Erreur F5 sur une climatisation ALPINA 5501
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
2985
Conseils dépannage climatiseur : Erreur F5 sur une climatisation ALPINA 5501
Bonjour ,
Merci pour votre aide, voilà j'ai une pompe à chaleur AIR/AIR ALPINA 5501 et j'ai un défaut F5 qui correspond à Défaut protection du compresseur.
Pouvez-vous m'aider pour me dire où se trouve le capteur et si possible avec le tuto.
Merci.
Merci pour votre aide, voilà j'ai une pompe à chaleur AIR/AIR ALPINA 5501 et j'ai un défaut F5 qui correspond à Défaut protection du compresseur.
Pouvez-vous m'aider pour me dire où se trouve le capteur et si possible avec le tuto.
Merci.
02 octobre 2015 à 08:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur F5 sur une climatisation ALPINA 5501
Bonjour.
A mon avis manque de gaz et pressostat BP en secours classique...
.
Risque de casse du compresseur la carte inverter et tout ce qui va suivre.
Prévoir un devis pour remplacement dudit matériel.
Mais sans plus d’éléments, je peux me tromper...
A mon avis manque de gaz et pressostat BP en secours classique...
. Risque de casse du compresseur la carte inverter et tout ce qui va suivre.
Prévoir un devis pour remplacement dudit matériel.
Mais sans plus d’éléments, je peux me tromper...
02 octobre 2015 à 16:17