Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
750
Forum climatisation maison : Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Bonjour,
J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter.
Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme.
Bref, après de difficiles échanges avec Airton, ils ont repris l'unité extérieur en SAV, me l'ont rendu après 1 mois et là ça fonctionne.
Gros bémol : ma climatisation ne chauffe plus qu'à 23°C maxi (et encore mon thermomètre affiche lui 20°C). Alors quel peut être le souci cette fois ?
J'avoue qu'il fait froid dehors mais si à 3°C ça ne fonctionne plus de manière optimal, je crains le pire lors des grands froids. Merci pour vos réponses.
J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter.
Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme.
Bref, après de difficiles échanges avec Airton, ils ont repris l'unité extérieur en SAV, me l'ont rendu après 1 mois et là ça fonctionne.
Gros bémol : ma climatisation ne chauffe plus qu'à 23°C maxi (et encore mon thermomètre affiche lui 20°C). Alors quel peut être le souci cette fois ?
J'avoue qu'il fait froid dehors mais si à 3°C ça ne fonctionne plus de manière optimal, je crains le pire lors des grands froids. Merci pour vos réponses.
26 décembre 2008 à 02:14
Conseils 1 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Bonjour, plus la température extérieure est basse plus le rendement diminue, ne vous attendez pas à des miracles.
G. B.
G. B.
Conseils 2 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Alors si cette clim n'atteint pas les températures voulues, c'est qu'il y a certainement un souci, est-ce un mural ou bien une K7 ?
Il faut demander des comptes au SAV, quel était le problème ?
Et qu'est ce que vous avez fait pour le régler ? Il se peut que ce soit un problème de SONDE qui soit déséquilibrée... c'est vague, apportez plus de précision.
Il faut demander des comptes au SAV, quel était le problème ?
Et qu'est ce que vous avez fait pour le régler ? Il se peut que ce soit un problème de SONDE qui soit déséquilibrée... c'est vague, apportez plus de précision.
Conseils 3 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Bonjour, peut être manque de charge du fréon ou le climatiseur est sous-dimensionné par rapport au volume.
Conseils 4 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Assurant du SAV pour Airton, je peux vous garantir que vous avez de l'air dans le circuit. Cordialement.
12 mars 2009 à 23:31
Conseils 5 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Le problème est très simple, la climatisation est un métier, aujourd'hui, il est interdit à toute personne non titulaire de l'attestation de capacité d'intervenir sur circuit frigorigène, la mise en service a tout simplement été bâclée.
Vous devez faire venir un professionnel et demander une mise ne service dans les règles de l'art avec épreuve sous azote à 45 bars, puis tirage au vide avec pesée du liquide frigorigène de manière précise !
Vous viendrait-il à l'idée de vous faire opérer de l'appendicite par un plombier ?
Vous devez faire venir un professionnel et demander une mise ne service dans les règles de l'art avec épreuve sous azote à 45 bars, puis tirage au vide avec pesée du liquide frigorigène de manière précise !
Vous viendrait-il à l'idée de vous faire opérer de l'appendicite par un plombier ?
12 juillet 2009 à 17:23
Conseils 6 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
La marque de climatisation Airton est chinoise. Déjà du bas de gamme en entrée.
D'ailleurs ce type de climatiseur ne chauffera plus en dessous de 0 degré quoiqu'il arrive.
Je suis professionnel ; cette marque est seulement distribuer en grandes surfaces de bricolage.
Vous ne pouvez pas avoir un climatiseur à 400 qui fera la même chose qu'un climatiseur à 3000 . Impossible. Ne vous attendez pas à des miracles.
D'ailleurs ce type de climatiseur ne chauffera plus en dessous de 0 degré quoiqu'il arrive.
Je suis professionnel ; cette marque est seulement distribuer en grandes surfaces de bricolage.
Vous ne pouvez pas avoir un climatiseur à 400 qui fera la même chose qu'un climatiseur à 3000 . Impossible. Ne vous attendez pas à des miracles.
01 octobre 2010 à 19:26
Conseils 7 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Bonjour, je pense à un manque de charge, quelle est la T° de soufflage en fonction également de la T° extérieure. Effectivement de la climatisation très bas de gamme ne peut pas avoir des rendements efficaces et ce dans le temps. (19/01/11)
19 janvier 2011 à 17:02
Conseils 8 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Avant de sélectionner un corps de chauffe vous devez faire appel à un ingénieur conseil, je pense que la puissance installée est insuffisante. (27/07/11)
27 juillet 2011 à 14:16
Conseils 9 dépannage climatisations
Invité

Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Invité
Bonjour, j'ai une climatisation réversible Totaline que je ne recommande pas, désolé pour la marque, mais il s'agit d'incompétence du revendeur. En mode chauffage, au bout d'un moment, elle lance du froid en continu, doù ce problème peut-il venir ? Merci. Henri
04 janvier 2012 à 18:40
Conseils 10 dépannage climatisations
Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
Bonjour Henri. Je dirais qu'il vous manque du gaz. En effet, lorsqu'une clim a perdu une partie de son gaz, un phénomène un peu vicieux se produit : le gaz sort du compresseur plus chaud mais en moindre quantité. Le terme technique est "surchauffe", ce qui veut dire que la température du gaz est plus forte qu'elle ne devrait à la pression à laquelle il se trouve. La conséquence est que dans votre unité intérieure arrive moins de gaz, mais que ce gaz est plus chaud. Au final, la plupart des utilisateurs ne s'aperçoivent de rien, car la chaleur restituée dans l'air pulsé est en gros la même.
Pour mettre ce problème en évidence, il faut mesurer la température en sortie de compresseur, laquelle ne devrait pas dépasser 90 degrés sur un appareil correctement rempli. Quand du gaz manque, cette température va pouvoir dépasser allègrement les 110 ou 120 degrés, au point que le compresseur se mette en sécurité thermique jusqu'à ce qu'il refroidisse suffisamment. Evidemment, lorsqu'il se coupe, vous n'avez plus d'air chaud. A noter que, sur les non-inverters, la température de sortie de compresseur varie 2 fois plus vite que la température extérieure ; en ce moment, comme la météo est très douce, ces appareils travaillent à température de gaz élevée, ce qui rend plus précoce une coupure de sécurité.
Si vous pouvez disposer d'un thermomètre numérique, je vous suggère de mesurer cette température toutes les 3 minutes lors d'une mise en fonctionnement. Allez jusqu'à la coupure du compresseur et venez nous donner vos relevés. Personnellement, j'applique le bout de la sonde de mon thermomètre sur le tuyau de cuivre qui sort du compresseur et j'appuie dessus avec un bloc de polystyrène expansé pour assurer un bon contact thermique.
Cordialement, Dom.
Pour mettre ce problème en évidence, il faut mesurer la température en sortie de compresseur, laquelle ne devrait pas dépasser 90 degrés sur un appareil correctement rempli. Quand du gaz manque, cette température va pouvoir dépasser allègrement les 110 ou 120 degrés, au point que le compresseur se mette en sécurité thermique jusqu'à ce qu'il refroidisse suffisamment. Evidemment, lorsqu'il se coupe, vous n'avez plus d'air chaud. A noter que, sur les non-inverters, la température de sortie de compresseur varie 2 fois plus vite que la température extérieure ; en ce moment, comme la météo est très douce, ces appareils travaillent à température de gaz élevée, ce qui rend plus précoce une coupure de sécurité.
Si vous pouvez disposer d'un thermomètre numérique, je vous suggère de mesurer cette température toutes les 3 minutes lors d'une mise en fonctionnement. Allez jusqu'à la coupure du compresseur et venez nous donner vos relevés. Personnellement, j'applique le bout de la sonde de mon thermomètre sur le tuyau de cuivre qui sort du compresseur et j'appuie dessus avec un bloc de polystyrène expansé pour assurer un bon contact thermique.
Cordialement, Dom.
05 janvier 2012 à 12:23