qu'avec Hitachi, j'ai été gâté cet été.
Et ce n'est pas fini il y a encore des moteurs ventilo condenseur qui arrivent.
Entre les compresseurs et les cartes, il est vrai, qu'avec Hitachi, j'ai été gâté cet été.
Et ce n'est pas fini il y a encore des moteurs ventilo condenseur qui arrivent.
26 septembre 2016 à 16:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Bonsoir,
3 compresseurs Hitachi changés ce mois-ci pour moi.
Machines récentes, un VRV de 2012, un Utopia et un résidentiel tri splits.
Cordialement.
3 compresseurs Hitachi changés ce mois-ci pour moi.
Machines récentes, un VRV de 2012, un Utopia et un résidentiel tri splits.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 20:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Merci, j'ai regardé les questions 2452 et 2444....
Pour le SW transf 2 et IC2 j'ai pas de 12V (R760) et pas de 35V (R719) en sortie.
Pour l'autre IC1 et Transf 1 c'est OK 12V et 35V
Merci pour votre aide.
Pour le SW transf 2 et IC2 j'ai pas de 12V (R760) et pas de 35V (R719) en sortie.
Pour l'autre IC1 et Transf 1 c'est OK 12V et 35V
Merci pour votre aide.
08 octobre 2016 à 13:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Je penche finalement plus sur le régulateur IC2 STR F6667B qui pourrait expliquer l'absence de tension 12v et 35V ?
Je viens d'en commander 2 sur ebay en Grande Bretagne...
Je viens d'en commander 2 sur ebay en Grande Bretagne...
08 octobre 2016 à 15:59
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
J'ai remplacé les 2 régulateurs (18€50 port compris) et c'est reparti...
Merci pour votre aide...
Merci pour votre aide...
22 octobre 2016 à 11:21
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
Goude!
22 octobre 2016 à 13:49