Bonjour, sur ma clim Airton, jai l'affichage E7 et ensuite elle se coupe. Que se passe-t-il ? Merci de vos conseils.
16 novembre 2008 à 03:19
Conseils 1 réparation climatisation
Invité

Code erreur E7 sur clim Airton
Invité
Bonjour. J'ai rencontré ce problème sur une Airton modèle hsu12rhe03 et cela venait d'un problème de communication entre l'unité interne et l'unité externe. J'ai contacté Airton et j'ai fait un test de vérification avec eux (des connexions électriques entre les deux unités). Depuis, cela fonctionne. Cordialement.
Conseils 2 réparation climatisation
Invité

Code erreur E7 sur clim Airton
Invité
Si pas de voyant allumé dans le groupe extérieur et intérieur, c'est une carte qui est HS.
Conseils 3 réparation climatisation
Invité

Code erreur E7 sur clim Airton
Invité
Bonjour, c'est un problème de carte du groupe extérieur. Cordialement.
Conseils 4 réparation climatisation
Invité

Code erreur E7 sur clim Airton
Invité
Bonjour, j'ai le même problème. Changez les 2 cartes interne et externe. Et ça ne marche pas ?
26 janvier 2009 à 01:51
Conseils 5 réparation climatisation
Invité

Code erreur E7 sur clim Airton
Invité
Bonjour,
J'ai eu le même problème sur ma clim DC INVERTER Bi Split Airton Modèle H2SM 9+12 qui affiche E7 sur les deux unités intérieures mais dont l'unité extérieure ne fait plus aucun bruit ni ne fonctionne plus du tout !
Au bout de quelques minutes les deux unités intérieures affichent le code E7 (qui semble être donc un problème de communication entre le compresseur extérieur et les unités intérieures mais cela est normal si l'unité extérieure ne fonctionne plus...)
J'ai testé les différentes cartes (je crois qu'il y en a 4 ou 5 ainsi que les autres composants présents (gros condensateur de la taille d'une mug 400V / 2500uF par exemple).
Airton m'a envoyé une carte POWER Module mais cela ne change absolument rien !
En fait il n'y a aucune diode d'allumée dans l'unité extérieure mais je ne sais pas quelle carte est en cause !
Avez vous des plans électriques ou une aide à me fournir svp ? IL FAIT FROIIIIIDD !
Mille mercis par avance
Zaza
J'ai eu le même problème sur ma clim DC INVERTER Bi Split Airton Modèle H2SM 9+12 qui affiche E7 sur les deux unités intérieures mais dont l'unité extérieure ne fait plus aucun bruit ni ne fonctionne plus du tout !
Au bout de quelques minutes les deux unités intérieures affichent le code E7 (qui semble être donc un problème de communication entre le compresseur extérieur et les unités intérieures mais cela est normal si l'unité extérieure ne fonctionne plus...)
J'ai testé les différentes cartes (je crois qu'il y en a 4 ou 5 ainsi que les autres composants présents (gros condensateur de la taille d'une mug 400V / 2500uF par exemple).
Airton m'a envoyé une carte POWER Module mais cela ne change absolument rien !
En fait il n'y a aucune diode d'allumée dans l'unité extérieure mais je ne sais pas quelle carte est en cause !
Avez vous des plans électriques ou une aide à me fournir svp ? IL FAIT FROIIIIIDD !
Mille mercis par avance
Zaza