FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Dom-Aom

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 224 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Dom-Aom

Dom-Aom
a posté 8 266 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.

Les fils 10 et 11 arrivent-ils sur un petit connecteur bleu où il est marqué "RC" (remote control)? Si oui, mesurez à ce niveau. Normalement, il faut plus de 20V continus sur ce connecteur.

Pour aller plus loin, il va falloir déposer la carte et faire des photos nettes et bien éclairées recto et verso.

Vous étiez censé faire des mesures de tensions d'après la réponse 15. Ca a donné quoi? Ajoutez-y le 7812. Et je ne sais toujours pas si la photo en réponse 5 montre DEUX 7805.
25 avril 2020 à 19:45
forum consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum Climatisation

Donc elle est bonne. Pour les valeurs très faibles le marquage est du type Rxxx. Par ex R220 pour 0.22 ohm, ou R022 pour 0.022 ohm. Bien vérifier la valeur lue pas le MM quand vous réunissez ses câbles ; il faut alors soustraire cette valeur des mesures. Car 0.2 me semble un peu fort.

La tension pourrait être détectée anormale si elle est présentée à la mesure (par le microprocesseur) de manière dégradée (pont de résistances défectueux?). Mais là je ne sais pas comment vous aider.

Il reste la possibilité de l'IPM HS, mais cette hypothèse ne me plait pas à 100%.

Cordialement, Dom.
25 avril 2020 à 19:22
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

"Est-ce qu'on peut dire que l'IPM est HS ? " Pas sûr. En effet il existe chez Zenith d'autres codes erreur pour déclarer l'IPM HS : F5, P2, P3. Ici, le diagnostic est "TENSION D'ALIMENTATION ANORMALE du module IPM", ce qui n'est pas pareil.

Proche du coin de la carte et de l'IPM, vous avez une (relativement) grosse résistance CMS (surface mounted component), de faible valeur. Vérifiez qu'elle n'est pas coupée. Pour cela, coupez le courant puis déchargez les gros condensateurs. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension aux bornes de la résistance, puis mesurez la en mode 200 ohms. La valeur est normalement très faible, très inférieure à 1 ohm.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
résistance CMS

25 avril 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour Tam.

Merci pour ces données incontestables, qui confirment mes dires, et heureux de vous avoir convaincu. J'apprécie votre démarche scientifique!

Cordialement, Dom.
24 avril 2020 à 10:23
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un détail mais qui pourrait avoir son importance : sur la photo de la réponse 5, on lit clairement 7805 sur le composant à droite. Mais on ne peut rien dire de celui de gauche (sur la photo, donc). Est-il bel et bien écrit dessus "7805"?

La tension d'entrée de télécommande se lit sur les 2 fils qui y aboutissent. Dans le passé vous aviez forcément quelque chose puisqu'elle affichait l'heure. Re-mesurez à cet endroit.
24 avril 2020 à 00:15
forum consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum Climatisation

Hello!

Si vous avez 220 VAC sur AC1-AC2 et si la bobine est bien connectée entre L2 et la cosse (tab) proche du "Z" entouré, ALORS vous devez avoir 310 VDC sur les condensateurs, je dis bien VDC et non VAC.

"Avec AC 1 de IPM deconnecté"... vous voulez dire L2? L'IPM n'a pas de broche AC.

Si vous avez bien 310 VDC, alors l'alimentation devrait démarrer et produire des tensions continues sur les 3 condensateurs bleus proches du petit transfo (par ex 5V, 12V, 15V...).

Looking fwd to reading you. Dom.
23 avril 2020 à 14:25
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

TRES étrange que tous ces gens ne comprennent pas ce qui se passe... Les cycles courts sont un phénomène de base dans le domaine des clims (en chaud ou en froid). Disons le b-a-ba.

Vous avez probablement 2 facteurs qui amènent ce comportement. D'abord la puissance de vos unités extérieures, tri ou quadri, qui deviennent plus que surdimensionnées quand on ne leur met qu'une seule UI en service. Dans ce cas, presque toute la puissance disponible se retrouve concentrée dans la pièce concernée, et la température de l'air pulsé devient "extrême". Et ensuite un probable retour trop rapide de l'air froid (ou chaud) sur la sonde de l'UI. Soit par des meubles qui renvoient l'air traité vers l'UI, soit juste parce que la pièce est trop petite pour "absorber" tout le froid ou le chaud qui lui arrive.

J'ai eu des cycles courts chez moi et le simple fait de déporter la sonde de reprise a complètement éliminé le problème. Si votre matériel est toujours sous garantie, ce n'est pas forcément judicieux d'intervenir dedans.

Pour mieux diagnostiquer votre souci, plusieurs pistes sont possibles.
1/ Mesurez la température de l'air qui sort de l'UI quand elle est seule à fonctionner, puis des 2 UI quand vous en mettez une autre en marche.
2/ Avec une seule UI en marche, mesurez la température, puis masquez les 2/3 ou les 3/4 de l'échangeur extérieur. Et voyez l'effet sur la température et le cyclage.
3/ Comme 1, mais en plus mesurez la consommation EDF de l'installation dans les 2 cas. On a eu le cas d'une personne qui consommait beaucoup plus avec une seule UI en marche que quand elle en mettait deux. C'était dû à la surpuissance de l'UE. Au fait, quelles sont les puissances de vos UE? (ou les modèles).

Cordialement, Dom.
23 avril 2020 à 08:26
forum consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non, ce n'est pas une bonne idée. Si l'échangeur extérieur est bouché et qu'on est en mode chaud, alors l'air extérieur va moins réchauffer le gaz dans l'UE. Le gaz arrivant plus froid au compresseur, il sera donc plus facile à comprimer, et du coup la conso baissera.

En revanche un colmatage de l'UI ou de ses filtres pourra augmenter la conso.

Cordialement, Dom.
23 avril 2020 à 07:51
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum Climatisation

PS : j'ai oublié de préciser : si la tension AC1-AC2 monte à 230 VAC, alors les gros condensateurs vont se charger à 350 VDC. Et là, ATTENTION DANGER. Avant de poursuivre l'intervention, il faut les décharger à travers une résistance de puissance, comme un chauffage mobile ou un fer à souder résistif basique. Vérifier la tension avant de continuer.
22 avril 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Hello Sir!

Apparemment, votre carte PEUT être équipée d'un filtrage PFC actif, mais elle ne l'est pas. Car les 2 composants D708 et Q702 ne sont pas montés (entre l'IPM et le pont de diodes). Confirmez que ce n'est pas vous qui les avez enlevés. C'est une bonne nouvelle, car c'est une cause de panne en moins. :-)

Le secteur arrive sur un filtre puis sur une thermistance qui limite le courant de charge des condensateurs. Quand ils sont finis de charger, l'alimentation à découpage démarre et court-circuite la thermistance par le gros relais. Dans votre cas, une consommation anormale sur la haute tension l'empêche de monter, ce qui a comme conséquence de limiter la tension AC1-AC2. Normalement vous devez avoir 230 AC, mais la thermistance et la fuite forment un pont diviseur, et du coup vous n'avez que 15V à cet endroit.

Il va donc falloir trouver l'origine de cette surconsommation. Celle-ci ne peut venir que de l'alimentation ou de l'IPM (gros module noir). Le ventilateur n'a pas besoin de haute tension continue. Dans un 1er temps, coupez la piste en A, et mettez sous tension. Si AC1-AC2 monte à 230V AC, alors c'est bien l'alimentation qui ne fonctionne plus.

Si pas de changement, réparez la piste en A ou soudez un fil entre m et n. Coupez ensuite au niveau de B, et probablement aussi de l'autre côté, je pense que la haute tension arrive sur l'IPM par les 2 faces. Puis mettez sous tension. Si vous entendez le relais qui colle au bout de 3 secondes, c'est donc l'IPM qui a un problème.

Good luck, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
airton cut

22 avril 2020 à 09:57
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Si vous ne remettez pas le 7805 de la télécommande, comment voulez-vous qu'elle affiche quoi que ce soit puisque son microP a besoin de 5V pour travailler et que vous l'en privez en enlevant le 7805.

Je vous ai déjà demandé par 2 fois de mesurer la tension en entrée de télécommande, et là n'allez pas dire que c'est compliqué.
21 avril 2020 à 09:26
forum consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Solution possible : dès l'arrière de l'appareil, avec un joint adéquat, passez l'évacuation de 130 à 150 en diamètre. Et achetez 3m de cette gaine en 150. Mais bon... ça fait un tuyau plus gros.

Cordialement, Dom.
20 avril 2020 à 17:25
forum consulter ce sujet Rallonger tuyau évacuation climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori rien d'anormal sur ces 3 tensions. Le 22V a déjà été vu dans l'autre question (4289).

Avant de commander des 7805, il faut déjà s'assurer qu'ils soient HS, ce qui est loin d'être prouvé. Celui de la télécommande sembleRAIT bon, d'après vos données.

Si ce n'est déjà fait, ressoudez-les et testez en DC cette fois, fil noir du voltmètre sur la broche centrale, et fil rouge à gauche (entrée) puis à droite (sortie), donc 2 mesures par 7805.

Aussi testez l'arrivée à la télécommande. Pour l'autre question, la tension était de l'ordre de 24V, je crois. Cette tension est alors réduite à 5V par son 7805. Les 2 fils portent évidemment cette tension, mais aussi des data binaires qui y sont superposées et qu'on ne peut voir qu'avec un oscilloscope.

En plein milieu de la carte on voit 2 circuits qui ressemblent à des 7805. L'un d'eux fait-il partie des 2 que vous avez dessoudés? Quelle est la référence de l'autre? Si c'est un 78xx, alors testez le aussi, sa sortie devant faire xx volts.
20 avril 2020 à 14:16
forum consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans votre UI, le moteur est un 230V AC, avec condensateur de déphasage et retour tachymétrique. Pour faire de la ventilation, il suffirait d'alimenter le ventilo uniquement par le gros connecteur et à travers un variateur (comme pour une lampe halogène). Il faudrait évidemment désactiver le variateur intégré à la carte, qui utilise le microP pour réguler les différentes vitesses grâce aux impulsions qui arrivent du moteur via le petit connecteur.

A la limite, les 3 cartes de l'UI pourraient être enlevées pour les remplacer par l'électronique rudimentaire du variateur. Travail assez simple pour un électronicien, probablement ardu pour vous...
20 avril 2020 à 08:30
forum consulter ce sujet Utilisation spéciale unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre carte est assez voisine de celle de la 4289. Je persiste à dire que le problème pourrait être dû à un condensateur chimique.

Le transfo arrive sur le connecteur proche du radiateur en alu. Testez la tension alternative entre les 2 fils jaunes, entre le 2 rouges et entre les 2 noirs. A noter que la carte 4289 n'avait que 4 fils.

Il n'était pas utile de dessouder les 2 circuits, tester leur tension de sortie aurait suffi. Elle est "lisible" entre la broche de droite et celle du milieu. Un 7805 donne normalement 5.00V. Un 7812, 12.00V.

Cela dit, dans la mesure où vous avez un problème avec les 2 cartes d'UI dont vous disposez, la cause pourrait être dans l'UE.
20 avril 2020 à 08:14
forum consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ben ça tombe bien, en ces temps de confinement, les ados sont oisifs : faites leur traduire tout ça, en plus ça améliorera leur pratique de la langue de Shakespeare! :-)
20 avril 2020 à 08:00
forum consulter ce sujet Mode d'emploi et installation climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si c'est uniquement pour faire tourner le ventilo, ça doit être possible. Si c'est pour autre chose... ben il faudrait qu'on sache quoi.

Cordialement, Dom.
19 avril 2020 à 18:25
forum consulter ce sujet Utilisation spéciale unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Tapez "hitachi RAI-25NH5A" dans google, "manualslib.com" propose des manuels gratuits pour chaque unité.

Cordialement, Dom.
19 avril 2020 à 18:22
forum consulter ce sujet Mode d'emploi et installation climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne suis pas spécialisé dans ce type de matériel, cependant j'ai eu entre les mains la carte de la question 4289, que vous dites avoir lue. Avez-vous mesuré la tension DC présente sur les 2 fils qui arrivent à la commande murale?

Sinon voyez les tensions disponibles sur la grande carte. Le changement d'un condensateur chimique (puis des autres) avait résolu les problèmes de cette personne. Faute de piste précise, ce serait un bon début. Mesurez aussi les 2 tensions AC qui sortent du transfo d'alim secteur.

Cordialement, Dom.
19 avril 2020 à 10:30
forum consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Problème de contact probable au niveau du câble qui relie la carte du récepteur IR et la carte principale. Un film résistif a dû se créer avec les années entre les éléments en contact. Le simple fait d'effleurer le connecteur suffit à recréer un contact acceptable. La poussière n'y est pour rien.

Cordialement, Dom.
19 avril 2020 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi RAK 25 RPC sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci de signaler votre dépannage grâce à ce forum, alors que rien ne vous y obligeait. Vous êtes l'exact contraire d'un certain nombre de personnes pour lesquels les aidants du forum passent du temps à les renseigner, sans le moindre retour... Pfuittt, disparus... :-(

Cordialement, Dom.
19 avril 2020 à 09:42
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum Climatisation

Bawè!

Mais aussi mesurez entre 5 et la carcasse de l'UE, et entre 6 et la carcasse.

Vous pouvez aussi faire un lancement avec ce connecteur débranché. Voyez si ça démarre sans disjoncter (terre remise, bien, sûr). Mais coupez le jus très vite une fois le compresseur démarré : si le détendeur est fermé, le compresseur pourrait ne pas apprécier.
17 avril 2020 à 12:08
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.

En plus des références, dites nous en quel mode vous êtes (chaud/froid), et la température approximative des 2 tuyaux (un gros un petit) qui sortent de l'UE.

Normalement, une UI de gainable a un ventilateur intégré. Tourne-t-il? Si vous êtes en mode chaud, il peut ne pas tourner tant que le fluide caloporteur n'a pas dépassé 35°. Essayez alors en froid.
16 avril 2020 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème climatisation General Fujitsu LLCC sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le détendeur électronique, ce que j'appelais l'électrovanne, se branche sur le connecteur S20, câble à 5 ou 6 fils. Le "klixon" est un composant thermosensible qui va renseigner le microP sur la température du compresseur pour au final autoriser ou non son démarrage. Si vous le rebranchez, alors les circuits qui pilotent le compresseur sont activés et un démarrage compresseur peut révéler la fuite. Supposez qu'une des 3 sorties de l'IPM soit à la terre, les 30 mA ne seront dépassés que quand le compresseur est excité.

Vous dites "La résistance de 1500 et 1000 ohms je l'ai entre les bornes de la carte sortie S40 (alim klixon) et la terre". Ce n'est pas normal. Que ces bornes soient en liaison indirecte avec le secteur n'est pas anormal, mais vous avez normalement un isolement avec la terre.

Cordialement, Dom.
16 avril 2020 à 09:40
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une cause de fuite à la terre déjà vue sur ce forum : les bobinages d'électrovannes. Voir question 3094, mais ce n'est pas la seule, de mémoire.

Egalement, un fil (par exemple un des 3 qui mènent au compresseur) qui, à force de vibrer, a son isolant qui se perce et le cuivre du fil touche la carcasse.

"Avec l'ohmmètre je mesure 1500 et 1000 ohms a chaque borne de la carte." Entre quoi et quoi?
14 avril 2020 à 18:35
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans un 1er temps, lisez la question 2949, intégralement si vous avez le temps, et en insistant sur les posts 21 et les quelques suivants.

Pour moi vos 45V et vos -5V, vus sur les sorties du microP, sont des erreurs de mesure dues au fait que les multimètres numériques n'apprécient pas le voisinage des tensions hachées de grande amplitude en sortie d'IPM. J'espère que vous aviez pris la cosse "N" comme référence (fil noir du voltmètre).
14 avril 2020 à 18:23
forum consulter ce sujet Défaut IPM duo d’ci inverter sur le forum Climatisation

Avant d'acheter quoi que ce soit, il faut vérifier le condensateur. Coupez le jus, ouvrez l'unité extérieure et localisez le (ou faites une photo). C'est un cylindre en plastique blanc ou en aluminium, avec des inscriptions genre 25µF 450V.

Des dizaines de sites proposent ce genre de pièce. Avez-vous de quoi le mesurer (multimètre avec ou sans la fonction mesure de capacités)?
13 avril 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Bruit de pompe à chaleur de piscine anormal sur le forum Climatisation

Bonne idée d'utiliser des tasseaux. Par contre, coller sur du BA13... mouais... J'assurerais avec des vis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plenum placo avec vis

13 avril 2020 à 17:55
forum consulter ce sujet Récupérer gaine clim tombée entre les cloisons sur le forum Climatisation

Aaah, OK pour votre phrase. Le problème est que vous ne respectiez pas la convention d'écriture qui consiste à mettre un blanc après une virgule!... J'avais donc compris "6V au lieu de (12virgule3) au lieu de (9virgule1) etc", ce qui ne voulait rien dire.

Effectivement, on aurait pu imaginer que la carte IPM consomme anormalement sur une de ces 3 tensions, mais comme c'est pareil quand elle est débranchée, je verrais plutôt l'alim de la carte principale qui ne fonctionne plus bien.

Chose étrange, votre machine semble avoir 2 alims à découpage, une sur la carte principale, qui envoie les 3 tensions sur l'IPM, et une sur l'IPM qui envoie sur la PFC. Pour votre 15V, à priori ce doit être une tension continue (et permanente). Vérifiez les diodes de redressement aux secondaires des alims. Et qu'aucun condensateur n'est +/- en court-circuit (dans ce cas l'alim passerait en mode limitation en donnant des tensions plus faibles).
13 avril 2020 à 17:38
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

"En fait, la pompe se met en route normalement" : que voulez-vous dire par là?...

Confirmez quand même que le ventilateur tourne bien (je crois entendre le souffle, mais n'en suis pas sûr).

Si pour vous changer un condensateur à 15€ ne fait pas trop de différence avec changer la PAC... ben à vous de voir.
13 avril 2020 à 17:10
forum consulter ce sujet Bruit de pompe à chaleur de piscine anormal sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourriez-vous ré-écrire votre phrase "Par contre sur le CN11 j'ai 6V au lieu de 12,3V au lieu de 9,1V au lieu de 5"? Je ne sais pas comment la "corriger".

Si des basses tensions ont diminué, il se peut que le TOP ait un problème, mais commencez par vérifier le(s) condensateur(s) relié(s) à sa broche de gauche.

Ah oui, j'aurais bien vu la photo du schéma prise dans l'autre sens... logique, non?
13 avril 2020 à 08:36
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'aurais 2 solutions à vous soumettre.

1/ On laisse le mur tel quel. Apparemment la grille masque le placo jusqu'aux coins "o". Dans ce cas vous percez 4 ou 6 trous en "X", et vous vissez le plénum par des moyens divers : pré-trous dans le métal et vis à placo d'au moins 3 ou 4 cm ; ou vis qui vont tenir par derrière une cornière métallique avec une section en S (plus exactement en demi croix gammée) dans laquelle vous coincerez le plénum ; ou autre...

2/ On abat le mur en placo (rien que ça!), cela vous permettrait de a/ mettre une isolation correcte en BA13 portant du polystyrène expansé, ce qui ne semble pas être le cas en ce moment (on dirait qu'il y a un vide de 20 cm derrière le placo?....) b/ agrandir la pièce (on arriverait vite à un demi m²) c/ laisser un petit coffrage pour l'arrivée d'air et sa gaine, que vous pourrez éventuellement déplacer.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plenumplaco

12 avril 2020 à 16:11
forum consulter ce sujet Récupérer gaine clim tombée entre les cloisons sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est en cas d'impact de foudre, la ligne de terre doit tenir le coup pour évacuer des milliers d'ampères sur quelques millièmes de seconde. Exemple, si la foudre tombe sur votre arrivée EDF, elle va vite trouver la terre en claquant éventuellement l'isolation de vos appareils, et là votre maison ne va pas trop monter en tension. Si le fil de terre fond, alors toute la maison va monter à 50000V, et je préférerais ne pas être dedans à ce moment là.

Cordialement, Dom.
11 avril 2020 à 13:19
forum consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur ce type de matériel, le compresseur n'est pas du type inverter, donc il nécessite un condensateur pour tourner (il sert à créer une 2ème phase, nécessaire aux moteurs dits asynchrone). Vérifiez la santé de ce condensateur (cylindrique). Quand il n'est plus bon, le moteur ne tourne plus et bourdonne.
09 avril 2020 à 08:31
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Dometic Freshjet 1700 sur le forum Climatisation

Quelques liaisons préchargées parmi plein d'autres, avec sélection du gaz et du métré par l'acheteur (pour le 1er lien).

https://www.weebii.com/liaison-frigorifique-prechargee-1-4-3-8-quick-connect-plus-pack4.html?fee=3&fep=6803#product-tabs5

https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/climatisation-climatiseur/climatiseur_fixe/airton_readyclim_6m_liaison_frigorifique_1_4_3_8_r32_compatible_avec_climatiseur_airton_1_4_3_8_r32_409592__MK1583467030.html

https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/climatisation-climatiseur/climatiseur_fixe/airton_readyclim_6m_liaison_frigorifique_1_4_1_2_r410a_compatible_avec_climatiseur_5100w_1_4_1_2_r410a_407928__MK1583411081.html
08 avril 2020 à 16:23
forum consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le piège réside dans le mot "jamais". Certaines clims sont vendues avec leurs tuyaux préchargés ; avec le bon gaz, évidemment, puisqu'ils sont livrés avec. Sinon, effectivement les tuyaux sont aussi vendus au mètre.
08 avril 2020 à 13:59
forum consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour Flo : le devis que j'évoquais plus haut est en question 2638, post 33 :
PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
C'est pour une PAC air/eau. De mémoire il doit y avoir un autre cas identique quelque part dans le forum.
08 avril 2020 à 12:16
forum consulter ce sujet Garder sa vieille pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Probablement l'alim basse tension qui ne marche plus. En général ce genre d'appareil utilise un petit transfo pour fabriquer du 12 et du 5V. Probablement la masse noire qu'on voit en haut, à droite du fil vert qui monte.

Vérifiez que le transfo reçoit du 230 AC en entrée et qu'il donne bien du 12/15 AC en sortie. Si 230 mais pas 12/15, son primaire pourrait être coupé, panne bénigne.

Si c'est bon, sous le petit condo rectangulaire jaune, vous avez je pense un régulateur 7805 monté sur radiateur. Mesurez entre sa patte centrale et la gauche, normalement au moins 12V DC. Et entre la centrale et la droite normalement 5.00V DC.
07 avril 2020 à 19:55
forum consulter ce sujet Climatiseur portable HS sur le forum Climatisation

Les pannes inverters : PFC qui lâche, IPM qui lâche, une des multiples sondes qui lâche, ventilo ext qui claque, IPM de ventilo ext qui claque, et j'en oublie surement. Un internaute a eu sur ce forum un de ses 2 ventilos qui a claqué : devis de 2200€. No comment. Les ventilos de TOR (tout-ou-rien) sont increvables.

A vrai dire vous ne trouverez plus beaucoup de TOR, les inverters ont presque complètement conquis le marché. Ma clim principale est une TOR qui marche uniquement pour du chaud depuis 13 ans ; en demi saison elle marche 6 à 10H par jour, et en hiver 17H non stop... Et elle est toujours là. Par grand froid, j'allume une des 2 autres, voire les 2. C'est vrai que par températures très basses, elles ne fournissent plus beaucoup de chaleur, mais c'est le seul inconvénient.
07 avril 2020 à 16:44
forum consulter ce sujet Garder sa vieille pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour rentabiliser une PAC, disons 1500€ posée, juste par une amélioration des performances, il va vous en falloir des années! Autant c'est viable pour quelqu'un qui passe de radiateurs électriques à une PAC, autant pour vous cela va être dur. D'autant que les pannes sont souvent coûteuses sur les inverters. D'ailleurs si votre PAC est toujours fonctionnelle, c'est en partie dû au fait qu'elle n'est PAS inverter! :-)

A savoir aussi, les COP/EER saisonniers sont certainement bons également avec votre machine actuelle, mais à l'époque de sa sortie, ces paramètres n'étaient ni "inventés" ni publiés.

Pour tenter de répondre de manière chiffrée à votre question, disons que vous allez gagner 20% de votre facture de chauffage (je dis bien de chauffage, pas la facture EDF totale). Si elle est de 600€ par an, il vous faudra plus de 12 ans pour arriver à un bilan nul. Pour faire de vraies économies, il faudra prolonger son fonctionnement et c'est là qu'arrivent les pannes.

Cordialement, Dom.
07 avril 2020 à 11:47
forum consulter ce sujet Garder sa vieille pompe à chaleur sur le forum Climatisation

OK, merci Cathars. Votre message répond en partie à ma question : vous dites que pour votre machine de puissance "officielle" 5.1 kW, les démarrages montent à 1.88 kW soit 37% de la valeur officielle.

Mais sauf erreur, personne (y compris vous) n'a jamais donné la courbe de puissance minute par minute lors des 15 premières mn de fonctionnement après un long arrêt (nocturne, par ex). Si un jour vous en avez la motivation, essayez de faire ces relevés, chronomètre à la main, cela pourra intéresser beaucoup de gens. Je l'aurais bien fait moi même, mais comme vous le savez mes clims ne sont pas inverter.

Ah oui, des relevés seraient intéressants avec 2 conditions différentes : un relevé avec votre consigne habituelle, et un relevé, par ex le lendemain, avec une consigne 3 ou 4 degrés plus agressive.

J'espère que vous êtes complètement rétabli niveau santé.
Cordialement, Dom.
07 avril 2020 à 11:26
forum consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand vous dites que "Le courant arrive bien sur la carte", quel type de courant? 230 AC, 12 DC, 24 DC?...

Si vous voulez de l'aide pour un éventuel dépannage, il va falloir poster des photos recto-verso de la carte, objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte.

Cordialement, Dom.
07 avril 2020 à 08:25
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus sur le forum Climatisation

"Dom Aom, du coup, ça veut dire que si par exemple la pompe à chaleur fournit 8600w (condition maxi), il faut tabler au maxi en gros sur environ 4000w de conso les toutes premières minutes de fonctionnement et ensuite ça se stabilise plus bas ?"

Tout à fait. Peut-être Cathars pourrait nous donner des relevés minute par minute quand il met sa clim en marche après un arrêt nocturne, puisqu'il lui a attaché un compteur dédié.
06 avril 2020 à 18:27
forum consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voir question 2962, ou 4683.
06 avril 2020 à 13:53
forum consulter ce sujet Clim DAIKIN modèle ATXS20E2V1B démontage changement moteur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ne vous fiez surtout pas au SCOP pour déterminer votre conso max. Une voiture qui consomme 6 litres (parcours type) pourra consommer 15 litres dans une montée, voire encore plus lors des accélérations initiales.

Pour une clim, la puissance max tirée au compteur est de l'ordre de la moitié de la puissance restituée. Elle le sera surtout lors des premières minutes avec consigne agressive, et par temps glacial où le compresseur devra tourner très vite.

Data constructeur pour 2 machines Mitsu : une MXZ5C100 et une 6C120. La 100 culmine à 14 kW, et a un breaker de 25A. Les puissances en dessous ont aussi un 25A. Pour la 120 (16.5 kW), le breaker passe à 32A. Cela montre que l'on franchit les 25A (soit environ 6 kW) vers les 15 kW restitués.

Cordialement, Dom.
06 avril 2020 à 08:49
forum consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

La LED verte donne les unités, la LED rouge ou orange les dizaines. Votre code défaut est donc le 26.

Pour ce code, la carte de l'unité extérieure détecteur une rotation anormale, ou carrément une absence de rotation du compresseur. Ce qui est une panne pas vraiment sympa. Le bouquin LG vous suggère de vérifier le câble qui va de la carte au compresseur, et le module "IPM", qui pilote le compresseur ; sinon le compresseur pourrait être défectueux. Avez-vous un multimètre et des notions d'électricité?

Cordialement, Dom.
04 avril 2020 à 09:33
forum consulter ce sujet Panne clim LG neo plasma sur le forum Climatisation

Baaaaah, c'est de l'humour : au noir / aux Noirs. Juste pour délirer un peu avec des jeux de mots... :-)

Il faut bien sourire un peu pour oublier les drames actuels. D'ailleurs va falloir penser à aller se reposer, il est 3H du mat' à Pékin!...

03 avril 2020 à 20:04
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation

"Désolé mes yeux sont fatigués"...
"Ben par jour 10h dans mon usine, 5h au collège, 5h à la mairie de ma ville"

J'ai tendance à voir une corrélation, non?... Sans compter les 2000 tam-tam envoyés en Afrique chaque mois, probablement au noir (c'est du propre!)
03 avril 2020 à 19:20
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation

@TAM : c'est ce qu'on appelle avoir de l'arrêt parti! Et en plus vous êtes conseiller principal d'éducation dans le collège du coin. Mais comment faites-vous pour faire tout ça en même temps?... :-)

@JIMA : le dépannage semble en bonne voie, grâce à vous. Bravo et croisons les doigts.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tamcpe

03 avril 2020 à 18:45
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation

Ben oui. En plus TAM sait de quoi il parle puisque c'est lui qui les fabrique! :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fil coupé

03 avril 2020 à 16:24
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation