Question forum dépannage climatisation : Conseils dépannage erreur P1 sur clim Airton
Bonjour à tous.
Voilà depuis que j'ai voulu remettre en route ma clim Airton j'ai un code défaut P1 (voltage hors limite).
Est-ce quelqu'un a déjà eu ce problème ou pourrait me dire ce que je dois vérifier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Voilà depuis que j'ai voulu remettre en route ma clim Airton j'ai un code défaut P1 (voltage hors limite).
Est-ce quelqu'un a déjà eu ce problème ou pourrait me dire ce que je dois vérifier ?
Merci d'avance pour votre aide.
04 octobre 2015 à 17:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage erreur P1 sur clim Airton
Bonsoir.
Le problème chez cette marque qui ne vaut rien du tout est que tout le monde continue d'acheter et d’installer,
Bref on ne sait pas trop quoi à s'en tenir.
Je vous dirai donc simplement de les appeler, leur téléphone est sur internet et si par hasard vous arrivez à les joindre surtout ne pas les lâcher
et pour moi je dirai que le compresseur est HS ou encore la carte inverter, classique chez eux et récurrent, donc vous coûtera moins de racheter le même bidule ou truc ou chose ou je ne sais quoi. 
Je sais c'est un peu direct... mais bon ! Deux conseils valent mieux qu'un, disaient les anciens.
Le problème chez cette marque qui ne vaut rien du tout est que tout le monde continue d'acheter et d’installer,

Bref on ne sait pas trop quoi à s'en tenir.
Je vous dirai donc simplement de les appeler, leur téléphone est sur internet et si par hasard vous arrivez à les joindre surtout ne pas les lâcher
et pour moi je dirai que le compresseur est HS ou encore la carte inverter, classique chez eux et récurrent, donc vous coûtera moins de racheter le même bidule ou truc ou chose ou je ne sais quoi. 
Je sais c'est un peu direct... mais bon ! Deux conseils valent mieux qu'un, disaient les anciens.
05 octobre 2015 à 18:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage erreur P1 sur clim Airton
Bonjour.
Merci pour votre conseil, c'est que la clim je l'ai acheté il y a 3 ans, maintenant et je sais bien que ce n'est pas une clim haute qualité mais comme j'aime bien trouver ce qui ne va pas !
C'est pour ça que je demande des conseils et que je cherche d’où peut provenir le problème, est-ce possible de tester que le compresseur ? Merci.
Merci pour votre conseil, c'est que la clim je l'ai acheté il y a 3 ans, maintenant et je sais bien que ce n'est pas une clim haute qualité mais comme j'aime bien trouver ce qui ne va pas !
C'est pour ça que je demande des conseils et que je cherche d’où peut provenir le problème, est-ce possible de tester que le compresseur ? Merci.
07 octobre 2015 à 14:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage erreur P1 sur clim Airton
Bonsoir.
OK, oui bien sûr, il faut tester les enroulements du compresseur en ohmmètre, couper le courant, débrancher le compresseur, normalement vous devriez avoir les mêmes valeurs.
Pour tester la carte inverter lire sur ce forum, il y a une procédure déjà expliquée.
OK, oui bien sûr, il faut tester les enroulements du compresseur en ohmmètre, couper le courant, débrancher le compresseur, normalement vous devriez avoir les mêmes valeurs.
Pour tester la carte inverter lire sur ce forum, il y a une procédure déjà expliquée.
07 octobre 2015 à 18:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage erreur P1 sur clim Airton
J'ai testé le compresseur en ohmmètre j'ai 495 sur les 3.
Par contre j'ai 14 volts sur les cosses du compresseur ? Est-ce normal ?
Par contre j'ai 14 volts sur les cosses du compresseur ? Est-ce normal ?
10 octobre 2015 à 13:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage erreur P1 sur clim Airton
Bonjour.
Apparemment les enroulements sont bons, la carte inverter est peut-être HS.
Apparemment les enroulements sont bons, la carte inverter est peut-être HS.
11 octobre 2015 à 18:46