Bonjour.
Manque de gaz, tube pincé, diamètre de tuyauterie inadapté...
Manque de gaz, tube pincé, diamètre de tuyauterie inadapté...
04 mars 2023 à 06:27

Bonjour, certainement un programme constructeur.
À partir du moment où l'on modifie un paramètre, la machine repart avec une nouvelle information.
À partir du moment où l'on modifie un paramètre, la machine repart avec une nouvelle information.
04 mars 2023 à 06:25

Bonjour, tous ces codes d'erreurs sont liés, le principal est le E5 54, manque de gaz.
A vérifier en premier.
A vérifier en premier.
04 mars 2023 à 06:22

Bonjour, en effet, si l'on revient à une installation classique, l'excédent ou le complément de charge doivent être enlevés.
25 février 2023 à 11:54

Bonjour, peut-être qu'il y a un manque de gaz à vérifier.
19 février 2023 à 08:45

Bonjour, le compresseur oui, mais souvent il est nécessaire de remplacer la carte inverter avec, ce qui ajoute des coûts.
19 février 2023 à 08:32

Bonjour, En règle générale, il faut les remplacer, mais comme expliqué par AAC, il est possible de les conserver.
Par contre, il est nécessaire de bien vérifier si les diamètres correspondent avec votre nouvelle installation, ce qui n'est pas forcément le cas.
Par contre, il est nécessaire de bien vérifier si les diamètres correspondent avec votre nouvelle installation, ce qui n'est pas forcément le cas.
19 février 2023 à 08:30

Bonjour,
Ce n'est pas une erreur, tous les splits muraux sont comme cela.
Le raccordement dans votre cas se fait dans le split, il faut mettre votre UI en place en ayant préalablement enlevé la façade et l'incliner en la calant avec du carton ou autre le plus possible. Ensuite, ramener vos tubes venant de l'extérieur jusqu'à concurrence de ceux du mural, les couper avec un coupe-tube, créer un dudgeon et le serrer avec des clés et contre-clés adaptées. Tout remettre en place, le tube condensat.
Votre installation nécessite la mise en place d'une pompe de relevage.
Ce n'est pas une erreur, tous les splits muraux sont comme cela.
Le raccordement dans votre cas se fait dans le split, il faut mettre votre UI en place en ayant préalablement enlevé la façade et l'incliner en la calant avec du carton ou autre le plus possible. Ensuite, ramener vos tubes venant de l'extérieur jusqu'à concurrence de ceux du mural, les couper avec un coupe-tube, créer un dudgeon et le serrer avec des clés et contre-clés adaptées. Tout remettre en place, le tube condensat.
Votre installation nécessite la mise en place d'une pompe de relevage.
19 février 2023 à 08:27

Bonjour,
En mode chauffage, si vous chauffez correctement votre pièce et que la régulation fonctionne également correctement, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la condensation sur l'UE. Cela dépend du taux d'humidité dans l'air et de la température.
Par contre, en fonction de la température et de cette Hu% dans l'air extérieur, du givre apparaît sur votre UE, avec des séquences de dégivrage programmées ou suivant les informations par sonde.
Dans ce cas, de l'eau va s'écouler de votre UE, mais pas de vos UI, comme l'a expliqué Dom-Aom.
En mode chauffage, si vous chauffez correctement votre pièce et que la régulation fonctionne également correctement, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la condensation sur l'UE. Cela dépend du taux d'humidité dans l'air et de la température.
Par contre, en fonction de la température et de cette Hu% dans l'air extérieur, du givre apparaît sur votre UE, avec des séquences de dégivrage programmées ou suivant les informations par sonde.
Dans ce cas, de l'eau va s'écouler de votre UE, mais pas de vos UI, comme l'a expliqué Dom-Aom.
19 février 2023 à 08:19

Bonjour, il existe différents systèmes, déjà se renseigner auprès du constructeur, sinon sur internet.
19 février 2023 à 08:10

Bonjour, coupez la mais de manière si possible de pouvoir la connecter de nouveau si cela vous intéresse.
19 février 2023 à 08:08

Bonjour, j'ai déjà eu ce cas, par un technicien ayant serré trop fort la vanne passante, du coup j'ai été obligé de récupérer le gaz par l'autre vanne s'il y en avait une. En principe, on déssoude la vanne et on la ressoude.
19 février 2023 à 08:05

Bonjour.
Je pense aussi.
Je pense aussi.
11 décembre 2022 à 17:57

Bonjour.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
11 décembre 2022 à 17:54

Bonjour.
Pour l'UE ou les UE vous pouvez les bâcher cela ne sera que mieux en protection des intempéries.
Pour l'UE ou les UE vous pouvez les bâcher cela ne sera que mieux en protection des intempéries.
11 décembre 2022 à 17:49

Bonjour.
Exact E3 = défaut HP, haute pression circuit frigo.
Ne connaissant pas le type de PAC ?
Exact E3 = défaut HP, haute pression circuit frigo.
Ne connaissant pas le type de PAC ?
11 décembre 2022 à 17:45

Bonjour, pas de photos reçues.
Le lézard à participer à mettre surement une carte HS.
Le lézard à participer à mettre surement une carte HS.
11 décembre 2022 à 17:43

Bonjour.
Une fuite ça se répare, sauf si le type de gaz est du R22, ou R407C.
Toutefois les marques Mitsubishi Electric, Daikin, il y en a d'autres à tous les prix et de toutes qualités.
Une fuite ça se répare, sauf si le type de gaz est du R22, ou R407C.
Toutefois les marques Mitsubishi Electric, Daikin, il y en a d'autres à tous les prix et de toutes qualités.
11 décembre 2022 à 17:39

Bonjour.
Le dessus du split maxi 2.45m.
Le dessus du split maxi 2.45m.
11 décembre 2022 à 17:34

Bonjour.
C'est quoi comme télécommande, une photo svp.
C'est quoi comme télécommande, une photo svp.
03 décembre 2022 à 11:01

Bonjour.
C'est comme le compresseur si on remplace un ventilo, il faut remplacer les deux avec la carte inverter.
C'est comme le compresseur si on remplace un ventilo, il faut remplacer les deux avec la carte inverter.
03 décembre 2022 à 09:41

Bonjour.
Le maximum de protection des tubes isolés ne fera que perdurer cette isolation.
Le maximum de protection des tubes isolés ne fera que perdurer cette isolation.
03 décembre 2022 à 09:39

Bonjour.
Problème de sonde batterie ? si ce n'est pas le cas souci de charge frigorifique.
Voir avec un frigoriste.
Problème de sonde batterie ? si ce n'est pas le cas souci de charge frigorifique.
Voir avec un frigoriste.
03 décembre 2022 à 09:36

Bonjour.
Comme AAC je verrais bien un moteur du volet HS.
Comme AAC je verrais bien un moteur du volet HS.
03 décembre 2022 à 09:28

Bonjour.
Moi le premier Mitsubishi Heavy (YACK) ne vaut pas grand-chose, la même chose que Airton dans le split système.
Vous pouvez toujours les appeler sur leur plateforme voir sur internet, il vous donneront les sociétés agrée dans votre secteur si il y en a une.
Moi le premier Mitsubishi Heavy (YACK) ne vaut pas grand-chose, la même chose que Airton dans le split système.
Vous pouvez toujours les appeler sur leur plateforme voir sur internet, il vous donneront les sociétés agrée dans votre secteur si il y en a une.
03 décembre 2022 à 09:26

Bonjour,
A vouloir se lancer dans des manipulations frigorifiques et bien voilà, on ne rajoute jamais du gaz comme ça au petit bonheur la chance, il y a des procédures à respecter, récupération gaz, test étanchéité circuit frigo à l'azote, réintroduction gaz essai du bon fonctionnement, soudures éventuellement à la brasure argent, bon câblage électrique.
Pour résumer si manque ou trop de de gaz, risque de casse matériel et ça coûte cher.
A vouloir se lancer dans des manipulations frigorifiques et bien voilà, on ne rajoute jamais du gaz comme ça au petit bonheur la chance, il y a des procédures à respecter, récupération gaz, test étanchéité circuit frigo à l'azote, réintroduction gaz essai du bon fonctionnement, soudures éventuellement à la brasure argent, bon câblage électrique.
Pour résumer si manque ou trop de de gaz, risque de casse matériel et ça coûte cher.
03 décembre 2022 à 09:23

Bonjour.
Si lors du fonctionnement il y a un bruit progressif comme une sorte de sifflement en fonction des vitesses de ventilation, je verrais plus le moteur.
Si lors du fonctionnement il y a un bruit progressif comme une sorte de sifflement en fonction des vitesses de ventilation, je verrais plus le moteur.
03 décembre 2022 à 09:16

Bonjour,
Je ne pense pas que cela possible ces deux fils et risque de cramer la carte UI.
Essayez d'inverser les deux fils sur le câblage de votre commande. Si rien peut-être incompatible.
Je ne pense pas que cela possible ces deux fils et risque de cramer la carte UI.
Essayez d'inverser les deux fils sur le câblage de votre commande. Si rien peut-être incompatible.
26 novembre 2022 à 12:00

Bonjour,
On ne fait plus de piège à huile avec les système inverter, clim de confort.
Exposition côté sud soleil afin de prendre le maximum de calories, à l'abri des vents dominants, des intempéries.
On ne fait plus de piège à huile avec les système inverter, clim de confort.
Exposition côté sud soleil afin de prendre le maximum de calories, à l'abri des vents dominants, des intempéries.
26 novembre 2022 à 11:54

Bonjour, on peut la trouver sur internet 150€ environ.
26 novembre 2022 à 11:48

Bonjour.
Remplacement carte ou éventuellement à réparer, il y a des stem qui font cela pour moitié prix et garantie 1 an.
Remplacement carte ou éventuellement à réparer, il y a des stem qui font cela pour moitié prix et garantie 1 an.
26 novembre 2022 à 11:45

Bonjour,
Une sécurité par principe sur un système quel qu'il soit, doit être installée et branchée, la preuve comme elle et absente le système ne détecte rien donc erreur.
Une sécurité par principe sur un système quel qu'il soit, doit être installée et branchée, la preuve comme elle et absente le système ne détecte rien donc erreur.
26 novembre 2022 à 11:43

Bonjour.
Je suppose qu'il parle du moteur ventilo UI on peut encore trouver cette pièce à voir avec la plateforme du constructeur, ou sur internet.
Je suppose qu'il parle du moteur ventilo UI on peut encore trouver cette pièce à voir avec la plateforme du constructeur, ou sur internet.
26 novembre 2022 à 11:41

Bonjour,
Mettre les manos à l'arrêt, lire la température et prendre la température ambiante, si elle est égale test négatif.
En fonctionnement cela peut être une cause de coupure HP.
Mettre les manos à l'arrêt, lire la température et prendre la température ambiante, si elle est égale test négatif.
En fonctionnement cela peut être une cause de coupure HP.
26 novembre 2022 à 11:39

Bonjour,
Il faut déposer le groupe extérieur et le poser au sol ou sur le toit si c'est possible rallonger les tubes et câble jusque concurrence des tolérances constructeur, sinon il n'y a plus grand chose à faire.
Le bruit peut provenir de la marque, Daikin et Mitsubishi Electric sont les plus silencieux.
Il faut déposer le groupe extérieur et le poser au sol ou sur le toit si c'est possible rallonger les tubes et câble jusque concurrence des tolérances constructeur, sinon il n'y a plus grand chose à faire.
Le bruit peut provenir de la marque, Daikin et Mitsubishi Electric sont les plus silencieux.
26 novembre 2022 à 11:34

Bonjour.
Je rejoins AAC, la commande maitre doit avoir une sonde et par défaut réglage d'usine prend la température de l'environnement là où elle est placée, avec la sonde de reprise, effectuant un calcul de température.
Faites un essais en abaissant la température de cette commande.
Et voyez si l'UE se coupe ?
Je rejoins AAC, la commande maitre doit avoir une sonde et par défaut réglage d'usine prend la température de l'environnement là où elle est placée, avec la sonde de reprise, effectuant un calcul de température.
Faites un essais en abaissant la température de cette commande.
Et voyez si l'UE se coupe ?
21 novembre 2022 à 18:30

Bonjour.
Contacter Atlantic/Fujitsu sur leur plateforme, tel sur internet.
Contacter Atlantic/Fujitsu sur leur plateforme, tel sur internet.
21 novembre 2022 à 18:25

Bonjour, pensez à remplacer les piles. 

21 novembre 2022 à 18:23

Bonjour, si c'est une façade classée, percements interdits sauf autorisation.
L’idéal est de voir si il y a la possibilité de mettre une ou plusieurs split en toiture ?
L’idéal est de voir si il y a la possibilité de mettre une ou plusieurs split en toiture ?
20 novembre 2022 à 11:24

Bonjour, toutes le UI sont t'elles bien en mode chaud, si oui, effectuer une demande à fond V et temp, attendre car il faut ètre patient, il faut au moins 5mn avant que le chauffage démarre, ou tout du moins qu'il commence à chauffer, la ventilation des UI ne démarrera qu'à partir de 37°C sur la batterie.
20 novembre 2022 à 11:21

Bonjour, vous devez avoir une commande maitre ?
20 novembre 2022 à 11:18

Bonjour.
Sonde batterie HS ou manque de fluide.
Sonde batterie HS ou manque de fluide.
11 novembre 2022 à 17:06

Bonjour.
Surement le détendeur, à vérifier.
Surement le détendeur, à vérifier.
11 novembre 2022 à 17:03

Bonjour, ou alors avec une petite clé à molette avec le carré de la vanne, je le fais très souvent.
11 novembre 2022 à 16:58

Bonjour, en principe votre matériel est un produit de type réversible donc chaud ou froid.
05 novembre 2022 à 16:50

Bonjour,
Avant d'entreprendre, demander conseil. En cas de remplacement moteur, s'il y en a deux, il faut remplacer les deux et avec la carte Inverter obligé.
Sinon double peine remplacement du moteur à nouveau, plus la carte Inverter.
Avant d'entreprendre, demander conseil. En cas de remplacement moteur, s'il y en a deux, il faut remplacer les deux et avec la carte Inverter obligé.
Sinon double peine remplacement du moteur à nouveau, plus la carte Inverter.
05 novembre 2022 à 16:45

Bonjour,
Je ne sais quoi vous répondre, c'est récurrent, lisez sur ce site, que des problèmes avec cet Airzone, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué n'est-ce pas !
Bref pour moi ce système ne fonctionne pas, ou tout du moins pas ce que vous vous attendiez = déception
.
Perso énormément de clients me demandent ce système, ou autres cloud, internet et j'en passe et des meilleurs et je leur dis simplement de passer par quelqu'un d'autre, autrement je suis constamment dérangé et je ne parle pas des WE et j'ai autre chose à faire.
Je ne sais quoi vous répondre, c'est récurrent, lisez sur ce site, que des problèmes avec cet Airzone, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué n'est-ce pas !
Bref pour moi ce système ne fonctionne pas, ou tout du moins pas ce que vous vous attendiez = déception

Perso énormément de clients me demandent ce système, ou autres cloud, internet et j'en passe et des meilleurs et je leur dis simplement de passer par quelqu'un d'autre, autrement je suis constamment dérangé et je ne parle pas des WE et j'ai autre chose à faire.
05 novembre 2022 à 16:42

Bonjour.
Oui avec une brosse à vaisselle dans le sens des ailettes avec un peu de produit eau de javel par exemple, rincer doucement avec un jet d'eau sans provoquer des éclaboussures à tout va.
Oui avec une brosse à vaisselle dans le sens des ailettes avec un peu de produit eau de javel par exemple, rincer doucement avec un jet d'eau sans provoquer des éclaboussures à tout va.
05 novembre 2022 à 16:33

Bonjour.
En règle générale le compresseur est garantie 3 ans les autres pièces 2 ans, la MO à votre charge et le gaz.
Oui bien sûr, il est parfaitement possible de ne pas pouvoir déterminer le compresseur HS avant un essai de fonctionnement, le remplacement compresseur en système inverter incombe le remplacement de la carte inverter avec.
En règle générale le compresseur est garantie 3 ans les autres pièces 2 ans, la MO à votre charge et le gaz.
Oui bien sûr, il est parfaitement possible de ne pas pouvoir déterminer le compresseur HS avant un essai de fonctionnement, le remplacement compresseur en système inverter incombe le remplacement de la carte inverter avec.
05 novembre 2022 à 11:15

Bonjour.
Idem que climatisation76, dans le doutes les autres pièces aussi.
Inquiétant vos tech ?
Idem que climatisation76, dans le doutes les autres pièces aussi.
Inquiétant vos tech ?
05 novembre 2022 à 10:46