Bonjour.
J'ai une climatisation Samsung bi-split modèle AJ040TXJ2KG.
Lorsque je la mets en route, un seul des deux appareils chauffe correctement, tandis que l'autre ne fonctionne pas très bien.
Les conduites en sortie de l'unité extérieure sont très chaudes sur celui qui marche, mais seulement tièdes sur l'autre.
Est-il possible qu'il y ait un manque de gaz ou un autre problème ?
Merci pour votre aide.
J'ai une climatisation Samsung bi-split modèle AJ040TXJ2KG.
Lorsque je la mets en route, un seul des deux appareils chauffe correctement, tandis que l'autre ne fonctionne pas très bien.
Les conduites en sortie de l'unité extérieure sont très chaudes sur celui qui marche, mais seulement tièdes sur l'autre.
Est-il possible qu'il y ait un manque de gaz ou un autre problème ?
Merci pour votre aide.
22 janvier 2026 à 15:38
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonjour.
Il s'agit probablement d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro pour qu'il recherche la fuite et qu'il la répare avant de recharger la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit probablement d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro pour qu'il recherche la fuite et qu'il la répare avant de recharger la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 17:07
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonjour.
Que donne le split poussif lorsqu'il est le seul à être ON? Je suppose que le split bon seul reste toujours bon. Mais vous pouvez comparer les températures des 4 tuyaux en sortie de l'UE durant ces 2 manips. Si le poussif devient bon quand il est seul, alors oui, manque de gaz possible.
On a eu cependant des cas sur ce forum où les fils de communication étaient permutés. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de les inverser, juste pour voir...
Que donne le split poussif lorsqu'il est le seul à être ON? Je suppose que le split bon seul reste toujours bon. Mais vous pouvez comparer les températures des 4 tuyaux en sortie de l'UE durant ces 2 manips. Si le poussif devient bon quand il est seul, alors oui, manque de gaz possible.
On a eu cependant des cas sur ce forum où les fils de communication étaient permutés. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de les inverser, juste pour voir...
23 janvier 2026 à 16:13
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonjour Dom-Aom.
Si il met les deux en route et qu'il y en un qui est poussif on ne peut pas il n'y a pas d'inversion de connexion car les deux sont en demande, donc automatiquement les deux devraient fonctionner.
Car c'est un bi-split. Donc manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si il met les deux en route et qu'il y en un qui est poussif on ne peut pas il n'y a pas d'inversion de connexion car les deux sont en demande, donc automatiquement les deux devraient fonctionner.
Car c'est un bi-split. Donc manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2026 à 16:30
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonjour.
Oui très certainement un manque de fluide, donc fuite probable, envisager une recherche de fuite.
Si l'installation est neuve rappeler votre installateur.
Oui très certainement un manque de fluide, donc fuite probable, envisager une recherche de fuite.
Si l'installation est neuve rappeler votre installateur.
23 janvier 2026 à 17:38
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonjour AAC.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais... La personne n'a pas donné les puissances des 2 UI. Si l'une d'elles est une 2.6kW et l'autre une 5.1 kW, alors l'UE va envoyer, de par l'ouverture des EV, 2 fois plus de gaz sur la grosse que sur la petite. Si la grosse reçoit 2 fois moins de gaz que prévu, elle va paraître poussive, alors que la petite, en recevant du gaz à gogo, va (plus que) péter la forme...
Cordialement, Dom.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais... La personne n'a pas donné les puissances des 2 UI. Si l'une d'elles est une 2.6kW et l'autre une 5.1 kW, alors l'UE va envoyer, de par l'ouverture des EV, 2 fois plus de gaz sur la grosse que sur la petite. Si la grosse reçoit 2 fois moins de gaz que prévu, elle va paraître poussive, alors que la petite, en recevant du gaz à gogo, va (plus que) péter la forme...
Cordialement, Dom.
23 janvier 2026 à 19:00
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs
Invité

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Invité
Bonjour.
J'ai deux splits de 2,4 kW identiques.
J'ai effectué un rapatriement de gaz dans le compresseur et réalisé un tirage au vide des tuyaux.
Le tuyau du split qui fonctionne n'a pas posé de problème, mais le deuxième split qui ne marche pas a eu un gros problème de tirage au vide (comme s'il y avait un bouchon).
Finalement, j'ai réussi à faire le vide.
Ensuite, j'ai réouvert le gaz, mais les deux splits ne produisent plus de chaleur (alors qu'avant le rapatriement et le débouchage suite au tirage au vide, le split 1 fonctionnait correctement). Je pense que le tuyau du split 2 était bouché (par quoi ?) et que le gaz restant est parti dans les deux splits.
Merci pour vos réponses.
J'ai deux splits de 2,4 kW identiques.
J'ai effectué un rapatriement de gaz dans le compresseur et réalisé un tirage au vide des tuyaux.
Le tuyau du split qui fonctionne n'a pas posé de problème, mais le deuxième split qui ne marche pas a eu un gros problème de tirage au vide (comme s'il y avait un bouchon).
Finalement, j'ai réussi à faire le vide.
Ensuite, j'ai réouvert le gaz, mais les deux splits ne produisent plus de chaleur (alors qu'avant le rapatriement et le débouchage suite au tirage au vide, le split 1 fonctionnait correctement). Je pense que le tuyau du split 2 était bouché (par quoi ?) et que le gaz restant est parti dans les deux splits.
Merci pour vos réponses.
25 janvier 2026 à 18:27
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonsoir.
Avant d'avoir tirer au vide avez vous fermé les deux (ou le cas échéant 4) vannes de service.
Si ce n'est pas le cas vous avez vidé votre machine.
Pour vous confirmer votre éventuelle erreur, ravaler le fluide dans une bouteille de transfert afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avant d'avoir tirer au vide avez vous fermé les deux (ou le cas échéant 4) vannes de service.
Si ce n'est pas le cas vous avez vidé votre machine.
Pour vous confirmer votre éventuelle erreur, ravaler le fluide dans une bouteille de transfert afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2026 à 20:37
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonjour.
Pouvez-vous expliciter "le deuxième split qui ne marche pas a eu un gros problème de tirage au vide (comme s'il y avait un bouchon)"? Quelles constatations?
J'en viens à me demander si les vannes de service du split poussif étaient suffisamment ouvertes, limitant du coup la quantité de gaz qui lui arrivait...
Pouvez-vous expliciter "le deuxième split qui ne marche pas a eu un gros problème de tirage au vide (comme s'il y avait un bouchon)"? Quelles constatations?
J'en viens à me demander si les vannes de service du split poussif étaient suffisamment ouvertes, limitant du coup la quantité de gaz qui lui arrivait...
26 janvier 2026 à 11:28
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs
Invité

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Invité
Les vannes de services ont bien été fermé avant le tirage au vide.
28 janvier 2026 à 09:35
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonjour.
Les vannes de service ont bien été fermées avant le tirage au vide OK.
Mais comment avez-vous procéder pour rapatrier le gaz dans le compresseur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Les vannes de service ont bien été fermées avant le tirage au vide OK.
Mais comment avez-vous procéder pour rapatrier le gaz dans le compresseur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2026 à 10:40
Réponse 11 forum-climatisation-climatiseurs
Invité

Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Invité
Bonjour.
J'ai remis le gaz r32 dans l'unité extérieure avec la quantité demandé.
Tout remarche nickel.
Sauf que lorsque je demande les 2 splits ensemble a haute température (24°) au bout de 10 minutes
La clim s’arrête avec erreur E 464 surintensité.
Un split seul pas de problème.
2 splits ensemble pas de problème si je ne dépasse pas 21 degrés de demande.
Je ne comprend plus rien.
J'ai remis le gaz r32 dans l'unité extérieure avec la quantité demandé.
Tout remarche nickel.
Sauf que lorsque je demande les 2 splits ensemble a haute température (24°) au bout de 10 minutes
La clim s’arrête avec erreur E 464 surintensité.
Un split seul pas de problème.
2 splits ensemble pas de problème si je ne dépasse pas 21 degrés de demande.
Je ne comprend plus rien.
04 février 2026 à 12:05
Réponse 12 forum-climatisation-climatiseurs
Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement
Bonjour.
Donc pour moi, une des vannes du split poussif n'était pas assez ouverte (rép 8), et maintenant elle l'est.
Pour la surintensité, normalement la carte devrait ralentir le compresseur avant qu'il ne produise la 464... Cela dit, si vous imposez indirectement un régime max (consigne très haute) et s'il fait doux dehors, le gaz va monter en température et en pression, et cela peut faire surconsommer le compresseur. Comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo, c'est facile au début, mais ça devient de plus en plus dur à mesure que le pneu monte en pression. Avec une consigne peu agressive, le compresseur tourne moins vite.
Faites le test 2 fois (consigne forte), une lorsque la température extérieure est la plus basse (7H le matin) et une la plus haute (15H), et voyez la différence de "facilité" à générer une 464.
Donc pour moi, une des vannes du split poussif n'était pas assez ouverte (rép 8), et maintenant elle l'est.
Pour la surintensité, normalement la carte devrait ralentir le compresseur avant qu'il ne produise la 464... Cela dit, si vous imposez indirectement un régime max (consigne très haute) et s'il fait doux dehors, le gaz va monter en température et en pression, et cela peut faire surconsommer le compresseur. Comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo, c'est facile au début, mais ça devient de plus en plus dur à mesure que le pneu monte en pression. Avec une consigne peu agressive, le compresseur tourne moins vite.
Faites le test 2 fois (consigne forte), une lorsque la température extérieure est la plus basse (7H le matin) et une la plus haute (15H), et voyez la différence de "facilité" à générer une 464.
04 février 2026 à 16:55