Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9249
Question Forum Climatisation : Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
Ma question porte sur un code erreur A1, une erreur de température de décharge survenue durant l'été après réinitialisation en tombant le disjoncteur. Selon la notice, la climatisation est repartie, mais le défaut est survenu à deux reprises cet été.
Fin novembre, j'ai mis en service en mode chauffage et après quelques heures, même problème.
Après réinitialisation, tout semblait fonctionner normalement, mais pas de chaleur délivrée.
J'ai fait appel à un ami (intervention technicien) qui a recherché une fuite à l'azote, mais rien à signaler. Il a procédé à un tirage au vide et a remis du gaz R32, mais toujours pas de chaleur.
Le givre apparaît derrière le groupe sur 10 cm, donnant l'impression que l'air ne circule pas correctement.
Après recherche, j'ai constaté que la bobine du détendeur était oxydée et présentait une légère fissure. Après nettoyage, tout semblait nickel et j'ai remis en route en mode chauffage, et cela a fonctionné. Cependant, le givre est apparu sur le serpentin derrière le groupe.
Aujourd'hui, le défaut est réapparu en tripotant la bobine, mais après manipulation, tout est reparti.
Qu'en pensez-vous, est-ce la bobine ou le détendeur qui se bloque, ou peut-être une sonde ?
Je me tire les cheveux.
En vous remerciant.
Ma question porte sur un code erreur A1, une erreur de température de décharge survenue durant l'été après réinitialisation en tombant le disjoncteur. Selon la notice, la climatisation est repartie, mais le défaut est survenu à deux reprises cet été.
Fin novembre, j'ai mis en service en mode chauffage et après quelques heures, même problème.
Après réinitialisation, tout semblait fonctionner normalement, mais pas de chaleur délivrée.
J'ai fait appel à un ami (intervention technicien) qui a recherché une fuite à l'azote, mais rien à signaler. Il a procédé à un tirage au vide et a remis du gaz R32, mais toujours pas de chaleur.
Le givre apparaît derrière le groupe sur 10 cm, donnant l'impression que l'air ne circule pas correctement.
Après recherche, j'ai constaté que la bobine du détendeur était oxydée et présentait une légère fissure. Après nettoyage, tout semblait nickel et j'ai remis en route en mode chauffage, et cela a fonctionné. Cependant, le givre est apparu sur le serpentin derrière le groupe.
Aujourd'hui, le défaut est réapparu en tripotant la bobine, mais après manipulation, tout est reparti.
Qu'en pensez-vous, est-ce la bobine ou le détendeur qui se bloque, ou peut-être une sonde ?
Je me tire les cheveux.
En vous remerciant.
26 janvier 2024 à 21:00
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Bonjour.
"Le givre apparaît derrière le groupe sur 10 cm". Est-ce comparable à la réponse 15 de la question 2717?
"Le givre apparaît derrière le groupe sur 10 cm". Est-ce comparable à la réponse 15 de la question 2717?
27 janvier 2024 à 09:21
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Bonjour Dom Aom.
Oui c’est à peu près comme ça.
Je vais essayer de prendre des photos ce sera plus parlant.
Mais comme je le disais en tripotant la bobine du détendeur cela fonctionne, du moins on sent la chaleur.
Oui c’est à peu près comme ça.
Je vais essayer de prendre des photos ce sera plus parlant.
Mais comme je le disais en tripotant la bobine du détendeur cela fonctionne, du moins on sent la chaleur.
27 janvier 2024 à 09:50
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Eh bien, lisez la 2717 jusqu'à la fin. La conclusion est que vous avez très probablement de la flotte qui se balade dans le circuit de gaz. Du moins si les bandes changent d'un jour à l'autre. Sinon des impuretés potentiellement immobiles.
L'échangeur est en plusieurs parties horizontales, chacune alimentée par un capillaire. Les capillaires bouchés ne font pas de givre parce que le gaz glacial n'arrive pas dans la bande. Les capillaires non bouchés alimentent des bandes qui vont assumer tout le travail d'échange, et ces bandes givrent.
L'échangeur est en plusieurs parties horizontales, chacune alimentée par un capillaire. Les capillaires bouchés ne font pas de givre parce que le gaz glacial n'arrive pas dans la bande. Les capillaires non bouchés alimentent des bandes qui vont assumer tout le travail d'échange, et ces bandes givrent.
27 janvier 2024 à 14:49
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Bonjour, pour moi manque de gaz.
27 janvier 2024 à 18:29
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Fort possible également. Reste à savoir aussi le nombre de capillaires, et on ne peut le dire sans la référence du groupe pour consulter le schéma de la partie gaz. S'il n'y en a que 2, alors oui pour le manque de gaz. Si 4 ou 5, c'est moins sûr.
28 janvier 2024 à 10:11
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Bonjour, s'il y a des incondensables, il y aurait des coupures en haute pression.
28 janvier 2024 à 16:27
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu
Bonjour, un bouchon d'huile ?
29 janvier 2024 à 16:45