Profil du membre PL
Actuellement
10 438
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit PL
a posté 13 933 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
1 : Mettre hors tension.
2 : Débrancher au niveau du compresseur les 3 fils jaune blanc et rouge.
3 : Mettre les 2 picots de votre appareil de mesure électronique en courant continu sur blanc et jaune, bien séparer les fils qu'ils ne touchent pas une carcasse métallique ou entre eux.
4 : mettre le courant, faire une demande de froid avec une température la plus basse, si vous avez un inter de proximité c'est l’idéal, si disjoncteur dans une armoire électrique il vaut mieux être deux pour effectuer cette procédure ne serait-ce qu'en cas de danger.
A partir de là un démarrage va s'effectuer, cette phase ne dure que quelques seconde une mesure va donc s'afficher. Attention c'est très rapide.
5 : Couper le courant puis refaire une seconde opération entre les fils blanc et rouge, noter la mesure.
6 : Troisième opération entre jaune et rouge.
7 : Si besoin est, réitérer ces 3 opérations.
Si les trois mesures sont identiques normalement la carte inverter est bonne, nous communiquer aussi les résultats afin d'affiner le dépannage.
Si un doute ne pas hésiter à demander des renseignements. Je vais suivre au plus près.
1 : Mettre hors tension.
2 : Débrancher au niveau du compresseur les 3 fils jaune blanc et rouge.
3 : Mettre les 2 picots de votre appareil de mesure électronique en courant continu sur blanc et jaune, bien séparer les fils qu'ils ne touchent pas une carcasse métallique ou entre eux.
4 : mettre le courant, faire une demande de froid avec une température la plus basse, si vous avez un inter de proximité c'est l’idéal, si disjoncteur dans une armoire électrique il vaut mieux être deux pour effectuer cette procédure ne serait-ce qu'en cas de danger.
A partir de là un démarrage va s'effectuer, cette phase ne dure que quelques seconde une mesure va donc s'afficher. Attention c'est très rapide.
5 : Couper le courant puis refaire une seconde opération entre les fils blanc et rouge, noter la mesure.
6 : Troisième opération entre jaune et rouge.
7 : Si besoin est, réitérer ces 3 opérations.
Si les trois mesures sont identiques normalement la carte inverter est bonne, nous communiquer aussi les résultats afin d'affiner le dépannage.
Si un doute ne pas hésiter à demander des renseignements. Je vais suivre au plus près.

29 août 2015 à 16:59
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7 sur le forum ClimatisationBonjour.
E5 = problème de com entre UI et UE.
Suite à l'orage comme les collègues certainement une carte qui a dégagé. Voire même plus, sans être alarmiste.
Il est certain que deux précautions valent mieux qu'une.
En cas d'orage, si vous n'avez pas de parafoudre dans votre tableau électrique, la disjonction des matériels sensibles est recommandée.
E5 = problème de com entre UI et UE.
Suite à l'orage comme les collègues certainement une carte qui a dégagé. Voire même plus, sans être alarmiste.
Il est certain que deux précautions valent mieux qu'une.
En cas d'orage, si vous n'avez pas de parafoudre dans votre tableau électrique, la disjonction des matériels sensibles est recommandée.
29 août 2015 à 16:32
consulter ce sujet Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui avec le matériel actuel on peut très bien stopper l'installation, si la clim est bien calculée la température va vite se répartir correctement dans la ou les pièces en demande.
Toutefois une température mini est quand même requise en cas de température très basse ce qui éviterait une surconsommation électrique, il est plus facile de combattre 4°C que 15°C. Il y aussi la sensation qui est propre à chaque personne.
En gros, faites des essais cet hiver afin de parvenir à un bon équilibre pour vous et votre portefeuille.
Oui avec le matériel actuel on peut très bien stopper l'installation, si la clim est bien calculée la température va vite se répartir correctement dans la ou les pièces en demande.
Toutefois une température mini est quand même requise en cas de température très basse ce qui éviterait une surconsommation électrique, il est plus facile de combattre 4°C que 15°C. Il y aussi la sensation qui est propre à chaque personne.
En gros, faites des essais cet hiver afin de parvenir à un bon équilibre pour vous et votre portefeuille.
27 août 2015 à 14:04
consulter ce sujet Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35 sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet le plastique mis sur l'UE est bien, mais dans ce cas il aurait fallu stopper la clim pendant les travaux, (disjonction).
Ce qui a engendré la casse du moteur UE et comme expliqué par AAC certainement la carte avec est souvent liée, vous pouvez très bien changer le moteur, mettre à nouveau en service, celui-ci ne fonctionnera pas à cause de la carte, de plus le moteur peut lâcher de nouveau à causes de courts jus etc.
En effet le plastique mis sur l'UE est bien, mais dans ce cas il aurait fallu stopper la clim pendant les travaux, (disjonction).
Ce qui a engendré la casse du moteur UE et comme expliqué par AAC certainement la carte avec est souvent liée, vous pouvez très bien changer le moteur, mettre à nouveau en service, celui-ci ne fonctionnera pas à cause de la carte, de plus le moteur peut lâcher de nouveau à causes de courts jus etc.
25 août 2015 à 18:33
consulter ce sujet Remplacer ventilateur HS sur clim Hitachi ram65qh5 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Vous voulez parler du moteur de l'UI je suppose.
Quand vous utilisez la commande sans fils et qu'un bip se fait entendre à chaque manipulation l'émission/réception se fait apparemment correctement.
Donc il pourrait s'agir d'un problème sur la carte relais des vitesses cramées et shunterait une vitesse.
Vous voulez parler du moteur de l'UI je suppose.
Quand vous utilisez la commande sans fils et qu'un bip se fait entendre à chaque manipulation l'émission/réception se fait apparemment correctement.
Donc il pourrait s'agir d'un problème sur la carte relais des vitesses cramées et shunterait une vitesse.
24 août 2015 à 21:12
consulter ce sujet Problème vitesse ventilateur Carrera 25GW sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est pour un examen ? Quelques réponses qui feront avancer le truc.
L'eprom X a en principe toutes les données du constructeur, par exemple démarrage compresseur et renvoi l'info à qui de droit comme un relais ou contacteur.
Vitesse de ventilation, swing, les sondes donnent aussi des infos qui vont être également analysées en fonction de mode froid ou chaud comme la sonde de reprise qui va dire stop compresseur ou démarrage compresseur, d'autres vont servir soit pour une sécurité ou une donnée pour un fonctionnement optimum des appareils.
Voilà Dom vous donnera des réponses, plus précises qui concernent plus le domaine électronique, comme le D
qui est un relais.
C'est pour un examen ? Quelques réponses qui feront avancer le truc.
L'eprom X a en principe toutes les données du constructeur, par exemple démarrage compresseur et renvoi l'info à qui de droit comme un relais ou contacteur.
Vitesse de ventilation, swing, les sondes donnent aussi des infos qui vont être également analysées en fonction de mode froid ou chaud comme la sonde de reprise qui va dire stop compresseur ou démarrage compresseur, d'autres vont servir soit pour une sécurité ou une donnée pour un fonctionnement optimum des appareils.
Voilà Dom vous donnera des réponses, plus précises qui concernent plus le domaine électronique, comme le D
qui est un relais. 23 août 2015 à 18:21
consulter ce sujet Notions théoriques sur le fonctionnement d'une carte électronique de climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a peu j'ai eu le cas sur un Daikin, défaut E3, coupure HP mais ponctuelle, prévoyance changement sondes décalées, et carte UE en fait la sonde décalée cachait le vrai défaut U0 manque de gaz.
Il y a peu j'ai eu le cas sur un Daikin, défaut E3, coupure HP mais ponctuelle, prévoyance changement sondes décalées, et carte UE en fait la sonde décalée cachait le vrai défaut U0 manque de gaz.
23 août 2015 à 11:43
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède sur le forum ClimatisationBonsoir.
Alors ce genre de matériel doit fonctionner avec un delta T°C
Une sonde pour le début d'enclenchement puis une pour la régulation.
Mais il doit y avoir une régulation électronique avec, c'est obligé.
Alors ce genre de matériel doit fonctionner avec un delta T°C
Une sonde pour le début d'enclenchement puis une pour la régulation.
Mais il doit y avoir une régulation électronique avec, c'est obligé.
22 août 2015 à 19:28
consulter ce sujet Infos raccords climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut savoir aussi que techniquement parlant, on fournira toujours du chaud même avec le froid absolu (-273°C).
Pas grand chose mais avec cette température il fera toujours meilleur à l’intérieur -260°C peut-être ???
Il faut savoir aussi que techniquement parlant, on fournira toujours du chaud même avec le froid absolu (-273°C).
Pas grand chose mais avec cette température il fera toujours meilleur à l’intérieur -260°C peut-être ???
22 août 2015 à 13:40
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour.
Souvent le bruit, assez aiguë et irrégulier vient du moteur ventilateur.
Mais vous m’inquiétez quand vous dites un bruit strident, car ce bruit est irrégulier aussi, normal on est en inverter.
Il se peut que, et mauvaise nouvelle, dans ce cas que le compresseur soit HS.
Peut-être par manque de gaz d’où un serrage du moteur compresseur.
Comme les collègues, retournez-vous vers l'ancien proprio afin d'avoir les coordonnées de l'installateur et qu'il rectifie son travail, car celui-ci doit être effectué dans les règles de l'art. Demandez les factures de l'installation et du matériel en règle générale la garantie est de 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour le reste.
Si votre ancien proprio ne veut rien savoir, soit recours en justice mais là je ne sais pas comment cela fonctionne chez vous, soit appeler le constructeur et avec le N° de série ils vous diront que faire et peut-être vous recommander une société agréée, mais je pense à vos frais.
Rien ne vous empêche aussi de contacter une société à proximité de chez afin de déterminer la panne exacte et de vous faire un devis, ainsi vous pourrez éventuellement vous retourner contre une personne physique ; Installateur, ancien proprio pour vice caché etc.
Souvent le bruit, assez aiguë et irrégulier vient du moteur ventilateur.
Mais vous m’inquiétez quand vous dites un bruit strident, car ce bruit est irrégulier aussi, normal on est en inverter.
Il se peut que, et mauvaise nouvelle, dans ce cas que le compresseur soit HS.
Peut-être par manque de gaz d’où un serrage du moteur compresseur.
Comme les collègues, retournez-vous vers l'ancien proprio afin d'avoir les coordonnées de l'installateur et qu'il rectifie son travail, car celui-ci doit être effectué dans les règles de l'art. Demandez les factures de l'installation et du matériel en règle générale la garantie est de 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour le reste.
Si votre ancien proprio ne veut rien savoir, soit recours en justice mais là je ne sais pas comment cela fonctionne chez vous, soit appeler le constructeur et avec le N° de série ils vous diront que faire et peut-être vous recommander une société agréée, mais je pense à vos frais.
Rien ne vous empêche aussi de contacter une société à proximité de chez afin de déterminer la panne exacte et de vous faire un devis, ainsi vous pourrez éventuellement vous retourner contre une personne physique ; Installateur, ancien proprio pour vice caché etc.
21 août 2015 à 17:19
consulter ce sujet Bruit strident de l'unité externe au démarrage climatiseur gainable Coaire sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est certain que vous ne trouverez certainement pas les mêmes valeurs qu'avec les constructeurs, au plus près oui.
Étant donné que leurs résultats sont dus de tests précis en laboratoires, dans des conditions différentes, chaud/froid extrême, pluie, vent etc.
Il est certain que vous ne trouverez certainement pas les mêmes valeurs qu'avec les constructeurs, au plus près oui.
Étant donné que leurs résultats sont dus de tests précis en laboratoires, dans des conditions différentes, chaud/froid extrême, pluie, vent etc.
20 août 2015 à 10:24
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous fait un essai à nouveau en chauffage ?
Avez-vous fait un essai à nouveau en chauffage ?
20 août 2015 à 10:12
consulter ce sujet Bruit strident de l'unité externe au démarrage climatiseur gainable Coaire sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pour la doc en français on peut la trouver mais c'est souvent payant.
Si vous n'avez pas de coupure de proximité une intervention à deux sera nécessaire.
Pour tester la carte hors tension, il faut débrancher le compresseur, tester les enroulements de celui-ci, si les valeurs sont égales c'est déjà un bon point, pour la carte la procédure est la suivante.
1 : Bien séparer les fils du compresseur.
2 : Mettre les deux picots sur deux des fils rouge et blanc par ex et le multimètre sur courant continu.
3 : Mettre en service la clim en mode froid attention cela va très vite c'est pourquoi il faut être deux une mesure va s'afficher la relever.
4 : faire la même chose sur les autres fils couper le courant et réitérer la manœuvre, fils noir et rouge et noir et blanc.
Si un doute recommencer cela ne mange pas de pain.
Nous communiquer vos résultats.
Pour la doc en français on peut la trouver mais c'est souvent payant.
Si vous n'avez pas de coupure de proximité une intervention à deux sera nécessaire.
Pour tester la carte hors tension, il faut débrancher le compresseur, tester les enroulements de celui-ci, si les valeurs sont égales c'est déjà un bon point, pour la carte la procédure est la suivante.
1 : Bien séparer les fils du compresseur.
2 : Mettre les deux picots sur deux des fils rouge et blanc par ex et le multimètre sur courant continu.
3 : Mettre en service la clim en mode froid attention cela va très vite c'est pourquoi il faut être deux une mesure va s'afficher la relever.
4 : faire la même chose sur les autres fils couper le courant et réitérer la manœuvre, fils noir et rouge et noir et blanc.
Si un doute recommencer cela ne mange pas de pain.
Nous communiquer vos résultats.
19 août 2015 à 19:07
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Bonne question AAC car to encore les valeurs de sondes us les constructeurs donnent leurs propres critères de fonctionnement comme le COP ou encore par ex les valeurs de sondes.
Cathars si vous voulez faire des tableaux il va falloir faire par constructeur.
Et vous n’êtes pas sortie de l'auberge.
Bonne question AAC car to encore les valeurs de sondes us les constructeurs donnent leurs propres critères de fonctionnement comme le COP ou encore par ex les valeurs de sondes.
Cathars si vous voulez faire des tableaux il va falloir faire par constructeur.
Et vous n’êtes pas sortie de l'auberge.
19 août 2015 à 18:50
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour. C'est beau les maths...
19 août 2015 à 14:15
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pour la sonde extérieure c'est bien celle que vous voyez.
La suivre jusque la platine hors tension bien sûr. 20°c=25k ohm. 25°c=20k ohm.
Ces valeurs peuvent varier en fonction des constructeurs.
Mais si problème de com je verrai plus un problème de carte UE ou UI.
Pour la sonde extérieure c'est bien celle que vous voyez.
La suivre jusque la platine hors tension bien sûr. 20°c=25k ohm. 25°c=20k ohm.
Ces valeurs peuvent varier en fonction des constructeurs.
Mais si problème de com je verrai plus un problème de carte UE ou UI.
18 août 2015 à 21:54
consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonsoir.
Avec une photo du boîtier noir cela aurait été plus simple, mais d'après votre description on dirait un FASEC 33 ou dans la mà la bonne lg me série.
Cet appareillage servait en régulation de pression de condensation une sonde en sortie de tube condenseur puis câblages sur le moteur. On mettait ça surtout pour les clims de salles info. Si ce n'est pas cette marque ce devait être le même principe avec un autre type de matériel.
C'était une option.
En fait l'UE était préchargée, ainsi que les liaisons frigo.
Si ces raccords étaient à souder il suffisait de préparer les liaisons à la bonne lg de les tirer au vide de les operculer, puis à la MES effectuer un complément de charge à la SC.
Avec une photo du boîtier noir cela aurait été plus simple, mais d'après votre description on dirait un FASEC 33 ou dans la mà la bonne lg me série.
Cet appareillage servait en régulation de pression de condensation une sonde en sortie de tube condenseur puis câblages sur le moteur. On mettait ça surtout pour les clims de salles info. Si ce n'est pas cette marque ce devait être le même principe avec un autre type de matériel.
C'était une option.
En fait l'UE était préchargée, ainsi que les liaisons frigo.
Si ces raccords étaient à souder il suffisait de préparer les liaisons à la bonne lg de les tirer au vide de les operculer, puis à la MES effectuer un complément de charge à la SC.
18 août 2015 à 21:24
consulter ce sujet Infos raccords climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce type de raccord s'appelle un "AEROQUIP", on va dire que c’était les 1er PAP il y a 20 ans au moins.
Soit on soudait un raccord pour prolonger un tube puis on effectuait un complément de charge à la SC.
Soit les longueurs étaient préchargées et on enroulait le surplus à plat en dessous du condenseur, enfin où on pouvait !!. Normalement ces types de raccords sont interdits fuites de plus non réutilisables.
Ces raccords étaient à opercule il fallait avoir un sacré coup de main quand on les installait. Sinon fuites assurées.
Ce pourquoi en cas de réparation on virait ce raccord puis on soudait les liaisons avec un piquage Shreider si besoin.
Ce type de raccord s'appelle un "AEROQUIP", on va dire que c’était les 1er PAP il y a 20 ans au moins.
Soit on soudait un raccord pour prolonger un tube puis on effectuait un complément de charge à la SC.
Soit les longueurs étaient préchargées et on enroulait le surplus à plat en dessous du condenseur, enfin où on pouvait !!. Normalement ces types de raccords sont interdits fuites de plus non réutilisables.
Ces raccords étaient à opercule il fallait avoir un sacré coup de main quand on les installait. Sinon fuites assurées.
Ce pourquoi en cas de réparation on virait ce raccord puis on soudait les liaisons avec un piquage Shreider si besoin.
17 août 2015 à 14:50
consulter ce sujet Infos raccords climatiseur sur le forum ClimatisationRe. Si c'est le cas, Vous pouvez déjà tester l'alimentation électrique 230 V.
A priori soit compresseur HS soit carte inverter HS. On peut tester le compresseur en 1er.
Ouvrir le capot du dessus puis la façade pour accéder au compresseur, le débrancher, le tout hors tension.
Bien séparer les fils, effectuer une mesure ohmique. Nous verrons après pour la suite.
A priori soit compresseur HS soit carte inverter HS. On peut tester le compresseur en 1er.
Ouvrir le capot du dessus puis la façade pour accéder au compresseur, le débrancher, le tout hors tension.
Bien séparer les fils, effectuer une mesure ohmique. Nous verrons après pour la suite.
16 août 2015 à 18:56
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7 sur le forum ClimatisationBonjour. Avez-vous un testeur numérique ?
16 août 2015 à 18:44
consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7 sur le forum ClimatisationBonjour.
Cathars, la sonde de batterie a deux fonctions :
1 : en mode froid, prise en glace, température trop basse (-7/8°c) sur la batterie, alarme et en principe arrêt de l'installation
2 : en mode chaud permet le démarrage de la ventilation de l'UI une fois arrivé à la température de ce démarrage qui doit être de 27°c .
Ce n'est pas un condensateur mais un condenseur.
Pour la batterie sale. Justement avec des températures plus basses on ne voit pas forcément le problème on peut très bien travailler dans les limites de fonctionnement on fera du froid avec une hp assez haute, mais si il y a un fuite le problème se rapprochera dans des températures extérieures de plus en plus basse.
Cathars, la sonde de batterie a deux fonctions :
1 : en mode froid, prise en glace, température trop basse (-7/8°c) sur la batterie, alarme et en principe arrêt de l'installation
2 : en mode chaud permet le démarrage de la ventilation de l'UI une fois arrivé à la température de ce démarrage qui doit être de 27°c .
Ce n'est pas un condensateur mais un condenseur.
Pour la batterie sale. Justement avec des températures plus basses on ne voit pas forcément le problème on peut très bien travailler dans les limites de fonctionnement on fera du froid avec une hp assez haute, mais si il y a un fuite le problème se rapprochera dans des températures extérieures de plus en plus basse.
15 août 2015 à 16:33
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède sur le forum ClimatisationBonjour. Comme expliqué dans mon 1er post il y a une température à respecter.
Il est certain que si vous demandez une température trop basse l'UE tournera constamment.
Cathars il n'y a pas de cycles de dégivrage en mode froid.
Le problème est autre soit l'UE coupe en hp, sonde ou pressostat en service suite aux fortes chaleurs donc, d'accord pour un condenseur sale.
Ou encore un signe précurseur d'un manque de fluide, peut-être une sonde décalée. Le ventilo....
Y a t-il un code erreur suite à ce problème ?
Il est certain que si vous demandez une température trop basse l'UE tournera constamment.
Cathars il n'y a pas de cycles de dégivrage en mode froid.
Le problème est autre soit l'UE coupe en hp, sonde ou pressostat en service suite aux fortes chaleurs donc, d'accord pour un condenseur sale.
Ou encore un signe précurseur d'un manque de fluide, peut-être une sonde décalée. Le ventilo....
Y a t-il un code erreur suite à ce problème ?
15 août 2015 à 13:35
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède sur le forum ClimatisationBonsoir.
Un test azote à 28 bars minimum pendant 1h30/2h est l’idéal cela évite les problèmes futurs.
Et surtout bien prendre les mesures entre UI et UE on ne compte que la ligne liquide (petit tube) c'est à dire qu'un aller.
Un test azote à 28 bars minimum pendant 1h30/2h est l’idéal cela évite les problèmes futurs.
Et surtout bien prendre les mesures entre UI et UE on ne compte que la ligne liquide (petit tube) c'est à dire qu'un aller.
14 août 2015 à 18:16
consulter ce sujet Conseils pour pose de climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme dit par Paul, vérifier si par hasard vous n'êtes pas en mode auto sur la commande mettre sur le flocon de neige.
Pour la température mettre 5/7°c en dessous de celle de l'extérieur.
Si sur le mode froid est bien mis et que le problème persiste nous contacter à nouveau.
Comme dit par Paul, vérifier si par hasard vous n'êtes pas en mode auto sur la commande mettre sur le flocon de neige.
Pour la température mettre 5/7°c en dessous de celle de l'extérieur.
Si sur le mode froid est bien mis et que le problème persiste nous contacter à nouveau.
14 août 2015 à 18:01
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je n'ai pas trop de retours sur les dudgeons avec serrage bague surtout qu'en chauffage on travaille à de plus hautes pressions donc les risques de fuites étant accrues !!!...
Si vous avez la possibilité de souder déjà ce sera moins cher avec les soudures qu'avec les raccords à visser.
Pour la puissance et les métrés il faut voir d'après le descriptif du devis.
Je n'ai pas trop de retours sur les dudgeons avec serrage bague surtout qu'en chauffage on travaille à de plus hautes pressions donc les risques de fuites étant accrues !!!...
Si vous avez la possibilité de souder déjà ce sera moins cher avec les soudures qu'avec les raccords à visser.
Pour la puissance et les métrés il faut voir d'après le descriptif du devis.
13 août 2015 à 19:35
consulter ce sujet Conseils pour pose de climatisation sur le forum ClimatisationRe.
La superficie de la batterie d'une UE correspond à la taille de la reprise ainsi que l'évacuation.
Si il y a deux UE on X par 2.
On calcule à peu près comme cela.
La superficie de la batterie d'une UE correspond à la taille de la reprise ainsi que l'évacuation.
Si il y a deux UE on X par 2.
On calcule à peu près comme cela.
13 août 2015 à 14:28
consulter ce sujet Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet on ne peut rejeter que ce l'on reprend.
Il faut un volume d'air suffisant en reprise comme le soufflage.
De plus gainer le soufflage d'un condenseur ne fait pas aller au delà de 50 cm voire 1 m en ligne droite.
Car ces systèmes n'ont pas de pression disponible suffisante pour évacuer ce débit.
Ne serait-il pas plus facile de déplacer ces UE ?
Non je pense que vous êtes parti pour des ennuis de fonctionnement amenant à une casse certaine du matériel.
Le compresseur par ex pièce maîtresse et pas la moins chère d'un système frigo.
En effet on ne peut rejeter que ce l'on reprend.
Il faut un volume d'air suffisant en reprise comme le soufflage.
De plus gainer le soufflage d'un condenseur ne fait pas aller au delà de 50 cm voire 1 m en ligne droite.
Car ces systèmes n'ont pas de pression disponible suffisante pour évacuer ce débit.
Ne serait-il pas plus facile de déplacer ces UE ?
Non je pense que vous êtes parti pour des ennuis de fonctionnement amenant à une casse certaine du matériel.
Le compresseur par ex pièce maîtresse et pas la moins chère d'un système frigo.
13 août 2015 à 14:24
consulter ce sujet Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave sur le forum ClimatisationJ'aime bien aussi. Cordialement.
13 août 2015 à 12:11
consulter ce sujet Conseils pour pose de climatisation sur le forum ClimatisationAyant déjà installé ce matériel chez des particuliers.
L’idéal est de l'enfermer dans un coffrage avec une prise ne dessous et un soufflage au dessus afin d'atténuer les bruits.
Mais cette machine est quand même un peu bruyante.
L’idéal est de l'enfermer dans un coffrage avec une prise ne dessous et un soufflage au dessus afin d'atténuer les bruits.
Mais cette machine est quand même un peu bruyante.
13 août 2015 à 12:09
consulter ce sujet Avis des utilisateurs de climatisation sans moteur extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Il existe des dudgeons tout fait, il suffit de souder comme les raccords 15/21 etc. avec écrou.
On trouve ça chez les fournisseurs froid. Cofriset, Rolesco etc. ou encore des raccords dudgeon à serrage avec une bague principe de raccords américains vendus chez les mêmes fournisseurs.
Je garantie moins ce système que les soudures à l'argent.
Il existe des dudgeons tout fait, il suffit de souder comme les raccords 15/21 etc. avec écrou.
On trouve ça chez les fournisseurs froid. Cofriset, Rolesco etc. ou encore des raccords dudgeon à serrage avec une bague principe de raccords américains vendus chez les mêmes fournisseurs.
Je garantie moins ce système que les soudures à l'argent.
13 août 2015 à 11:29
consulter ce sujet Conseils pour pose de climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Moi je partirai directement sur une alimentation dédiée à la climatisation.
Moi je partirai directement sur une alimentation dédiée à la climatisation.
13 août 2015 à 11:16
consulter ce sujet Problème clim Carrera se met en route toute seule ? sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet il y a UNICO.
J'en ai installé des dizaines. Surtout quand on ne peut faire autrement.
Plutôt pour magasins mais limité en puissance.
Pour les particuliers cela peut être pratique quand on veut éviter les conflits ou les problèmes de syndic.
En effet il y a UNICO.
J'en ai installé des dizaines. Surtout quand on ne peut faire autrement.
Plutôt pour magasins mais limité en puissance.
Pour les particuliers cela peut être pratique quand on veut éviter les conflits ou les problèmes de syndic.
13 août 2015 à 11:06
consulter ce sujet Avis des utilisateurs de climatisation sans moteur extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Un plan avec les expositions NSEO serait bien.
Sachant qu'avec le temps très chaud en ce moment nous n'avons pas exactement le temps pour vous répondre.
Toutefois dans la réponse du devis que vous avez obtenu, vous devez avoir les puissances des UI pour chaque pièce, ainsi que celle de l'UE avec la marque.
Les marques actuelles sont : Hitachi, Toshiba, Daikin.
Maintenant à vous de choisir.
Pour l'outillage, en froid il est très particulier, tout est en pouce.
Il faut des manomètres au gaz adapté, une dudgeonnière pour les raccordements frigo, une pompe à vide, coupes tubes, ça c'est le minimum.
Le tout pour 1500€.
De plus sur un multi, souvent il faut un complément de charge, ça vous ne pourrez pas le faire car il faut être détenir son attestation d'aptitude pour manipuler les fluides.
Et si vous faites la mise en service vous-même aucune garantie constructeur.
Un plan avec les expositions NSEO serait bien.
Sachant qu'avec le temps très chaud en ce moment nous n'avons pas exactement le temps pour vous répondre.
Toutefois dans la réponse du devis que vous avez obtenu, vous devez avoir les puissances des UI pour chaque pièce, ainsi que celle de l'UE avec la marque.
Les marques actuelles sont : Hitachi, Toshiba, Daikin.
Maintenant à vous de choisir.
Pour l'outillage, en froid il est très particulier, tout est en pouce.
Il faut des manomètres au gaz adapté, une dudgeonnière pour les raccordements frigo, une pompe à vide, coupes tubes, ça c'est le minimum.
Le tout pour 1500€.
De plus sur un multi, souvent il faut un complément de charge, ça vous ne pourrez pas le faire car il faut être détenir son attestation d'aptitude pour manipuler les fluides.
Et si vous faites la mise en service vous-même aucune garantie constructeur.
12 août 2015 à 14:18
consulter ce sujet Conseils pour pose de climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai pas toutes les données.
Mais ces données viennent des fabricants de compresseurs.
Alors je dirai oui, ces valeurs changent suivant les constructeurs.
Je n'ai pas toutes les données.
Mais ces données viennent des fabricants de compresseurs.
Alors je dirai oui, ces valeurs changent suivant les constructeurs.
12 août 2015 à 11:50
consulter ce sujet Valeur ohmique d'un bon compresseur sur le forum ClimatisationBonsoir.
Il me semble vous avoir répondu sur un autre site non ?
Ainsi que d'autres collègues.
Il me semble vous avoir répondu sur un autre site non ?
Ainsi que d'autres collègues.
11 août 2015 à 21:45
consulter ce sujet Conseils configuration clim réversible sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pour savoir si la quantité de gaz est bonne il faut la peser, ça c'est impératif, pour un inverter.
Pour un tout ou rien il faut vérifier la surchauffe.
Avez-vous effectué l'installation vous-même ?
Et qui a fait la mise en service ?
Pour savoir si la quantité de gaz est bonne il faut la peser, ça c'est impératif, pour un inverter.
Pour un tout ou rien il faut vérifier la surchauffe.
Avez-vous effectué l'installation vous-même ?
Et qui a fait la mise en service ?
11 août 2015 à 21:38
consulter ce sujet Climatiseur Samsung qui ne refroidit plus sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je ne suis pas un spécialiste mais quand j'ai un problème sur un compresseur, je me fis aux données constructeur.
Ces mesures ohmique sont données par eux et me permettent de déterminer telle ou telle panne.
Par contre qu'elle était le diagnostic du technicien ?
Car souvent les pannes sont dues à un manque de gaz...
Je ne suis pas un spécialiste mais quand j'ai un problème sur un compresseur, je me fis aux données constructeur.
Ces mesures ohmique sont données par eux et me permettent de déterminer telle ou telle panne.
Par contre qu'elle était le diagnostic du technicien ?
Car souvent les pannes sont dues à un manque de gaz...
11 août 2015 à 21:22
consulter ce sujet Valeur ohmique d'un bon compresseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Suivre les conseils de Dom.
En effet la quantité de gaz nécessaire à une installation sert aussi en mode chauffage à refroidir le compresseur les risques seront moins grand si il fait très froid mais à un moment donné celui ci risque de casser.
Suivre les conseils de Dom.
En effet la quantité de gaz nécessaire à une installation sert aussi en mode chauffage à refroidir le compresseur les risques seront moins grand si il fait très froid mais à un moment donné celui ci risque de casser.
10 août 2015 à 18:22
consulter ce sujet Clim en mode chauffage utilise le gaz réfrigérant sur le forum ClimatisationBonjour.
Il existe un phénomène qui s' appelle le poids d'eau ce qui veut dire que si vous avez une contre pente avec un diamètre suffisant mais que vous mettez une température trop froide normalement on met 5/7 °c en dessous de l'extérieur.
Vous allez produire plus d'eau que le temps d'évacuation.
Donc débordement.
Faire un essai, en ayant préalablement enlevé tout ce qu'il y a en dessous de l'ui clim à l'arrêt souffler à l'autre bout si de l'eau refoule,certainement une contre pente et donc bouchon partiel empêchant l'évacuation normal.
Personnellement je ne mets rien en dessous d'un risque de fuite éventuelle.
Tableaux de maitre. Informatique, télévision etc... on ne sait jamais ce qu'il peut arriver.
Il existe un phénomène qui s' appelle le poids d'eau ce qui veut dire que si vous avez une contre pente avec un diamètre suffisant mais que vous mettez une température trop froide normalement on met 5/7 °c en dessous de l'extérieur.
Vous allez produire plus d'eau que le temps d'évacuation.
Donc débordement.
Faire un essai, en ayant préalablement enlevé tout ce qu'il y a en dessous de l'ui clim à l'arrêt souffler à l'autre bout si de l'eau refoule,certainement une contre pente et donc bouchon partiel empêchant l'évacuation normal.
Personnellement je ne mets rien en dessous d'un risque de fuite éventuelle.
Tableaux de maitre. Informatique, télévision etc... on ne sait jamais ce qu'il peut arriver.
09 août 2015 à 17:02
consulter ce sujet Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
L'idéal est de contacter le sav le n°est sur internet.
Le moteur est à changer complètement.
L'idéal est de contacter le sav le n°est sur internet.
Le moteur est à changer complètement.
09 août 2015 à 16:42
consulter ce sujet Bruit moteur ventilateur bloc exterieur clim Hitachi RAS3 HVRNE sur le forum ClimatisationRe.
C'est peut-être un concours de circonstance, la clim a peut-être démarré en chaud ???
Citation :
J'ai aussi remarqué un problème au niveau du moteur du ventilateur ce matin, le compresseur démarre mais pas le ventilo.
J'ai dû mettre la main pour qu'il se lance mais il tourne pas très vite.
C'est peut-être un concours de circonstance, la clim a peut-être démarré en chaud ???
07 août 2015 à 21:13
consulter ce sujet Problème récepteur clim Aux h12a4 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Vu le petit sapin affiché j'ai un doute sur la programmation.
Êtes-vous certain, que vous n’êtes pas en mode veille ?
C'est à dire une programmation sur la commande qui est calibrée sur une température X.
Il faut donc, je pense, annuler cette programmation, afin de repartir sur de bonnes bases.
C'est une hypothèse ne connaissant pas cette marque.
Vu le petit sapin affiché j'ai un doute sur la programmation.
Êtes-vous certain, que vous n’êtes pas en mode veille ?
C'est à dire une programmation sur la commande qui est calibrée sur une température X.
Il faut donc, je pense, annuler cette programmation, afin de repartir sur de bonnes bases.
C'est une hypothèse ne connaissant pas cette marque.
07 août 2015 à 21:11
consulter ce sujet Problème récepteur clim Aux h12a4 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Défaut 06= sonde échangeur de l'UI défectueuse.
Il faut démonter le capot complet de façade de l'UI hors tension.
Il y a une sonde dans un doigt de gant en principe en haut à droite à coté de la partie électrique, la démonter et la remplacer par une neuve, elle doit être décalée.
Défaut 06= sonde échangeur de l'UI défectueuse.
Il faut démonter le capot complet de façade de l'UI hors tension.
Il y a une sonde dans un doigt de gant en principe en haut à droite à coté de la partie électrique, la démonter et la remplacer par une neuve, elle doit être décalée.
07 août 2015 à 21:04
consulter ce sujet Mono split LG S 18 AW arrêt en position froid clignottement LED verte six fois sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pourquoi faire?
Par contre pour la volute, en effet un pinceau genre ceux pour peindre les radiateurs, ou tout du moins un qui passe entre les ailettes de direction de flux d'air clim à l’arrêt, an frottant dans le sens longitudinal de la volute avec un aspirateur est très bien.
Je fais ça très fréquemment chez les clients.
"Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine."
Dom, parfois c'est incompréhensible tu auras deux clim identiques de la même marque dans la même pièce, une volute sera pleine mais pas sur l'autre ???


Citation :
Ah si si je les deposes. C'est juste que je ne peux pas accéder en haut du split.
Enfin, je vais tenter avec un goupillon je verrais bien
Pourquoi faire?
Par contre pour la volute, en effet un pinceau genre ceux pour peindre les radiateurs, ou tout du moins un qui passe entre les ailettes de direction de flux d'air clim à l’arrêt, an frottant dans le sens longitudinal de la volute avec un aspirateur est très bien.
Je fais ça très fréquemment chez les clients.
"Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine."
Dom, parfois c'est incompréhensible tu auras deux clim identiques de la même marque dans la même pièce, une volute sera pleine mais pas sur l'autre ???



07 août 2015 à 20:57
consulter ce sujet Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je ne connais pas cette marque, mais normalement une doc un manuel de service est fournie avec le matériel.
Sinon une belle photo de la commande, pourrait éventuellement nous servir pour vous aider.
Je ne connais pas cette marque, mais normalement une doc un manuel de service est fournie avec le matériel.
Sinon une belle photo de la commande, pourrait éventuellement nous servir pour vous aider.
07 août 2015 à 20:38
consulter ce sujet Recherche notice climatiseur vd tech TJ-100A sur le forum ClimatisationBonsoir. On, verra bien, attendons la suite....
06 août 2015 à 20:41
consulter ce sujet Compresseur clim HS suite à court-circuit sur le forum ClimatisationBonsoir.
"Néanmoins, les gaines ont été fixées avec de l’adhésif alu (pas de collier)."
Ca c'est pas terrible comme installation, dans le temps les gaines ont un gros risque de se défaire. De plus pour le démontage il y a aussi le risque de déchirer la gaine.
"Néanmoins, les gaines ont été fixées avec de l’adhésif alu (pas de collier)."
Ca c'est pas terrible comme installation, dans le temps les gaines ont un gros risque de se défaire. De plus pour le démontage il y a aussi le risque de déchirer la gaine.
06 août 2015 à 20:40
consulter ce sujet Conseils nettoyage climatisation gainable sur le forum ClimatisationBonsoir. Oui.
06 août 2015 à 20:35
consulter ce sujet Comment peut-on avoir un cop de 3.3 avec une climatisation sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pour moi, toujours pas logique cette panne.

Pour moi, toujours pas logique cette panne.

06 août 2015 à 19:16
consulter ce sujet Problème récepteur clim Aux h12a4 sur le forum ClimatisationBonsoir. Non pourquoi? une soudure bien effectuées avec un manchon ou une rallonge est très bien. Il suffit de savoir le faire(brasure argent). et peuvent tenir des années sans problème. Mais bons si c'est facile de remplacer le tube...... allons y.
06 août 2015 à 19:14
consulter ce sujet Problème tuyau vrillé installation triplit sur le forum Climatisation






