Clim Airton code erreur F5
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
5657
Question Dépannage Climatisation : Clim Airton code erreur F5
Bonjour.
Pour une climatisation Airton modèle STAR-H12N4/FAR1DI-EU, réf : 409119 avec code erreur F5 ; code d'erreur indique défaut protection du compresseur (solution vérifier si le capteur est correctement connecté). Installé en Janvier 2019.
Je le faisais fonctionner pendant 1/2 heure, l'appareil fonctionne très bien.
Depuis l'appareil n'était jamais en marche.
Aujourd'hui le 29 Aout 2019, je mets l'appareil en marche, l'unité intérieure indique code erreur F5.
Je voudrais savoir ; qu'est-ce que c'est le capteur ? et où se trouve ce capteur également son fonctionnement.
Merci d'avance de votre aide.
P. S. : Impossible d'avoir la moindre info par le SAV.
Pour une climatisation Airton modèle STAR-H12N4/FAR1DI-EU, réf : 409119 avec code erreur F5 ; code d'erreur indique défaut protection du compresseur (solution vérifier si le capteur est correctement connecté). Installé en Janvier 2019.
Je le faisais fonctionner pendant 1/2 heure, l'appareil fonctionne très bien.
Depuis l'appareil n'était jamais en marche.
Aujourd'hui le 29 Aout 2019, je mets l'appareil en marche, l'unité intérieure indique code erreur F5.
Je voudrais savoir ; qu'est-ce que c'est le capteur ? et où se trouve ce capteur également son fonctionnement.
Merci d'avance de votre aide.
P. S. : Impossible d'avoir la moindre info par le SAV.
29 août 2019 à 15:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton code erreur F5
Bonjour.
Soit c'est un tout ou rien, dans ce cas le plus souvent c'est un klixon, qui se situe sur le dessus du compresseur, hors tension enlever le capot de protection qui se situe généralement au dessus de celui-ci et vérifier avec un appareil sa continuité.
Soit une sonde ou capteur, situé sur le compresseur ou en sortie HP, qui au dessus d'une certaine température se met en service les deux sont des sécurités afin d’éviter de casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère si cette sécurité se met en service, cela est souvent lié à un manque de gaz dans l'installation.
Soit c'est un tout ou rien, dans ce cas le plus souvent c'est un klixon, qui se situe sur le dessus du compresseur, hors tension enlever le capot de protection qui se situe généralement au dessus de celui-ci et vérifier avec un appareil sa continuité.
Soit une sonde ou capteur, situé sur le compresseur ou en sortie HP, qui au dessus d'une certaine température se met en service les deux sont des sécurités afin d’éviter de casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère si cette sécurité se met en service, cela est souvent lié à un manque de gaz dans l'installation.
29 août 2019 à 17:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton code erreur F5
Merci PL
Re, je ne connais pas grande chose ; c'est quoi le Klixon ?
Voilà la photo après l'ouverture du capot de l'unité extérieure et la boite de circuit imprimé.
Pourriez-vous me dire, SVP, exactement c'est quoi le Klixon ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La photo que vous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Re, je ne connais pas grande chose ; c'est quoi le Klixon ?
Voilà la photo après l'ouverture du capot de l'unité extérieure et la boite de circuit imprimé.
Pourriez-vous me dire, SVP, exactement c'est quoi le Klixon ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La photo que vous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
29 août 2019 à 19:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton code erreur F5
Bonjour.
Je vous l'ai dit c'est une sécurité positionnée sur le compresseur et il n'est pas certain qu'il y en ait un, il serait plus judicieux afin de mieux vous guider, de nous faire une belle photo du schéma électrique, situé soit sous le capot de l'UE que vous avez démonté, soit sous le cache des connexions électriques.
Je vous l'ai dit c'est une sécurité positionnée sur le compresseur et il n'est pas certain qu'il y en ait un, il serait plus judicieux afin de mieux vous guider, de nous faire une belle photo du schéma électrique, situé soit sous le capot de l'UE que vous avez démonté, soit sous le cache des connexions électriques.
29 août 2019 à 21:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton code erreur F5
Bonjour. Éventuellement allez sur internet c'est très bien expliqué.
30 août 2019 à 09:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton code erreur F5
Bonjour PL.
Merci de votre aide.
Je vous envoie le schéma de la connexion électrique.
Après la mise sous tension, j'ai constaté qu'il y a des leds qui clignotent sur le circuit électronique (en tout 4 leds).
Est-ce que ce clignotement des leds indique des pannes ? Devrais-je changer la carte ? si oui où je peux la trouver.
J'ai contacté le SAV de AIRTON, sans réponse de sa part. C'est un mauvais achat.
Encore une fois merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre aide.
Je vous envoie le schéma de la connexion électrique.
Après la mise sous tension, j'ai constaté qu'il y a des leds qui clignotent sur le circuit électronique (en tout 4 leds).
Est-ce que ce clignotement des leds indique des pannes ? Devrais-je changer la carte ? si oui où je peux la trouver.
J'ai contacté le SAV de AIRTON, sans réponse de sa part. C'est un mauvais achat.
Encore une fois merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 août 2019 à 10:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton code erreur F5
Re PL
Désolé, je ne vous ai pas répondu hier car c'était déjà tard dans la soirée.
J'ai pensé vous laisser reposer plutôt de vous déranger.
Cordialement.
Désolé, je ne vous ai pas répondu hier car c'était déjà tard dans la soirée.
J'ai pensé vous laisser reposer plutôt de vous déranger.
Cordialement.
30 août 2019 à 10:21
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton code erreur F5
Bonjour. Celle qui est marquée "OLP" qui doit être le klixon.
01 septembre 2019 à 11:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Airton code erreur F5
Bonjour.
Merci.
Merci.
01 septembre 2019 à 12:03