Questions Dépannage Climatisation : Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

betise33
Membre inscrit
betise33
2 messages
Bonjour.

J'ai une climatisation Samsung bi-split modèle AJ040TXJ2KG.
Lorsque je la mets en route, un seul des deux appareils chauffe correctement, tandis que l'autre ne fonctionne pas très bien.
Les conduites en sortie de l'unité extérieure sont très chaudes sur celui qui marche, mais seulement tièdes sur l'autre.
Est-il possible qu'il y ait un manque de gaz ou un autre problème ?
Merci pour votre aide.
22 janvier 2026 à 15:38
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

AAC
Membre inscrit
AAC
3 387 messages
Bonjour.

Il s'agit probablement d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro pour qu'il recherche la fuite et qu'il la répare avant de recharger la machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 17:07
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 539 messages
Bonjour.

Que donne le split poussif lorsqu'il est le seul à être ON? Je suppose que le split bon seul reste toujours bon. Mais vous pouvez comparer les températures des 4 tuyaux en sortie de l'UE durant ces 2 manips. Si le poussif devient bon quand il est seul, alors oui, manque de gaz possible.

On a eu cependant des cas sur ce forum où les fils de communication étaient permutés. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de les inverser, juste pour voir...
23 janvier 2026 à 16:13
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

AAC
Membre inscrit
AAC
3 387 messages
Bonjour Dom-Aom.

Si il met les deux en route et qu'il y en un qui est poussif on ne peut pas il n'y a pas d'inversion de connexion car les deux sont en demande, donc automatiquement les deux devraient fonctionner.
Car c'est un bi-split. Donc manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2026 à 16:30
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

PL
Membre inscrit
PL
13 952 messages
Bonjour.

Oui très certainement un manque de fluide, donc fuite probable, envisager une recherche de fuite.
Si l'installation est neuve rappeler votre installateur.
23 janvier 2026 à 17:38
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 539 messages
Bonjour AAC.

Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais... La personne n'a pas donné les puissances des 2 UI. Si l'une d'elles est une 2.6kW et l'autre une 5.1 kW, alors l'UE va envoyer, de par l'ouverture des EV, 2 fois plus de gaz sur la grosse que sur la petite. Si la grosse reçoit 2 fois moins de gaz que prévu, elle va paraître poussive, alors que la petite, en recevant du gaz à gogo, va (plus que) péter la forme...

Cordialement, Dom.
23 janvier 2026 à 19:00
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement


Invité
invité
Bonjour.

J'ai deux splits de 2,4 kW identiques.
J'ai effectué un rapatriement de gaz dans le compresseur et réalisé un tirage au vide des tuyaux.
Le tuyau du split qui fonctionne n'a pas posé de problème, mais le deuxième split qui ne marche pas a eu un gros problème de tirage au vide (comme s'il y avait un bouchon).
Finalement, j'ai réussi à faire le vide.
Ensuite, j'ai réouvert le gaz, mais les deux splits ne produisent plus de chaleur (alors qu'avant le rapatriement et le débouchage suite au tirage au vide, le split 1 fonctionnait correctement). Je pense que le tuyau du split 2 était bouché (par quoi ?) et que le gaz restant est parti dans les deux splits.
Merci pour vos réponses.
25 janvier 2026 à 18:27
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

AAC
Membre inscrit
AAC
3 387 messages
Bonsoir.

Avant d'avoir tirer au vide avez vous fermé les deux (ou le cas échéant 4) vannes de service.
Si ce n'est pas le cas vous avez vidé votre machine.
Pour vous confirmer votre éventuelle erreur, ravaler le fluide dans une bouteille de transfert afin de le peser.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2026 à 20:37
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 539 messages
Bonjour.

Pouvez-vous expliciter "le deuxième split qui ne marche pas a eu un gros problème de tirage au vide (comme s'il y avait un bouchon)"? Quelles constatations?

J'en viens à me demander si les vannes de service du split poussif étaient suffisamment ouvertes, limitant du coup la quantité de gaz qui lui arrivait...
26 janvier 2026 à 11:28
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement


Invité
invité
Les vannes de services ont bien été fermé avant le tirage au vide.


28 janvier 2026 à 09:35
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

AAC
Membre inscrit
AAC
3 387 messages
Bonjour.

Les vannes de service ont bien été fermées avant le tirage au vide OK.
Mais comment avez-vous procéder pour rapatrier le gaz dans le compresseur ?

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2026 à 10:40
Réponse 11 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement


Invité
invité
Bonjour.

J'ai remis le gaz r32 dans l'unité extérieure avec la quantité demandé.
Tout remarche nickel.
Sauf que lorsque je demande les 2 splits ensemble a haute température (24°) au bout de 10 minutes
La clim s’arrête avec erreur E 464 surintensité.
Un split seul pas de problème.
2 splits ensemble pas de problème si je ne dépasse pas 21 degrés de demande.
Je ne comprend plus rien.
04 février 2026 à 12:05
Réponse 12 forum-climatisation-climatiseurs

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 539 messages
Bonjour.

Donc pour moi, une des vannes du split poussif n'était pas assez ouverte (rép 8), et maintenant elle l'est.

Pour la surintensité, normalement la carte devrait ralentir le compresseur avant qu'il ne produise la 464... Cela dit, si vous imposez indirectement un régime max (consigne très haute) et s'il fait doux dehors, le gaz va monter en température et en pression, et cela peut faire surconsommer le compresseur. Comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo, c'est facile au début, mais ça devient de plus en plus dur à mesure que le pneu monte en pression. Avec une consigne peu agressive, le compresseur tourne moins vite.

Faites le test 2 fois (consigne forte), une lorsque la température extérieure est la plus basse (7H le matin) et une la plus haute (15H), et voyez la différence de "facilité" à générer une 464.
04 février 2026 à 16:55

Proposer une réponse à Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
    N°750 : Bonjour, J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter. Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme. Bref, après de difficiles...
  • 3. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage
    N°1755 : :shy: Bonjour, ma climatisation Samsung se met en sécurité ( les 3 voyants clignotent , et la clim ne marche plus) donc je l'éteint, et la rallume, elle refonctionne et se ré-éteins. elle fonctionne normalement en froid et en...
  • 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 7. Clim Samsung AQV18N fonctionne puis fait 4 bips et s'arrête
    N°6198 : Bonjour. J'ai un air climatisé mural Samsung AQV18N et le voyant rouge du TURBO s'allume en clignotant et alors le système fait 4 bips et arrête. J'ai tout vérifié, j'ai nettoyé les filtres et tout semble numéro 1. Je...
  • 8. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 9. Problème chauffage sur certains splits
    N°5051 : Bonsoir. Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud. En mode froid les 4 sont OK. En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée...
  • 10. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 11. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage clim airwellsupport fixation climatiseurclim lgraccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite